9.6 砌体结构
	9.6.1 砌体结构所用的材料应符合下列规定:
	    1 石材强度等级不应低于MU40,并应质地坚实,无风化削层和裂纹。
	    2 砌筑砂浆应采用水泥砂浆,强度等级应符合设计要求,且不应低于M10。
	9.6.2 砌体结构中的预埋管、预留洞口结构应采取加强措施,并应采取防渗措施。
	9.6.3 砌体结构的砌筑施工除符合本节规定外,尚应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的相关规定和设计要求。
条文说明
    
	9.6.1 综合管廊采用砌体结构形式较少,但在有些地区仍有采用砌体的传统和条件,本条参考现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。