6.2 运行准备
6.2.1 在运行前应对系统中的阀门、过滤器、管道、各种连接件、散热器及保温等进行全面检查,对系统进行检修、清堵、清洗、试压,应经供热单位验收合格,并提供相应技术文件后方可并网。
6.2.2 供热单位应即时处理热用户发现的问题,系统启动前,所有问题应处理完毕。
条文说明
6.2.2 近年室内供暖系统新技术、新设备不断得到应用,随着计量收费、分室控温的应用,热用户供暖系统的可调节性增强,供暖系统较为复杂,而目前一般热用户并没用供暖系统的使用说明,因此为保证用户的供暖质量,并实现节能目的,供热单位要根据热用户系统的情况,向热用户提供热用户系统的检查及操作指引,切实保障热用户的利益。