7.4 挡风板
	7.4.1 矩形天窗挡风板,宜采用钢骨架挂2mm厚波形玻璃钢板,其端部应封闭。当挡风板长度超过50m时,应加设横向隔板分区,其间距不应大于挡风板上缘至地坪高度的3倍,且不应大于50m,并应在封闭端设置检修小门。
	7.4.2 天窗挡风板与天窗间距离与天窗洞口高度之比,宜为1.25~2.00。挡风板高度不宜超过天窗檐口。挡风板下缘与厂房屋面之间的缝隙,宜为100mm~300mm。
	7.4.3 有避风要求的天窗,其相邻两个天窗间的净距小于天窗高度5倍时,可不设挡风板,但应将其端部封闭。
	7.4.4 当设有避风天窗的车间一侧与高于本车间的建筑相邻或相接(图7.4.4),且避风天窗与建筑的相关尺寸比符合表7.4.4的规定时,靠近高跨一侧,可不设置挡风板。

图7.4.4 避风天窗与建筑的相关尺寸
	    L1—低跨总跨距;
L2—低跨挡风板与高跨外墙面之间的距离;
H1—低跨高度;
L2—低跨挡风板与高跨外墙面之间的距离;
H1—低跨高度;
	    H2—低跨檐口与高跨天窗架底边之间的距离。
	表7.4.4  避风天窗与相邻建筑的相关尺寸比

条文说明
    7.4.1 为了保证避风天窗的排风效果,防止形成气流倒灌及为了便于人员管理,特作此条规定。
7.4.2 天窗挡风板与天窗间距离L与天窗洞口高度h之比适合范围0.6~2.5,目前,矩形天窗挡风板距离标志尺寸一般为3m和4.5m,窗洞一般为1.5m、1.8m、2.4m和3.0m。L/h值在1.25~2.00最为常用。挡风板高度超过天窗檐口时可能出现倒灌。
7.4.3 相邻天窗净距小于天窗高度5倍且端部封闭时,其间区域为负压区,能保证通风效果。
7.4.4 为了避免风吹在较高建筑的侧墙上,因风压作用使天窗处于正压区,引起倒灌现象,特作此规定。
- 上一节:7.3 天窗
 - 下一节:8 楼梯、钢梯、电梯与起重机梁走道板
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 屋面
 - 4.1 屋面构造
 - 4.2 卷材防水屋面
 - 4.3 涂膜防水屋面
 - 4.4 刚性防水屋面
 - 4.5 保温隔热屋面
 - 4.6 金属压型板屋面
 - 4.7 屋面排水
 - 5 墙体
 - 6 地面和楼面
 - 6.1 面层
 - 6.2 垫层
 - 6.3 台阶、坡道、散水及明沟
 - 6.4 楼面和地面构造
 - 7 门窗
 - 7.1 门
 - 7.2 侧窗
 - 7.3 天窗
 - 7.4 挡风板
 - 8 楼梯、钢梯、电梯与起重机梁走道板
 - 8.1 楼梯
 - 8.2 钢梯
 - 8.3 电梯
 - 8.4 起重机梁走道板
 - 9 装饰工程
 - 9.1 外墙装饰
 - 9.2 内墙装饰
 - 9.3 顶棚及吊顶
 - 10 地下工程防水
 - 11 防腐蚀设计
 - 11.1 建筑布置
 - 11.2 承重及围护结构
 - 11.3 地面和楼面
 - 11.4 防腐蚀涂料
 - 12 电离辐射室
 - 13 电磁屏蔽室
 - 13.1 基本要求
 - 13.2 屏蔽效能
 - 13.3 屏蔽材料与结构形式
 - 13.4 屏蔽层的构造
 - 14 噪声控制
 - 14.1 噪声控制
 - 14.2 隔声
 - 14.3 吸声
 - 14.4 消声
 - 15 空气调节区
 - 15.1 建筑布置
 - 15.2 围护结构热工设计
 - 15.3 屋面、吊顶与技术夹层
 - 15.4 墙体
 - 15.5 地面和楼面
 - 15.6 门与窗
 - 附录A 机械工业厂房及其附属建筑冬季室内热工计算参数
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475