3.10 织物布风管
3.10.1 织物布风管的材质性能应符合下列规定:
1 布面抗拉强度满足中压风管运行压力下布面不应懈缝、接缝不应撕裂,撕裂强度应满足现行国家标准《纺织品织物撕破性能第1部分:冲击摆锤法撕破强力的测定》GB/T 3917.1的规定。
2 健康安全性能应达到现行国家标准《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401规定的指标。
3 在200Pa测试压力下渗透率应符合现行国家标准《纺织品织物透气性的测定》GB/T 5453规定的10mm/s~400mm/s的要求。
4 风管的抗静电性能应符合现行国家标准《纺织品静电性能的评定第4部分:电阻率》GB/T 12703.4的相关规定。
5 抗凝露性能应符合现行行业标准《非金属及复合风管》JG/T 258的相关规定。
3.10.2 产品规格应以计算规格为准,应按本规程表2.0.12-1、表2.0.12-2选用,特殊情况可采用半圆形、90°角扇形、锥形等形状,规格尺寸误差应为±5mm;其布面厚度不应小于0.23mm,材料密度应在90g/m2~300g/m2之间,其制作形式应采用符合设计要求的产品形式及规格。
3.10.3 布料的剪裁与缝制应符合下列规定:
1 织物布风管下料时应采用专用切割机进行裁剪。
2 织物布风管接缝缝合时,两片或多片布料的缝合处应包缝、平缝各一行,包缝宽度不应小于5mm,缝制针距不宜大于3mm。
3 风管的接缝应采用顺气流方向,接缝应严密,管内织物布边缘不应出现毛边。
4 缝纫线要与织物布风管材料选择强度相匹配。
3.10.4 织物布风管应采用工厂加工,直风管应分段进行制作,管段长度不宜超过10m,管段长度误差为±10mm。
3.10.5 织物布风管管件的材质应与主管道材质相匹配,支管与主管连接处宜采用变径大小头的过渡连接方式,口径面积比宜为2~2.5。
3.10.6 管件应独立制作成件,便于拆装、清洗、更换,成形时直角弯头分4片制作、锐角弯头分3片制作,曲率半径R不应小于风管直径;管件布料横向拼接不宜超过5片,管件与其他部件之间用拉链连接。
3.10.7 织物布风管悬挂装置材料与制作应符合下列规定:
1 风管直径大于300mm需采用双排吊点吊挂,吊挂装置与风管的连接应采用软连接,连接应牢固。
2 织物布风管悬挂装置由吊钩及吊带组成,吊带的材料强度应高于织物布风管管身布料的强度,宽度不应小于20mm。
3 织物布风管悬挂装置的总长度(吊带+吊钩)不宜大于180mm。
4 织物布风管悬挂装置的纵向间距为400mm~1000mm,吊钩间垂直距离为0.5D~0.7D。
5 吊挂应均匀分布,吊挂长度应基本一致,风管的末端应设吊挂点。
3.10.8 管段及部件采用拉链连接,连接应严密,并在拉链处做防漏风设计。其抗拉强度应不低于织物布风管的强度。
    
	
      
	3.10.1 织物布风管是一种新型的、比较特殊的风管材料,通常是直接在风管上打孔或采用网格条缝,或者直接依靠风管自身渗透,送风风速也很小,几乎接近于微送风。它具有重量轻、施工操作方便等特点,具有较大推广应用的前景。由于织物材质的特殊性,会出现撕裂、破损等现象,在有粉尘产生的环境里,也会出现粉尘附着在风管上,为防止出现粉尘爆炸现象,要求织物布风管不仅要能够承压,还应抗静电。为了保障在工程中的使用安全,规程规定其应满足对人体无害的健康安全性能指标要求。具有一定的透气性是为了减少风管壁面因温差出现凝露,抗拉强度是为了系统使用的稳定性,不易出现拉伸变形、懈缝、接缝撕裂等造成不规则渗漏;因其与金属风管、其他非金属或复合材料风管有本质的不同,应引起重视。为了验证织物材料的符合性,质量证明文件包括不限于燃烧性能等级、抗拉强度、渗透率、抗静电、防霉抗菌、洁净与纤维脱落等。
3.10.2 因其材质及其柔性且制作比较简单的特点,给出了其形状要求,因其具有特殊条件下使用的特点,亦可采用其他形状类型的风管(图1)。材料密度及厚度是为了保证其严密性、抗撕裂强度的要求。因其不同于金属及其他非金属风管的系统特征及形式,只有通过专项设计方可满足系统功能、使用需求。
3.10.2 因其材质及其柔性且制作比较简单的特点,给出了其形状要求,因其具有特殊条件下使用的特点,亦可采用其他形状类型的风管(图1)。材料密度及厚度是为了保证其严密性、抗撕裂强度的要求。因其不同于金属及其他非金属风管的系统特征及形式,只有通过专项设计方可满足系统功能、使用需求。

	3.10.3 织物布风管下料采用专用切割机进行裁剪,是为了保证布料切口处纤维融塑,无毛屑脱落;接缝顺气流是为了减少系统阻力、接缝严密限制泄漏,确保系统的稳定性。
3.10.5 采用变径大小头的过渡连接方式是为了减少系统阻力的影响,口径面积比为2~2.5是为了气流更稳定。
3.10.6 织物布风管管件类型主要有:管末端(有孔末端、无孔末端)、两通类管件(与金属口的连接段、弯头、变径、方圆变换等)、多通类管件(T形三通、Y形三通、十字四通等)、调节类管件(稳流装置、压力调节装置、流量调节装置等,应按气流组织性能需求设计),采用标准管件有利于安装。
3.10.7 因其材质柔性,自然下垂,规定了双排吊挂及间距是为减少自然下垂量或对下部空间的影响。
3.10.8 专用构件连接有助于系统的统一、美观,连接严密及其强度是为了确保系统使用功能的稳定。
- 上一节:3.9 钢板内衬玻璃纤维隔热材料风管
 - 下一节:3.11 金属风管配件
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 风管制作
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 钢板风管
 - 3.3 不锈钢板风管
 - 3.4 铝板风管
 - 3.5 非金属风管
 - 3.6 复合板风管
 - 3.7 净化系统风管
 - 3.8 柔性风管
 - 3.9 钢板内衬玻璃纤维隔热材料风管
 - 3.10 织物布风管
 - 3.11 金属风管配件
 - 4 风管安装
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 支吊架制作与安装
 - 4.3 风管连接的密封
 - 4.4 金属风管
 - 4.5 非金属及复合材料风管
 - 4.6 净化系统风管
 - 4.7 柔性风管
 - 4.8 织物布风管
 - 5 风管检验
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 检验项目
 - 附录A 风管耐压强度及漏风量测试方法
 - A.1 适用范围
 - A.2 测试内容
 - A.3 测试用风管
 - A.4 测试装置
 - A.5 漏风量及耐压强度(管壁变形量、挠度、法兰强度)测试
 - A.6 风管测试结果的评价
 - 附录B 风管系统漏风量测试方法
 - 附录C 插入损失测试方法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475