4.6 净化系统风管
4.6.1 风管系统安装前,建筑结构、门窗和地面施工应已完成,具备相对封闭条件。
4.6.2 风管安装场地及所用机具应保持清洁。安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。
4.6.3 风管支吊架应在风管安装前定位固定好,减少大量产尘作业。经清洗干净端口密封的风管及其部件在安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后应随即连接,安装中途停顿,应将端口重新封好。
4.6.4 法兰密封垫料除应符合本规程第4.3.2条的要求外,厚度应为5mm~8mm,不得使用厚纸板、石棉橡胶板、铅油麻丝及油毡纸等。垫料应减少接头,可采用梯形或榫形连接,并应涂抹胶粘剂粘牢。法兰均匀压紧后的垫料不应凸出风管内壁。
4.6.5 风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密,并采用弹性密封胶进行密封。
4.6.6 风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相适应、不产生电化学腐蚀的材料。
    
	
      
	4.6.4 由于净化系统连接密封的要求较一般风管要高,密封垫的接头处理的密封与否直接关系到系统的净化状态,因而密封垫的接头处理更严格,常用的密封垫接头(图2),有梯形、榫形、内直角连接方式。