3.11 金属风管配件
3.11.1 矩形风管的弯管、三通、四通、变径管、异形管、导流叶片、三通拉杆阀等配件材料厚度及制作要求应符合风管同材质的相应规定。
3.11.2 矩形弯管分为内外同心弧形、内弧外直角形、内斜线外直角形及内外直角形(图3.11.2-1),其制作应符合下列规定:
1 矩形弯管宜采用内外同心弧形,弯管曲率半径宜为一个平面边长,圆弧应均匀。
2 矩形内外弧形弯管平面边长大于500mm,且内弧半径r与弯管平面边长b之比小于或等于0.25时应设置导流片。导流片弧度应与弯管弧度相等,迎风边缘应光滑,片数及设置位置应符合表3.11.2-1的规定。
	
	
	
	
	
	
	
    
      
	    3 矩形内外直角形弯管及边长大于500mm的内弧外直角形、内斜线外直角形弯管可选用单弧形或双弧形导流片(图3.11.2-2)。导流片圆弧半径及片距宜符合表3.11.2-2的规定。


	    4 采用机械方法压制的金属矩形弯管弧面,其内弧半径小于150mm的轧压间距宜为20mm~35mm;内弧半径150mm~300mm的轧压间距宜在35mm~50mm;内弧半径大于300mm的轧压间距宜在50mm~70mm。轧压深度不宜大于5mm。
3.11.3 圆形弯管可采用立咬口连接,弯管曲率半径R(以中心线计)和最小分节数应符合表3.11.3的规定。弯管的弯曲角度允许偏差不应大于3°。
3.11.3 圆形弯管可采用立咬口连接,弯管曲率半径R(以中心线计)和最小分节数应符合表3.11.3的规定。弯管的弯曲角度允许偏差不应大于3°。

	3.11.4 变径管单面变径的夹角θ宜小于30°,双面变径的夹角不宜大于60°(图3.11.4)。

	3.11.5 圆形风管三通、四通的支管与总管夹角宜为15°~60°,制作偏差不应大于3°。插接式三通管段长度宜为支管直径的2倍加100mm,支管长度不应小于200mm,止口长度宜为50mm。三通连接处宜采用咬接或焊接(图3.11.5)。

条文说明
    3.11.2 矩形内外同心弧型弯管风阻小,宜优先采用。弯管的风阻与弯管的曲率半径成反比,为减少涡流产生,导流片装在内侧比装在外侧更合适,导流片的间隔应是内侧密外侧疏,表3.11.2-1是参照英国DW/144标准列出。内外直角弯管或内斜线直角弯管,作同心弧导流片不好布置,所以规定为等距离设置等圆弧导流片。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:3.10 织物布风管
 - 下一节:4 风管安装
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 风管制作
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 钢板风管
 - 3.3 不锈钢板风管
 - 3.4 铝板风管
 - 3.5 非金属风管
 - 3.6 复合板风管
 - 3.7 净化系统风管
 - 3.8 柔性风管
 - 3.9 钢板内衬玻璃纤维隔热材料风管
 - 3.10 织物布风管
 - 3.11 金属风管配件
 - 4 风管安装
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 支吊架制作与安装
 - 4.3 风管连接的密封
 - 4.4 金属风管
 - 4.5 非金属及复合材料风管
 - 4.6 净化系统风管
 - 4.7 柔性风管
 - 4.8 织物布风管
 - 5 风管检验
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 检验项目
 - 附录A 风管耐压强度及漏风量测试方法
 - A.1 适用范围
 - A.2 测试内容
 - A.3 测试用风管
 - A.4 测试装置
 - A.5 漏风量及耐压强度(管壁变形量、挠度、法兰强度)测试
 - A.6 风管测试结果的评价
 - 附录B 风管系统漏风量测试方法
 - 附录C 插入损失测试方法
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475