目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
13.4 屏蔽层的构造
	13.4.1 采用实体板材做屏蔽层时,小型屏蔽室宜采用咬接拼缝,大型屏蔽室宜采用搭接拼缝或覆盖拼缝,并应符合下列规定:
	    1 咬接拼缝应在接缝咬接后用锡连续满焊;
	    2 搭接拼缝、覆盖拼缝,其搭接或覆盖宽度不应小于50mm。焊接应采用锡焊或二氧化碳保护焊,并应满焊。焊条应采用含锡量不小于50%的铅锡合金焊条。当采用间断焊缝时,焊缝长度宜为20mm~30mm,焊点间距不应大于300mm;
	    3 固定屏蔽层的钉孔应进行焊封。
	13.4.2 屏蔽效能低于60dB的屏蔽室,宜选用网式结构屏蔽室,其搭接拼缝宽度宜为50mm~100mm。当选用钢板网做屏蔽层时,搭接拼缝处宜用二氧化碳保护焊或气焊点焊。当选用铜丝网做屏蔽层时,搭接拼缝处宜用锡焊点焊。
	13.4.3 焊接时应采用无酸性中性焊药。当采用酸性焊药时,应将残留焊药擦净,并应刷防锈漆。
	13.4.4 屏蔽层的焊缝不应有虚焊、假焊及烧穿屏蔽层的现象。
	13.4.5 屏蔽层应防锈、防腐。
	13.4.6 屏蔽层和建筑物围护结构的接触面,当要求屏蔽效能大于42dB时,应用绝缘材料隔离。
	13.4.7 地面及地沟混凝土垫层施工时,应预埋绑扎屏蔽铁丝网用铁钉,其铁钉外露长度不宜小于75mm。
	13.4.8 地面及地沟混凝土下部及四周,应做防潮处理。
	13.4.9 屏蔽室室内的设备基础,应在基础面及四周围设置焊成整体的屏蔽铁丝网,并应做防潮层及保护层。
	13.4.10 屏蔽层为双层结构时,内外屏蔽层之间应采取绝缘措施。
	13.4.11 地面的屏蔽层应直接铺设在混凝土垫层内,其垫层下应设防潮层。
	13.4.12 有轨运输车辆的轨道进入屏蔽室时,其轨道应在进门口处断开10mm~20mm,断口中间应填塞绝缘材料。
	13.4.13 进入屏蔽室内金属管道的屏蔽,应符合下列规定:
	    1 穿墙金属管道在穿墙处应加套管,套管长宜为其直径的4倍~5倍,套管靠室内一端应与金属管道周圈焊牢,套管与墙身屏蔽铁丝网周圈应用锡焊焊牢;
	    2 金属管道在穿越屏蔽层处,应在金属管道四周设置铜网屏蔽或波导滤波器,其尺寸及长度应计算确定;
	    3 金属管道在引入屏蔽室前,应插入一段非金属柔性绝缘管,插入段长度应为管径的1.5倍~2倍;
	    4 波导管四周应与屏蔽层满焊。
	13.4.14 屏蔽室内的散热器,应加设屏蔽罩。
	13.4.15 屏蔽效能低于40dB时,金属管道可不进行屏蔽处理。
	13.4.16 门窗的设计,应符合下列规定:
	    1 屏蔽室不宜设窗,当必须设置时,应采用内开窗或推拉窗,且应在其外侧加设单层或双层金属网屏蔽,屏蔽层结构形式应符合本规范表13.3.3的规定;也可采用带孔的薄金属焊接而成的蜂窝式屏蔽窗;当采用金属板式屏蔽窗时,其窗扇与窗框之间的缝隙应采取加设弹性铜片、镀银弹性铜片、编织金属线衬垫或导电橡胶等保证可靠电气连接的措施;
	    2 屏蔽室的门应采用薄钢板门或木门扇外包镀锌铁皮的门;门与门框四周应设置与主体屏蔽层相接的0.4mm厚紫铜皮;在门四周边缘的紫铜皮上,应加设梳形硅磷青铜弹簧片;
	    3 屏蔽室的木门及门框,应选用一级松木或变形小的硬木制作成夹板木门,其木材含水率应小于15%;门的室内一面应包一层0.5mm厚镀锌薄钢板;
	    4 屏蔽室的门、窗槛应紧靠门、窗扇外边且紧密合缝;门、窗框与门、窗扇接触点的范围内不得刷油漆,表面应保持光滑平整,并应有压紧装置,
	    5 门、窗框的屏蔽层应与墙面的屏蔽层焊接;
	    6 门、窗所选用的屏蔽材料及门、窗缝隙的屏蔽效能,不应低于屏蔽层的屏蔽效能。
	13.4.17 引入屏蔽室的导线应在入口处通过一个总的滤波器,并不得再引出。
	13.4.18 屏蔽室内的照明灯具应选用热辐射光源,且宜加屏蔽隔离罩。
	13.4.19 屏蔽层的接地应符合下列规定:
	    1 屏蔽层应在一点接地,当有几个屏蔽壳体相近时,可将其相互连接在一个导体上后由一根总线接地,其接地电阻不应大于4Ω;也可根据电子仪器、设备等对接地电阻的要求进行确定;
	    2 接地装置应设在装滤波器处。
	13.4.20 屏蔽室可不设强制通风设备,当室内需加设风扇时,应采用无滑动触点和电流断续的交流式风扇。板材做屏蔽层且采用机械通风时,波导滤波器与屏蔽室室外风管连接处,应插入一段非金属柔性绝缘管,插入段长度应为管径的1.5倍~2倍。
采用网材做屏蔽材料,其屏蔽效能主要依靠网材表面反射衰减,焊点的增加对网材屏蔽的效能提高并不明显,但为了得到良好的电气连接,用点焊将网孔焊接以提高金属网材的导电性能。
13.4.3 因屏蔽层所选用的材料较薄,为避免焊接时对屏蔽层造成酸腐蚀,不应选用酸性较强的焊药进行焊接。
13.4.4 为使屏蔽层拼缝连接处有良好的电气连接,保障屏蔽层的屏蔽效能,对屏蔽层拼缝处要求必须焊的焊缝作出了严格要求。
13.4.5~13.4.8 屏蔽层所选用的材料都较薄,且大部分是钢材,采取这些措施的目的,是为了防止屏蔽材料锈蚀及损坏影响屏蔽效能,使其经久耐用和节约维修费用。
13.4.9~13.4.11 这三条是为了提高保障屏蔽效能应采取的技术措施。其中第13.4.10条是强制性条文,必须严格执行。
13.4.12 为了防止电磁波通过地面轨道泄漏,应将轨道在进入屏蔽室处断开。
13.4.13 进入屏蔽室内的各种管道是造成电磁波泄漏的薄弱环节,因此,应采取各种方式,对进入屏蔽室内的管道进行屏蔽,使全室形成一个封闭空间,以保证屏蔽室的屏蔽效能。
13.4.14 为了不产生干扰频谱采取的措施。
13.4.15 从实践使用经验及节约投资考虑,屏蔽效能低于40dB时,通风、给排水、暖气管等管道可不进行屏蔽处理。
13.4.16 门、窗是屏蔽室泄漏电磁波的薄弱环节,所以对门、窗应实施严格的密缝,在设计和施工中必须加以重视。
13.4.17 为抑制通过导线传播的干扰,所有进入屏蔽室的电源线应在入口处通过一个总的滤波器,并不得再引出。
13.4.18 为了不产生干扰频谱,规定屏蔽室内的照明灯具应选用热辐射光源,如白炽灯,不应用日光灯。
13.4.19 由于电磁屏蔽在使用过程中接收了大量的内外电波,能与外界形成很高的电位差,人员接触后,有生命危险,同时将使屏蔽效能大为降低。为了工作人员的安全及防止循环电流,避免屏蔽效能降低,屏蔽室应有接地,且应在一点接地。
屏蔽层的接地装置,通常均设在装滤波器处,也可以在入口处装置安全信号。室内仪器设备接地装置可接到屏蔽壁上,再由室外接地线连接。
13.4.20 用金属网做屏蔽层一般不考虑通风设施,用板材做屏蔽层时,往往在壳体上装设波导滤波器来解决通风问题,其形式同屏蔽窗相仿,但孔径可小,不采光,仅起通风作用。在一般情况下,屏蔽室不需要设有强制通风设备,如果室内需加设风扇时,为了不影响屏蔽室内电磁场在屏蔽金属内部产生涡流,引起屏蔽作用和防止产生干扰频谱降低屏蔽效果,必须采用无滑动触点和电流断续的交流式风扇。
为切断屏蔽层与管道系统的导电连接,板材做屏蔽层且采用机械通风时,波导滤波器与屏蔽室室外风管的连接处,应插入一段一般为管道直径1.5倍~2倍的非金属柔性绝缘管材的插入段,如帆布、人造革等非金属管道。
说明 返回
顶部
- 上一节:13.3 屏蔽材料与结构形式
 - 下一节:14 噪声控制
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 屋面
 - 4.1 屋面构造
 - 4.2 卷材防水屋面
 - 4.3 涂膜防水屋面
 - 4.4 刚性防水屋面
 - 4.5 保温隔热屋面
 - 4.6 金属压型板屋面
 - 4.7 屋面排水
 - 5 墙体
 - 6 地面和楼面
 - 6.1 面层
 - 6.2 垫层
 - 6.3 台阶、坡道、散水及明沟
 - 6.4 楼面和地面构造
 - 7 门窗
 - 7.1 门
 - 7.2 侧窗
 - 7.3 天窗
 - 7.4 挡风板
 - 8 楼梯、钢梯、电梯与起重机梁走道板
 - 8.1 楼梯
 - 8.2 钢梯
 - 8.3 电梯
 - 8.4 起重机梁走道板
 - 9 装饰工程
 - 9.1 外墙装饰
 - 9.2 内墙装饰
 - 9.3 顶棚及吊顶
 - 10 地下工程防水
 - 11 防腐蚀设计
 - 11.1 建筑布置
 - 11.2 承重及围护结构
 - 11.3 地面和楼面
 - 11.4 防腐蚀涂料
 - 12 电离辐射室
 - 13 电磁屏蔽室
 - 13.1 基本要求
 - 13.2 屏蔽效能
 - 13.3 屏蔽材料与结构形式
 - 13.4 屏蔽层的构造
 - 14 噪声控制
 - 14.1 噪声控制
 - 14.2 隔声
 - 14.3 吸声
 - 14.4 消声
 - 15 空气调节区
 - 15.1 建筑布置
 - 15.2 围护结构热工设计
 - 15.3 屋面、吊顶与技术夹层
 - 15.4 墙体
 - 15.5 地面和楼面
 - 15.6 门与窗
 - 附录A 机械工业厂房及其附属建筑冬季室内热工计算参数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475