2.1 运行维护管理
2.1.1 城镇供热系统的运行维护管理应制定相应的管理制度、岗位责任制、安全操作规程、设施和设备维护保养手册及事故应急预案,并应定期进行修订。
2.1.2 运行管理、操作和维护人员应掌握供热系统运行、维护的技术指标及要求。
2.1.3 运行管理、操作和维护人员应定期培训。
2.1.4 城镇供热系统的运行维护管理应具备下列图表:
1 热源厂:热力系统和设备布置平面图、供电系统图、控制系统图及运行参数调节曲线等图表;
2 供热管网:供热管网平面图和供热系统运行水压图等图表;
3 热力站、泵站:站内热力系统和设备布置平面图、供热管网平面图及水压图、温度调节曲线图、供电系统图、控制系统图等图表。
2.1.5 热源厂、热力站、泵站应配置相应的实时在线监测装置。
2.1.6 能源消耗应进行计量,材料使用应进行登记。对各项生产指标应进行统计、核算、分析。
条文说明
2.1.1 随着城镇供热系统的发展,为了保证其正常安全运行,制定各种管理制度、岗位责任制、安全操作规程、设备及设施维护保养手册是十分必要的,并制定突发事故的应急预案,将事故的影响降低到最小。而供热质量的提高、供热设施的完善,也需要不断定期修订管理制度、岗位责任制、安全操作规程等。
2.1.3 运行管理、操作和维护人员定期培训对提高员工业务水平有着重要的作用,也是加强员工工作责任心和安全意识的重要手段,特别是在有关规章制度修订或系统工艺改变、设备更新等情况下,要即时对相关人员进行培训。
2.1.4 必要的图表是运行管理及操作和维护的重要依据。因此,要求城镇供热系统热源厂、供热管网、热力站、泵站均要具备相应的图表。
1 热力系统图:标明设备名称、型号、介质流程、管道走向等;
2 设备布置平面图:标明设备的名称、型号及位置等;
3 供电系统图:标明电源、电器设备名称型号、位置及线路走向等;
4 控制系统图:标明传感器的型号、线缆规格型号、接线位置、编号及线路走向等;
5 运行参数调节曲线图表:反映本地区室外温度变化的规律;
6 供热管网平面图:标明所供的热用户位置、名称、井室的位置、编号、作用类别、管道管径、走向及热用户的供热面积和总供热面积。
2.1.5 实时在线监测才能随时掌握热源厂、热力站、泵站的重要运行参数,才能分析、确定系统是否正常工作。
2.1.6 能源的消耗包括热、煤、电、水等的消耗,热源厂、热力站等热耗、煤耗、电耗、水耗计量要准确,并能够根据能耗进行分析、核算,确定系统是否正常运行。
- 上一节:2 基本规定
- 下一节:2.2 运行维护安全
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 运行维护管理
- 2.2 运行维护安全
- 2.3 运行维护保养
- 2.4 经济、环保运行指标
- 2.5 备品备件
- 3 热源
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行准备
- 3.3 设备的启动
- 3.4 运行与调节
- 3.5 停止运行
- 3.6 故障处理
- 3.7 维护与检修
- 4 供热管网
- 4.1 一般规定
- 4.2 运行准备
- 4.3 管网的启动
- 4.4 运行与调节
- 4.5 停止运行
- 4.6 故障处理
- 4.7 维护与检修
- 5 泵站与热力站
- 5.1 一般规定
- 5.2 运行准备
- 5.3 泵站与热力站启动
- 5.4 运行与调节
- 5.5 故障处理
- 5.6 停止运行
- 5.7 维护与检修
- 6 热用户
- 6.1 一般规定
- 6.2 运行准备
- 6.3 系统的启动
- 6.4 运行与调节
- 6.5 故障处理
- 6.6 停止运行
- 6.7 维护与检修
- 7 监控与运行调度
- 7.1 一般规定
- 7.2 参数检测
- 7.3 参数的调节与控制
- 7.4 计算机自动监控
- 7.5 最佳运行工况
- 7.6 运行调度
- 附录A 热源厂运行维护记录
- 附录B 供热管网运行维护记录
- 附录C 泵站、热力站运行维护记录
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475