4.7 柔性风管
4.7.1 可伸缩的柔性风管安装后,应能充分伸展,伸展度宜大于或等于60%。风管转弯处其截面不得缩小。
4.7.2 金属圆形柔性风管宜采用抱箍将风管与法兰紧固,当直接采用螺钉紧固时,紧固螺钉距离风管端部应大于12mm,螺钉间距应小于150mm。
4.7.3 用于支管安装的铝箔聚酯膜复合柔性风管长度宜小于2m,超过2m的可在中间位置加装不大于600mm金属直管段,总长度不应大于5m。柔性风管与角钢法兰采用铆接的方式(图4.7.3),采用厚度大于或等于0.5mm的镀锌钢板将风管与法兰铆接紧固。
	
    
      
	4.7.4 圆形风管连接宜采用卡箍紧固,插接长度应大于50mm。当连接套管直径大于320mm时,应在套管端面10mm~15mm处压制环形凸槽,安装时卡箍应放置在套管的环形凸槽后面。
条文说明
    4.7.1 柔性风管安装后应保持一定的伸展量,以减少风阻。同时,应防止过度的拉伸所增大的轴向力,可能造成连接的脱落。
4.7.3 铝箔聚酯膜复合柔性风管阻力测试表明,风管长度在5m内的阻力变化较小。限定此长度,可减少风阻,避免能源浪费。加装直管连接可以使柔性风管更顺畅,减少因柔性弯曲造成的阻力损失。
4.7.3 铝箔聚酯膜复合柔性风管阻力测试表明,风管长度在5m内的阻力变化较小。限定此长度,可减少风阻,避免能源浪费。加装直管连接可以使柔性风管更顺畅,减少因柔性弯曲造成的阻力损失。