3.5 非金属风管
	3.5.1 无机玻璃钢风管应符合下列规定:
	    1 无机玻璃钢风管主要由玻璃纤维布、镁水泥胶凝材料压制而成,按组合方式分为整体型风管、组合型风管。胶凝材料硬化体的pH值应小于8.8,且不应对玻璃纤维有碱性腐蚀。
	    2 无机玻璃钢风管采用的无碱、中碱或抗碱玻璃纤维网格布宜符合现行国家标准《玻璃纤维无捻粗纱》GB/T 18369、《增强用玻璃纤维网布 第1部分:树脂砂轮用玻璃纤维网布》JC 561.1的规定。镁水泥风管氧化镁的品质应符合现行国家行业标准《菱镁制品用轻烧氧化镁》WB/T 1019的规定。
	    3 整体型无机玻璃钢风管制作参数应符合表3.5.1-1的规定,组合型风管制作参数应符合表3.5.1-2的规定。

	  注:C1=0.4mm厚玻璃纤维布层数;C2=0.3mm厚玻璃纤维布层数。

		  注:表中法兰规格为允许的最小规格。
	
		    4 玻璃纤维网格布相邻层之间的纵、横搭接缝距离应大于300mm,同层搭接缝距离不得小于500mm。搭接长度应大于50mm。
	
		    5 风管表层浆料厚度以压平玻璃纤维网格布为宜(可见布纹),表面不得有密集气孔和漏浆。
	
		    6 整体型风管法兰处的玻璃纤维网格布应延伸至风管管体处。法兰与管体转角处的过渡圆弧半径宜为壁厚的0.8倍~1.2倍。
	
		    7 风管制作完毕应待胶凝材料固化后除去内模,并置于干燥、通风处养护不少于6d方可安装。
	
		    8 风管表面应光洁、无裂纹、无玻璃纤维布裸露、无明显泛霜和分层现象。
	
		    9 整体型矩形风管管体的缺棱不得多于两处,且不大于10mm×10mm;风管法兰缺棱不得多于一处,且不大于10mm×10mm;缺棱的深度不得大于法兰厚度的1/3,且不得影响法兰连接的强度。
	
		    10 组合型风管管板接合四角处应涂满无机胶凝浆料密封,并应采用角形金属型材加固四角边,其紧固件的间距应小于或等于200mm。法兰与管板紧固点的间距小于或等于120mm。
	
		    11 整体型风管加固应采用与本体材料或防腐性能相同的材料,加固件应与风管成为整体。风管制作完毕后的加固,其内支撑横向加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距应符合表3.5.1-3的规定,并采用与风管本体相同的胶凝材料封堵。

	    12 组合型风管的内支撑加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距应符合表3.5.1-4的规定。

	  注:横向加固点数为5个时应加加固框,并与内支撑固定为一整体。
	
		
	
		
	
		
		3.5.2 有机玻璃钢风管应符合下列规定:
	
		    1 风管板材的厚度应符合表3.5.2-1的规定。
	
		    2 风管法兰的规格应符合表3.5.2-2的规定。法兰应与风管成为一体,并应有过渡圆弧;管口与风管轴线成直角;螺栓孔的间距不得大于120mm且排列均匀。矩形风管法兰的四角处,应设有螺栓孔。
	
			    3 风管制作场地应避免太阳直射,环境温度宜为15℃~30℃、湿度应为75%以下。
		
			    4 玻璃纤维网格布之间的接缝应相互错开,搭缝宽度不应小于50mm。
		
			    5 风管不应有明显扭曲,内表面应平整、光滑、无气泡,外表面应整齐、美观,厚度应均匀,且边缘处无毛刺及分层现象。
		
			    6 当矩形风管边长大于900mm,且管段长度大于1250mm时,应有加固措施。加固筋的分布应均匀、整齐,且应在铺层达到70%以上时再埋入。
		
			    7 风管的加固应为本体材料或防腐性能相同的材料,并应与风管成为一体。
			
				
			
				
			
	
				3.5.3 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)风管应符合下列规定:
			
				    1 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)圆形风管板材厚度应符合表3.5.3-1的规定,硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)矩形风管板材厚度应符合表3.5.3-2的规定。
			
				  注:高压按设计规定。
			
				  注:高压按设计规定。
				
					
					
				
					
			
		
					    2 风管板材放样下料应考虑收缩余量。使用剪床切割时,厚度小于或等于5mm的板材可在常温下进行切割;厚度大于5mm的板材或在冬天气温较低时,应先把板材加热到30℃左右,再用剪板机切割。
				
					    3 矩形风管的四角宜采用加热折方成型。板材纵向焊缝距四角处宜大于80mm。
				
					    4 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)圆形风管法兰规格应符合表3.5.3-3的规定;硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)矩形风管法兰规格应符合表3.5.3-4的规定,法兰的四角处应设有螺孔。
				

						    5 风管板材间及与法兰连接应采用焊接,焊接前,应按表3.5.3-5的规定进行坡口加工,清理焊接部位的油污、灰尘等杂质;焊接的热风温度、焊条、焊枪喷嘴直径及焊缝形式应满足焊接要求,焊缝不得出现焦黄、断裂等缺陷,焊缝应饱满,焊条排列应整齐。
					
						    6 风管与法兰焊接连接时,法兰端面应垂直于风管轴线,突出法兰平面的部分应刨平。直径或边长大于500mm的风管与法兰的连接处,应均匀设置三角支撑加强板,加强板间距不得大于450mm;风管两端面应平行,无明显扭曲;表面应平整,凸凹不应大于5mm;煨角圆弧应均匀。
				
	    7 风管直径大于400mm或长边大于500mm时,应采用加固措施,加固宜采用外加固框形式,加固框的设置应符合表3.5.3-6的规定,加固框的规格宜与法兰相同,并应采用焊接将加固框与风管紧固。

		  注:()内为中压风管管壁厚度。
	
		    8 圆形风管直径小于或等于DN200时,宜采用管材;直径大于DN200时,应采用板材制作。
	
		    9 圆形风管的曲率半径(以中心线计)及最少分节数量应符合表3.5.3-7的规定。
	
条文说明
    
	3.5.1 无机玻璃钢风管
1 镁水泥胶凝材料分为两种,一种是传统改性氯氧镁水泥,一种是不含氯离子的无氯菱镁水泥。无机玻璃钢风管应杜绝返卤泛霜问题,返卤泛霜由氯离子造成,因此改性氯氧镁水泥应注意氯化镁的含量,而无氯菱镁水泥因不含氯离子,所以无氯菱镁水泥风管不会产生返卤泛霜现象。
组合型无机玻璃钢风管采用无氯菱镁水泥为胶凝材料,因氯离子会对金属腐蚀,影响风管强度和使用年限。
玻璃纤维受碱性腐蚀的影响导致风管使用年限降低,因此本条文强调了无机胶凝材料硬化体的pH值小于8.8的规定。无机胶凝材料pH值的测定方法是将无机胶凝材料硬化体粉碎至0.08mm筛余10%,采用水灰比10:1滤液,用pH试纸测定。
4 玻璃纤维网格布纵、横搭接缝和同层搭接缝错开一定的距离,可避免经向拉应力、弯曲拉应力和弯曲切应力的应力集中。
5 在同等厚度条件下,表层浆料压平至可见玻璃纤维网格布纹理,可提高管壁承受弯曲拉应力的能力。为避免风管管壁承受弯曲拉应力(正风压)、弯曲压应力(负风压)产生的应力集中,风管表面不允许有密集气孔、漏浆。
6 整体型风管的法兰处于悬臂状态,管体与法兰转角处连续的玻璃纤维网格布形成的过渡圆弧,可提高悬臂状态法兰承载能力和避免产生应力集中。
7 制作无机玻璃钢风管的无机胶凝材料需要有一定的固化时间,只有养护过终凝时间才能拆模,达到一定强度后方可安装。
8 用肉眼观察和用手指抹风管管体表面均有白色盐析现象称为泛霜。
11 采用模具制作整体成形无机玻璃钢风管,可直接采用本体材料(纤维增强胶凝材料)在最大应力处设置加强筋,提高截面模量。无机玻璃钢是典型的各向异性材料,加强筋的设置应满足在线弹性范围内承受应力的需要。也可在风管制作完毕后,采用金属或其他材料进行加固,且进行防腐处理。
3.5.2 有机玻璃钢风管
本条主要针对有机玻璃钢风管制作的一般性要求,便于控制。
3.5.3 硬聚氯乙烯、聚丙烯(PP)风管
本条主要增加了聚丙烯板材的相关规定。
1 主要明确根据压力等级确定板材厚度,由于高压较特殊,故应根据设计要求确定。
8 圆形风管直径小于或等于200mm时,由于板材卷圆难度大,因此宜采用成品管材。
 - 3.3 不锈钢板风管
 - 3.4 铝板风管
 - 3.5 非金属风管
 - 3.6 复合板风管
 - 3.7 净化系统风管
 - 3.8 柔性风管
 - 3.9 钢板内衬玻璃纤维隔热材料风管
 - 3.10 织物布风管
 - 3.11 金属风管配件
 - 4 风管安装
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 支吊架制作与安装
 - 4.3 风管连接的密封
 - 4.4 金属风管
 - 4.5 非金属及复合材料风管
 - 4.6 净化系统风管
 - 4.7 柔性风管
 - 4.8 织物布风管
 - 5 风管检验
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 检验项目
 - 附录A 风管耐压强度及漏风量测试方法
 - A.1 适用范围
 - A.2 测试内容
 - A.3 测试用风管
 - A.4 测试装置
 - A.5 漏风量及耐压强度(管壁变形量、挠度、法兰强度)测试
 - A.6 风管测试结果的评价
 - 附录B 风管系统漏风量测试方法
 - 附录C 插入损失测试方法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475