目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 管网的启动
4.3.1 供热管网的启动操作应按批准的运行方案执行。
4.3.2 供热管网启动前,热水管线注水应符合下列要求:
1 注水应按地势由低到高;
2 注水速度应缓慢、匀速;
3 应先对回水管注水,充满后通过连通管或热力站向供水管注水;
4 注水过程中应随时观察排气阀,待空气排净后应将排气阀关闭;
5 注水过程中和注水完成后应检查管线,不得有漏水现象。
4.3.3 当供热系统充满水达到运行方案静水压力值时,方可启动循环水泵。
4.3.4 供热系统升压过程中应控制升压速度,每次升压0.3MPa后,应对供热管网进行检查,无异常后方可继续升压。
4.3.5 当供热管网压力接近运行压力时,应试运行2h。试运行的同时应对供热管网进行检查,无异常方可启动热力站。
4.3.6 蒸汽供热管网在启动时应进行暖管,暖管速度应为2℃/min~3℃/min。蒸汽压力和温度达到设计要求后,宜保持不少于1h的恒温时间,并应检查管道、设备、支架及疏水系统,合格后方可供热运行。
4.3.7 供热管网升温速度不应大于10℃/h,并应检查管道、设备、支架工作状况。温升符合调度要求后方可进入供热状态。
在充水的过程中需要随时观察排气情况,并随时检查供热管网有无泄漏的情况,放风见水后关闭放风门并用丝堵拧紧。充灌水后对管道及设备附件进行运行检查,确认管道运行状态良好无泄漏。
4.3.5 一次网升压试验中不带热力站,进入升温阶段带热力站试运行。
4.3.6 要根据季节、管道敷设方式及保温状况,严格控制暖管时的温升速度,暖管时要即时排除管内冷凝水并检查疏水器的工作状态是否正常。冷凝水排净后,要即时关闭放水阀。当管内充满蒸汽且未发生异常现象后,再逐渐开大阀门。暖管的恒温时间一般不小于1h。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 运行维护管理
- 2.2 运行维护安全
- 2.3 运行维护保养
- 2.4 经济、环保运行指标
- 2.5 备品备件
- 3 热源
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行准备
- 3.3 设备的启动
- 3.4 运行与调节
- 3.5 停止运行
- 3.6 故障处理
- 3.7 维护与检修
- 4 供热管网
- 4.1 一般规定
- 4.2 运行准备
- 4.3 管网的启动
- 4.4 运行与调节
- 4.5 停止运行
- 4.6 故障处理
- 4.7 维护与检修
- 5 泵站与热力站
- 5.1 一般规定
- 5.2 运行准备
- 5.3 泵站与热力站启动
- 5.4 运行与调节
- 5.5 故障处理
- 5.6 停止运行
- 5.7 维护与检修
- 6 热用户
- 6.1 一般规定
- 6.2 运行准备
- 6.3 系统的启动
- 6.4 运行与调节
- 6.5 故障处理
- 6.6 停止运行
- 6.7 维护与检修
- 7 监控与运行调度
- 7.1 一般规定
- 7.2 参数检测
- 7.3 参数的调节与控制
- 7.4 计算机自动监控
- 7.5 最佳运行工况
- 7.6 运行调度
- 附录A 热源厂运行维护记录
- 附录B 供热管网运行维护记录
- 附录C 泵站、热力站运行维护记录
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475