4.8 织物布风管
4.8.1 应按照设计图纸对开孔(或网格条缝)、缝纫、连接以及管件的搭配等进行产品出厂质量检验。
4.8.2 织物布风管的安装以悬索、滑轨吊挂形式为主。悬索以建筑主体为固定点两端固定,悬索应紧绷基本无下垂,悬索一端应设可调节的花篮螺栓,悬索长度大于15m时应增设悬挂点,防止风管中部下垂。滑轨吊挂适用于低空间、有顶板的场所。悬挂系统的安装位置、高度应满足织物布风管系统的安装要求。
4.8.3 织物布风管采用悬索、滑轨等形式吊挂,均有单索(轨)、双索(轨)及多排钢索等形式;双索及多索吊装时索绳应平行,间距应与织物布风管的吊点相一致,应符合下列规定:
1 绳索材质应为镀锌绳索或不锈钢绳索。
2 滑轨材质应为金属滑轨或非金属滑轨。
3 两根滑轨对接处连接紧密,不得错位,防止织物布风管吊钩在滑槽内滑动时被卡住;对接后的滑轨应在同一直线上,不得有弯曲;双排滑轨安装时应保持两滑轨间平行,滑轨用固定螺钉纵向间距300mm~700mm。
4.8.4 织物布风管与金属风管的连接可采用抱箍紧固的连接方式,金属管口应有翻边及距口30mm~50mm环形滚筋凸台,防止管口划伤织物风管及脱落的保护措施。连接织物布风管的金属接口的板厚宜为1.0mm~1.2mm、有效长度宜为120mm~150mm、外口直径比织物布风管直径小5mm~8mm,插接后抱箍应箍紧。
4.8.5 安装顺序依照从进风处向末端进行,先主管后支管的原则;织物布风管的连接接口应严密。
4.8.6 安装完成后检查织物布风管是否有打结、错位、扭转等现象,保持织物布风管平直,处于自然下垂及伸直状态;总长度偏差应小于或等于200mm,安装高度偏差应小于或等于5mm。
4.8.7 遇有影响风管走向的障碍时,不应直接利用风管的柔性绕过障碍物。
    
      
    4.8.2 由于其材料的特殊性,采用悬索或吊挂更易于安装,采用花篮螺栓便于调节悬索的松紧程度,长度大于15m增设悬挂点是为了减少悬索受重下垂。
4.8.3 因其不同于其他类型的风管给出了基本的吊挂形式,绳索平行及间距一致是为了更便于安装。
4.8.3 因其不同于其他类型的风管给出了基本的吊挂形式,绳索平行及间距一致是为了更便于安装。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 风管制作
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 钢板风管
 - 3.3 不锈钢板风管
 - 3.4 铝板风管
 - 3.5 非金属风管
 - 3.6 复合板风管
 - 3.7 净化系统风管
 - 3.8 柔性风管
 - 3.9 钢板内衬玻璃纤维隔热材料风管
 - 3.10 织物布风管
 - 3.11 金属风管配件
 - 4 风管安装
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 支吊架制作与安装
 - 4.3 风管连接的密封
 - 4.4 金属风管
 - 4.5 非金属及复合材料风管
 - 4.6 净化系统风管
 - 4.7 柔性风管
 - 4.8 织物布风管
 - 5 风管检验
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 检验项目
 - 附录A 风管耐压强度及漏风量测试方法
 - A.1 适用范围
 - A.2 测试内容
 - A.3 测试用风管
 - A.4 测试装置
 - A.5 漏风量及耐压强度(管壁变形量、挠度、法兰强度)测试
 - A.6 风管测试结果的评价
 - 附录B 风管系统漏风量测试方法
 - 附录C 插入损失测试方法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475