4.3 涂膜防水屋面
	4.3.1 涂膜防水屋面的坡度超过25%时,不宜采用干燥成膜时间过长的涂料。
	4.3.2 涂膜防水屋面的找平层,应符合本规范第4.2.2条的规定。找平层或基层的干燥程度,应根据所选用的涂料特性确定。找平层或基层应表面平整、干净,无孔隙、起砂和裂缝。
	4.3.3 涂膜防水层应沿找平层分格缝增设带胎体增强材料的空铺附加层,其空铺宽度宜为100mm。找平层板端处的分格缝处空铺的附加层,其宽度宜为200mm~300mm。天沟、檐沟与屋面交接处的空铺附加层,其空铺宽度不应小于200mm。
	4.3.4 屋面女儿墙的泛水涂膜防水层,宜直接涂刷至女儿墙的压顶下。
	4.3.5 无组织排水檐口的屋面涂膜防水层收头应伸入凹槽内,凹槽应用防水涂料多遍涂刷封严或用密封材料封严。檐口下端应做滴水处理。
	4.3.6 涂膜防水配套使用的胎体增强材料,应与涂膜性质相匹配。
条文说明
    4.3.1 涂膜防水材料也称防水涂料,是一种流态或半流态物质,涂刷在基层表面,经溶剂或水分挥发,或各组分间的化学反应,形成有一定弹性的薄膜,使表面与水隔绝,起到防水、防潮作用;屋面坡度超过25%时,防水涂料涂刷或刮涂成膜时,易发生流淌,使防水层厚薄不均匀,易产生冷脆开裂变形,难以保证防水工程的质量,所以,屋面坡度超过25%时,不宜采用干燥固化成膜时间过长的涂料。
4.3.2 涂膜防水屋面的找平层选择和要求除应遵守本规范第4.2.2条的规定外,还应注意所选用不同类型的防水涂料的特性对基层含水率是有不同的要求,如沥青基防水涂料大都可在潮湿基层施工,而高聚物改性沥青防水涂料,按其类型不同对基层含水率的要求也不一样,当采用溶剂型和热溶型改性沥青防水涂料时,基层应干燥、清洁,否则会影响涂膜与基层的粘结力,而合成高分子防水涂料不同品种的涂料对基层含水率也有不同的要求。基层的含水率是影响涂膜与基层粘结力和使涂膜产生起泡的主要因素,所以,对大部分防水涂料来讲基层要求必须干燥,否则很难保证防水层的质量。因涂膜防水层较薄,为了保证涂膜与基层的粘结力和保证涂膜厚度均匀一致满足设计要求,基层还应做到平整、干净,无孔隙、起砂和裂缝。
4.3.3 在找平层分格缝内嵌填密封材料后,为了扩大防水层的剥离区,使之更能适应找平层分格缝处变形的要求,避免防水层被拉裂,因此,防水层应沿分格缝增设带有胎体增强材料的空铺附加层。据全国历次屋面渗水调查,天沟、檐沟与屋面交接处由于构件断面变化和屋面变形,引起防水层开裂而造成渗漏隐患,故规定屋面的这些部位应增设空铺附加层。
4.3.4 为避免屋面女儿墙的泛水涂膜收头处易开裂而造成渗漏,因此,屋面女儿墙的泛水涂膜防水层宜直接涂刷至女儿墙的压顶下,该部位及女儿墙压顶应做防水处理。
4.3.5 无组织排水檐口的涂膜防水层收头,应将防水层伸入凹槽内,该部位用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严是避免因屋面防水层收头处翘起而造成屋面渗漏。为防檐口底板雨水渗流,檐口下端应做滴水处理。
4.3.6 涂膜防水配套使用的胎体增强材料可用玻璃纤维稀型网格布(0.11mm厚)、玻璃纤维密型网格布(0.14mm厚),以及玻璃纤维毡、化纤毡(即合成纤维毡)或聚酯毡,它的选用应与涂料性质相匹配。如果酸碱值(pH值)小于7的酸性涂料,胎体增强材料应使用低碱玻纤产品;若酸碱值(pH值)大于7的碱性涂料,胎体增强材料应使用无碱玻纤产品,如聚酯无纺布、化纤无纺布,因为中低碱的玻纤产品在强碱涂料作用下容易腐蚀,从而失去原有的抗拉强度,造成胎体增强材料的失效。目前不少施工单位、设计人员不注意这个问题,或者乱用胎体增强材料,造成屋面质量产生渗漏后患,因此,施工单位、设计人员必须引起重视。
- 上一节:4.2 卷材防水屋面
 - 下一节:4.4 刚性防水屋面
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 屋面
 - 4.1 屋面构造
 - 4.2 卷材防水屋面
 - 4.3 涂膜防水屋面
 - 4.4 刚性防水屋面
 - 4.5 保温隔热屋面
 - 4.6 金属压型板屋面
 - 4.7 屋面排水
 - 5 墙体
 - 6 地面和楼面
 - 6.1 面层
 - 6.2 垫层
 - 6.3 台阶、坡道、散水及明沟
 - 6.4 楼面和地面构造
 - 7 门窗
 - 7.1 门
 - 7.2 侧窗
 - 7.3 天窗
 - 7.4 挡风板
 - 8 楼梯、钢梯、电梯与起重机梁走道板
 - 8.1 楼梯
 - 8.2 钢梯
 - 8.3 电梯
 - 8.4 起重机梁走道板
 - 9 装饰工程
 - 9.1 外墙装饰
 - 9.2 内墙装饰
 - 9.3 顶棚及吊顶
 - 10 地下工程防水
 - 11 防腐蚀设计
 - 11.1 建筑布置
 - 11.2 承重及围护结构
 - 11.3 地面和楼面
 - 11.4 防腐蚀涂料
 - 12 电离辐射室
 - 13 电磁屏蔽室
 - 13.1 基本要求
 - 13.2 屏蔽效能
 - 13.3 屏蔽材料与结构形式
 - 13.4 屏蔽层的构造
 - 14 噪声控制
 - 14.1 噪声控制
 - 14.2 隔声
 - 14.3 吸声
 - 14.4 消声
 - 15 空气调节区
 - 15.1 建筑布置
 - 15.2 围护结构热工设计
 - 15.3 屋面、吊顶与技术夹层
 - 15.4 墙体
 - 15.5 地面和楼面
 - 15.6 门与窗
 - 附录A 机械工业厂房及其附属建筑冬季室内热工计算参数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475