15.5 地面和楼面
15.5.1 空气调节区与非空气调节区之间的楼板,应设保温隔热层。当邻区温差大于或等于7℃时,其楼板亦应设保温隔热层。
15.5.2 空气调节区地面应做保温隔热层。但因工艺需要,不能全部设置保温隔热层时,应沿外墙内侧1m~2m范围内地面做保温隔热层。保温隔热层的热阻不应小于外墙热阻。
    
      
15.5.2 空气调节区地面应做保温隔热层。但因工艺需要,不能全部设置保温隔热层时,应沿外墙内侧1m~2m范围内地面做保温隔热层。保温隔热层的热阻不应小于外墙热阻。
条文说明
    15.5.1 普通楼板传热系数较大,当上下楼层邻室温差较大时,不能保持空气调节区室内温度稳定,为保障空气调节区围护结构热工设计的整体性能达标,故楼板需要做保温隔热层。
15.5.2 地面传热系数也较大,尤其是靠近外墙部位温差较大,为保持空气调节区室内温度稳定,改善工作环境,保障空气调节区围护结构热工设计的整体性能达标,故地面需要做保温隔热层。如果受工艺设备安装限制,地面不能全部做保温隔热层时,应按本条规定做局部保温隔热层。