6.3 台阶、坡道、散水及明沟
	6.3.1 室外台阶的踏步高度宜为150mm,宽度宜为350mm,高宽比不宜大于1:2.5。台阶平台应低于室内地面标高20mm,并应做不小于1%坡向室外的坡度。室内台阶的踏步高度不宜大于150mm,宽度不宜小于300mm;当踏步数不足二级时,宜按坡道设置。
	6.3.2 室外坡道宽度应大于门洞500mm~1000mm,坡度不宜大于10%。当坡度大于8%时,坡道应设防滑设施;室内坡道坡度不宜大于12%,坡道宜设防滑设施。
	6.3.3 建筑物四周应铺设散水、排水明沟或散水带明沟。
	6.3.4 散水宽度宜为600mm~1500mm。当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200mm~300mm。
	6.3.5 散水坡度宜为3%~5%。当采用混凝土散水时,宜按每10m设置伸缩缝,房屋转角处应做45°缝。散水与外墙交接处应设缝,缝宽宜为20mm,缝内应填嵌缝膏。
	6.3.6 湿陷性黄土地区建筑物四周应设散水,其坡度不得小于5%;散水外缘宜高于平整后的场地。
	6.3.7 湿陷性黄土地区散水应采用现浇混凝土,其垫层应设置厚150mm的3:7灰土或厚300mm的夯实素土,垫层的外缘应超出散水和建筑物外墙基底外缘500mm。
	    散水坡度不应小于5%,宜每隔6m~10m设置伸缩缝。散水与外墙交接处和散水的伸缩缝缝宽宜为20mm,缝内应填嵌缝膏。
	    沿散水外缘不宜设置雨水明沟。
条文说明
    6.3.1、6.3.2 从使用安全及舒适考虑,对踏步高、宽及坡道坡度作了明确的规定。
6.3.3~6.3.7 为了保护外墙墙基不渗水,对外墙散水作了明确的规定。
6.3.3~6.3.7 为了保护外墙墙基不渗水,对外墙散水作了明确的规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 垫层
 - 下一节:6.4 楼面和地面构造
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 屋面
 - 4.1 屋面构造
 - 4.2 卷材防水屋面
 - 4.3 涂膜防水屋面
 - 4.4 刚性防水屋面
 - 4.5 保温隔热屋面
 - 4.6 金属压型板屋面
 - 4.7 屋面排水
 - 5 墙体
 - 6 地面和楼面
 - 6.1 面层
 - 6.2 垫层
 - 6.3 台阶、坡道、散水及明沟
 - 6.4 楼面和地面构造
 - 7 门窗
 - 7.1 门
 - 7.2 侧窗
 - 7.3 天窗
 - 7.4 挡风板
 - 8 楼梯、钢梯、电梯与起重机梁走道板
 - 8.1 楼梯
 - 8.2 钢梯
 - 8.3 电梯
 - 8.4 起重机梁走道板
 - 9 装饰工程
 - 9.1 外墙装饰
 - 9.2 内墙装饰
 - 9.3 顶棚及吊顶
 - 10 地下工程防水
 - 11 防腐蚀设计
 - 11.1 建筑布置
 - 11.2 承重及围护结构
 - 11.3 地面和楼面
 - 11.4 防腐蚀涂料
 - 12 电离辐射室
 - 13 电磁屏蔽室
 - 13.1 基本要求
 - 13.2 屏蔽效能
 - 13.3 屏蔽材料与结构形式
 - 13.4 屏蔽层的构造
 - 14 噪声控制
 - 14.1 噪声控制
 - 14.2 隔声
 - 14.3 吸声
 - 14.4 消声
 - 15 空气调节区
 - 15.1 建筑布置
 - 15.2 围护结构热工设计
 - 15.3 屋面、吊顶与技术夹层
 - 15.4 墙体
 - 15.5 地面和楼面
 - 15.6 门与窗
 - 附录A 机械工业厂房及其附属建筑冬季室内热工计算参数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475