7.2 参数检测
7.2.1 供热系统检测参数应包括压力、温度、流量及热量等。检测重点应包括热源、泵站、热力站、热用户以及主干线的重要节点。
7.2.2 热水供热系统,热电厂、热源厂应满足检测要求。热源出口处应检测、记录下列主要参数:
1 供、回水温度和压力;
2 供水、补水流量;
3 循环泵进出口压力;
4 补水点压力;
5 除污器进、出口压力;
6 供热量。
7.2.3 蒸汽供热系统,应在热源出口处检测、记录下列主要参数:
1 供汽压力、温度及流量;
2 供热量;
3 凝结水温度和流量;
4 凝结水箱液位;
5 循环泵进、出口压力;
6 补水点压力。
7.2.4 流量检测仪表应适应季节流量的变化,根据不同季节负荷应安装适应的仪表。
7.2.5 热源出口处应建立运行参数计量站。
7.2.6 供热系统泵站应检测、记录下列主要参数:
1 供热管道总进、出口的压力、温度和流量;
2 水泵进、出口压力;
3 除污器进、出口压力;
4 水泵轴承温度和水泵电机的定子温度。
7.2.7 热力站应检测、记录下列主要参数:
1 直接连接方式应检测供、回水温度及压力,以及供水流量、供热量;
2 混水连接方式应检测一、二级系统的供、回水温度,压力和流量,以及混水泵的进口压力、混水后温度和流量,并宜检测供热量;
3 有供暖负荷、生活热水负荷的间接连接系统,应检测供暖、生活热水的一、二级系统的供、回水温度和压力,以及换热器的进、出口压力、温度,并宜检测供水流量和供热量;
4 蒸汽系统,应检测供汽流量、压力、温度。当有冷凝水回收装置、汽/水换热器时,应检测一、二级系统的压力、温度、流量和汽/水换热器进出口压力、温度及水位,并宜检测凝结水回水流量及温度;
5 除污器进、出口压力;
6 水泵轴承温度和水泵电机的定子温度。
7.2.8 当采用计算机监控时,在热源、调度中心及热力站应检测室外温度。
7.2.4 部分热力站的供暖季负荷和非供暖季负荷差别很大,如果仅按供暖季流量选择检测仪表,当进入非供暖季后,其流量过小而超出了仪表的量程,难以保证计量精度,所以必要时可安装适应不同季节负荷的两套仪表。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.1 一般规定
- 下一节:7.3 参数的调节与控制
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 运行维护管理
- 2.2 运行维护安全
- 2.3 运行维护保养
- 2.4 经济、环保运行指标
- 2.5 备品备件
- 3 热源
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行准备
- 3.3 设备的启动
- 3.4 运行与调节
- 3.5 停止运行
- 3.6 故障处理
- 3.7 维护与检修
- 4 供热管网
- 4.1 一般规定
- 4.2 运行准备
- 4.3 管网的启动
- 4.4 运行与调节
- 4.5 停止运行
- 4.6 故障处理
- 4.7 维护与检修
- 5 泵站与热力站
- 5.1 一般规定
- 5.2 运行准备
- 5.3 泵站与热力站启动
- 5.4 运行与调节
- 5.5 故障处理
- 5.6 停止运行
- 5.7 维护与检修
- 6 热用户
- 6.1 一般规定
- 6.2 运行准备
- 6.3 系统的启动
- 6.4 运行与调节
- 6.5 故障处理
- 6.6 停止运行
- 6.7 维护与检修
- 7 监控与运行调度
- 7.1 一般规定
- 7.2 参数检测
- 7.3 参数的调节与控制
- 7.4 计算机自动监控
- 7.5 最佳运行工况
- 7.6 运行调度
- 附录A 热源厂运行维护记录
- 附录B 供热管网运行维护记录
- 附录C 泵站、热力站运行维护记录
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475