4.4 金属风管
4.4.2 角钢法兰连接应符合下列规定:
1 角钢法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜在同一侧。
2 不锈钢板风管法兰的连接,宜采用同材质的不锈钢螺栓。采用普通碳素钢螺栓时,应按设计要求喷涂涂料或采取有效的防腐隔离措施。
3 铝板风管法兰的连接,应采用镀锌螺栓,并在法兰两侧加垫镀锌垫圈。
4 安装在室外或潮湿环境的风管角钢法兰连接,应采用镀锌螺栓和镀锌垫圈。
4.4.3 薄钢板法兰的连接应符合下列规定:
1 风管四角处的角件与法兰四角接口的固定应稳固、紧贴、端面平整,相连处不应有大于2mm的连续通缝。
2 法兰端面粘贴密封胶条并紧固法兰四角螺栓后,方可安装插条或弹簧夹、顶丝卡。弹簧夹、顶丝卡不应松动。
3 薄钢板法兰风管的弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓应分布均匀,无松动现象,间距不应大于150mm,最外端的连接件距风管边缘不应大于100mm。
4 薄钢板法兰采用弹簧夹连接,边长在1500mm~2000mm之间时,可在法兰一侧采用螺杆内支撑或钢制板条对法兰进行加固,管内支撑距法兰内侧距离宜为60mm~80mm且置于管中心位置,支撑形式应符合本规程表3.2.7-3的规定;采用钢制板条时,板条的宽度与薄钢板法兰的高度相适应,厚度不宜小于2mm,长度与风管的边长相同,端头设

		    5 弹簧夹宜采用正反交叉固定方式,不宜与其他连接形式混合使用。
		    6 组合式薄钢板法兰与风管管壁的组合,应在调整法兰口的平面度后,再将法兰条与风管铆接(或本体铆接)。
		4.4.4 C形、S形插条连接应符合下列规定:
		    1 C形、S形插条连接风管的折边四角处、纵向接缝部位及所有相交处均应密封。
		    2 C形平插条连接,应先插入风管水平插条,再插入垂直插条,最后将垂直插条两端延长部分,分别折90°封压水平插条。
		    3 C形立插条、S形立插条的法兰四角立面处,应采取包角及密封措施。
		    4 S形平插条或立插条单独使用时,在连接处应有固定措施。
		    5 矩形风管采用C形、S形插条连接时,连接应平整、严密,四角端部固定的折边长度不应小于20mm。
		    6 平插条连接的矩形风管,连接后的板面应平整、无明显弯曲。
		4.4.5 立咬口、包边立咬口连接的风管,同一规格风管的咬口高度应一致。紧固螺钉或铆钉间距应小于或等于150mm;四角连接处应铆固长度大于60mm的90°贴角。
		4.4.6 圆形风管采用芯管连接应符合下列规定:
		    1 连接短管与风管的结合面应涂胶密封。
		    2 连接短管与两侧风管应采用自攻螺钉或铆钉紧固,间距宜为100mm~120mm。
		    3 带加强筋时,在连接短管1/2长度处应冲压一圈
8mm的凸筋,直径小于700mm的低压风管可不设加强筋。
		4.4.7 边长小于或等于630mm的支风管与主风管连接应符合下列规定:
		    1 迎风面应有30°斜面或R=150mm弧面,支管长度宜为150mm~200mm。
		    2 支管与主管的连接形式可采用S形直角咬接、联合角口式咬接、法兰螺栓连接、S形止口式咬接、C形直角插条咬接等形式制作(图4.4.7),结合面应压实,并应在接缝处及连接四角处密封处理。
		    3 采用法兰连接形式时,主风管内壁处上螺钉前应加扁钢垫并密封处理。
		
		4.4.8 金属风管外敷防火板应符合下列规定:
		    1 在板与板结合的缝隙处、管段与管段的拼接缝隙处,应涂抹板材生产厂商认可的专用防火密封胶。
		    2 U形轻钢龙骨固定在金属风管的外侧,防火板与U形轻钢龙骨连接,均应采用自攻螺钉。金属风管外敷防火板安装及角部连接(图4.4.8)。
		
1-吊杆;2-防火板;3-轻钢龙骨;4-槽钢或角钢托架;5-U形轻钢龙骨;6-金属风管;7-自攻螺钉
		    3 风管与设备、风阀等连接时,宜采用角钢法兰。两法兰之间应使用密封性能良好、有一定弹性且符合相应耐火极限要求的垫料。
		    4 防火板侧应单独设置吊托架,其间距可参照风管吊托架间距;风管垂直安装至少有2个固定点,支架间距不应大于2.4m。
5 不宜与其他连接形式混合使用是指薄钢板法兰采用弹簧夹、勾码及螺栓连接形式不应在同一道法兰上使用,由于弹簧夹、勾码、螺栓的紧固效果存在差异,混合使用不仅存在观感差异也会造成弹簧夹失去效果。
4.4.8 本条文是金属风管外敷防火板安装应符合的规定。金属风管外敷防火板是防火风管的一种形式,主要应用于建筑物内与救生、安全保障有关的排烟、正压送风、避难区域空调送风等系统。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.3 风管连接的密封
 - 下一节:4.5 非金属及复合材料风管
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 风管制作
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 钢板风管
 - 3.3 不锈钢板风管
 - 3.4 铝板风管
 - 3.5 非金属风管
 - 3.6 复合板风管
 - 3.7 净化系统风管
 - 3.8 柔性风管
 - 3.9 钢板内衬玻璃纤维隔热材料风管
 - 3.10 织物布风管
 - 3.11 金属风管配件
 - 4 风管安装
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 支吊架制作与安装
 - 4.3 风管连接的密封
 - 4.4 金属风管
 - 4.5 非金属及复合材料风管
 - 4.6 净化系统风管
 - 4.7 柔性风管
 - 4.8 织物布风管
 - 5 风管检验
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 检验项目
 - 附录A 风管耐压强度及漏风量测试方法
 - A.1 适用范围
 - A.2 测试内容
 - A.3 测试用风管
 - A.4 测试装置
 - A.5 漏风量及耐压强度(管壁变形量、挠度、法兰强度)测试
 - A.6 风管测试结果的评价
 - 附录B 风管系统漏风量测试方法
 - 附录C 插入损失测试方法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475