目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.2 运行准备
4.2.1 供热管网投入运行前应编制运行方案。
4.2.2 新建、改扩建的供热管网投入运行前应进行清洗、吹扫、验收,并应按现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关规定执行。
4..2.3 供热管网投入运行前应对系统进行全面检查,并应符合下列规定:
1 阀门应灵活可靠,状态应符合要求,泄水及排气阀应严密;
2 仪表应齐全、准确,安全装置应可靠、有效;
3 水处理及补水设备应具备运行条件;
4 支架、卡板、滑动支架应牢固可靠;
5 检查室内应无积水、杂物;
6 井盖应齐全、完好;
7 爬梯、护圈、操作台及护栏应完好。
条文说明
4.2.1 根据投入运行供热管网的具体情况、人员、设备配置、供热管网运行水压图等编制运行方案。
4.2.2 为保证供热管网的安全运行,要避免管线未经验收直接移交管理单位。
新投入运行的蒸汽供热管网一般由设计、施工、管理等单位制定包括技术、安全、组织等较完善的清洗方案,并在吹扫前暂不安装流量孔板、滤网、调节阀阀芯、止回阀阀芯、温度计等易被损坏或堵塞的设备,待吹扫合格后再安装。在暖管过程中要注意速度,并即时排除管道内凝结水,防止水击,当压力升至0.2MPa时,要对附件进行热拧紧,当压力升至工作压力的75%时,即可进行蒸汽吹扫。
- 2.1 运行维护管理
- 2.2 运行维护安全
- 2.3 运行维护保养
- 2.4 经济、环保运行指标
- 2.5 备品备件
- 3 热源
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行准备
- 3.3 设备的启动
- 3.4 运行与调节
- 3.5 停止运行
- 3.6 故障处理
- 3.7 维护与检修
- 4 供热管网
- 4.1 一般规定
- 4.2 运行准备
- 4.3 管网的启动
- 4.4 运行与调节
- 4.5 停止运行
- 4.6 故障处理
- 4.7 维护与检修
- 5 泵站与热力站
- 5.1 一般规定
- 5.2 运行准备
- 5.3 泵站与热力站启动
- 5.4 运行与调节
- 5.5 故障处理
- 5.6 停止运行
- 5.7 维护与检修
- 6 热用户
- 6.1 一般规定
- 6.2 运行准备
- 6.3 系统的启动
- 6.4 运行与调节
- 6.5 故障处理
- 6.6 停止运行
- 6.7 维护与检修
- 7 监控与运行调度
- 7.1 一般规定
- 7.2 参数检测
- 7.3 参数的调节与控制
- 7.4 计算机自动监控
- 7.5 最佳运行工况
- 7.6 运行调度
- 附录A 热源厂运行维护记录
- 附录B 供热管网运行维护记录
- 附录C 泵站、热力站运行维护记录
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475