目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.7 维护与检修
6.7.1 非采暖季,热用户系统宜充水湿保养。对于采用钢制散热器的热用户系统,在水质满足要求的前提下,应进行充水湿保养。
6.7.2 停运期间应对系统进行下列检修:
1 对阀门加压填料,并定期对螺栓涂机油、润滑脂等;
2 检查、清洗过滤器,当损坏时应更换滤网或过滤器;
3 对用户系统油漆脱落部位除锈、防腐处理。对保温层修补保持干燥、完好;
4 对腐蚀严重或已损坏的管道、管件、阀门及集气罐等进行更换;
5 根据供暖期的检查、故障、抢修和用户反馈记录,逐一检查、修理。
6.7.3 分户计量、分室控温供热系统应定期对热计量装置进行维护与校验,当热计量装置大于使用年限时应进行更换。
6.7.4 供热结束后应对热计量记录即时分析,当本供热周期的热计量数据与上一年差值大于±20%时,应对热计量设备进行检查,并应即时更换不合格的热计量装置。
6.7.5 热分配表的数据读取和蒸发管的更换应在供暖期结束后的1个月内完成。
6.7.6 热计量设备的更换应符合设计要求,不得随意改动。
6.7.2
2 随着低温地板辐射采暖等技术的应用,热用户入户系统均安装过滤器,过滤器的堵塞是产生热用户供暖质量问题的主要原因之一,因此,需加强过滤器的清洗、排污工作。
4 供暖企业要加强对热用户系统的检查,尤其是立管系统,一般都暗装在管道廊内,出现泄漏不易发现,造成整个立管的外表面腐蚀,降低系统使用寿命。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 运行维护管理
- 2.2 运行维护安全
- 2.3 运行维护保养
- 2.4 经济、环保运行指标
- 2.5 备品备件
- 3 热源
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行准备
- 3.3 设备的启动
- 3.4 运行与调节
- 3.5 停止运行
- 3.6 故障处理
- 3.7 维护与检修
- 4 供热管网
- 4.1 一般规定
- 4.2 运行准备
- 4.3 管网的启动
- 4.4 运行与调节
- 4.5 停止运行
- 4.6 故障处理
- 4.7 维护与检修
- 5 泵站与热力站
- 5.1 一般规定
- 5.2 运行准备
- 5.3 泵站与热力站启动
- 5.4 运行与调节
- 5.5 故障处理
- 5.6 停止运行
- 5.7 维护与检修
- 6 热用户
- 6.1 一般规定
- 6.2 运行准备
- 6.3 系统的启动
- 6.4 运行与调节
- 6.5 故障处理
- 6.6 停止运行
- 6.7 维护与检修
- 7 监控与运行调度
- 7.1 一般规定
- 7.2 参数检测
- 7.3 参数的调节与控制
- 7.4 计算机自动监控
- 7.5 最佳运行工况
- 7.6 运行调度
- 附录A 热源厂运行维护记录
- 附录B 供热管网运行维护记录
- 附录C 泵站、热力站运行维护记录
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475