目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.5 最佳运行工况
7.5.1 直接连接、混水连接、间接连接等运行方式的供热系统,应根据供热计划制定阶段性运行方案。
7.5.2 多热源、多泵站供热系统应根据节能、环保及温度变化,进行供热量、供水量平衡计算,以及关键部位供、回水压差计算,制定基本热源、尖峰热源、中继泵、混水泵等设备的最佳运行方案。
7.5.3 多类型热负荷供热系统应根据不同连接方式,制定相应的运行调节方案。
7.5.4 地形高差变化大的供热系统,不同静压区的仪表、设备应可靠、安全运行。
7.5.5 大型供热系统应进行可靠性分析,可靠度不应小于85%。当供热系统故障时,应按应急预案进行运行调节。
条文说明
7.5.2 多热源联合供热是经济、节能的供热系统。但是要根据实际情况,优化运行方案,才能达到节约能源、降低成本的目的。
7.5.5 大型供热系统任何一个地方故障,不能影响85%~90%的用户供热,严寒地区取高限,其他地区取低限。
7.5.5 大型供热系统任何一个地方故障,不能影响85%~90%的用户供热,严寒地区取高限,其他地区取低限。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:7.4 计算机自动监控
- 下一节:7.6 运行调度
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 运行维护管理
- 2.2 运行维护安全
- 2.3 运行维护保养
- 2.4 经济、环保运行指标
- 2.5 备品备件
- 3 热源
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行准备
- 3.3 设备的启动
- 3.4 运行与调节
- 3.5 停止运行
- 3.6 故障处理
- 3.7 维护与检修
- 4 供热管网
- 4.1 一般规定
- 4.2 运行准备
- 4.3 管网的启动
- 4.4 运行与调节
- 4.5 停止运行
- 4.6 故障处理
- 4.7 维护与检修
- 5 泵站与热力站
- 5.1 一般规定
- 5.2 运行准备
- 5.3 泵站与热力站启动
- 5.4 运行与调节
- 5.5 故障处理
- 5.6 停止运行
- 5.7 维护与检修
- 6 热用户
- 6.1 一般规定
- 6.2 运行准备
- 6.3 系统的启动
- 6.4 运行与调节
- 6.5 故障处理
- 6.6 停止运行
- 6.7 维护与检修
- 7 监控与运行调度
- 7.1 一般规定
- 7.2 参数检测
- 7.3 参数的调节与控制
- 7.4 计算机自动监控
- 7.5 最佳运行工况
- 7.6 运行调度
- 附录A 热源厂运行维护记录
- 附录B 供热管网运行维护记录
- 附录C 泵站、热力站运行维护记录
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475