15.4 墙体
15.4.1 空气调节区与非空气调节区之间的墙体,应设保温隔热层;当邻区温差大于或等于7℃时,亦应设保温隔热层。
15.4.2 空气调节区墙体的保温隔热层,应做到室内地面以下墙基防潮层处。
    
      
15.4.2 空气调节区墙体的保温隔热层,应做到室内地面以下墙基防潮层处。
条文说明
    15.4.1 当邻室温差较大时,不利于室内温、湿度控制,还会加大空气调节工程的综合造价及维护费用。
15.4.2 加强墙基防潮层以下的保温隔热,是保障空气调节区围护结构热工设计整体性能达标的重要措施。
15.4.2 加强墙基防潮层以下的保温隔热,是保障空气调节区围护结构热工设计整体性能达标的重要措施。