目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 屋面
 - 4.1 屋面构造
 - 4.2 卷材防水屋面
 - 4.3 涂膜防水屋面
 - 4.4 刚性防水屋面
 - 4.5 保温隔热屋面
 - 4.6 金属压型板屋面
 - 4.7 屋面排水
 - 5 墙体
 - 6 地面和楼面
 - 6.1 面层
 - 6.2 垫层
 - 6.3 台阶、坡道、散水及明沟
 - 6.4 楼面和地面构造
 - 7 门窗
 - 7.1 门
 - 7.2 侧窗
 - 7.3 天窗
 - 7.4 挡风板
 - 8 楼梯、钢梯、电梯与起重机梁走道板
 - 8.1 楼梯
 - 8.2 钢梯
 - 8.3 电梯
 - 8.4 起重机梁走道板
 - 9 装饰工程
 - 9.1 外墙装饰
 - 9.2 内墙装饰
 - 9.3 顶棚及吊顶
 - 10 地下工程防水
 - 11 防腐蚀设计
 - 11.1 建筑布置
 - 11.2 承重及围护结构
 - 11.3 地面和楼面
 - 11.4 防腐蚀涂料
 - 12 电离辐射室
 - 13 电磁屏蔽室
 - 13.1 基本要求
 - 13.2 屏蔽效能
 - 13.3 屏蔽材料与结构形式
 - 13.4 屏蔽层的构造
 - 14 噪声控制
 - 14.1 噪声控制
 - 14.2 隔声
 - 14.3 吸声
 - 14.4 消声
 - 15 空气调节区
 - 15.1 建筑布置
 - 15.2 围护结构热工设计
 - 15.3 屋面、吊顶与技术夹层
 - 15.4 墙体
 - 15.5 地面和楼面
 - 15.6 门与窗
 - 附录A 机械工业厂房及其附属建筑冬季室内热工计算参数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475