目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 运行与调节
6.4.1 供热单位应根据热用户需求适时调节。
6.4.2 系统运行后应进行热态调节,根据热用户系统型式选择运行调节方式。
6.4.3 热用户入口的调节应符合下列规定:
1 供热单位应根据管网水力计算结果,制定运行调节方案;
2 初调节宜在冷态运行条件下,根据供热管网运行调节方案和实际调节情况进行。
6.4.4 热用户系统应按管网水力工况和热负荷进行调节。
6.4.5 除用户以外的热计量设备应定期进行检查,检查周期宜为15d。
条文说明
6.4.2 供暖系统热态调节,是提高供暖质量,实现节能的一个重要手段,各供暖企业要加以高度重视。
在分户计量分室控温的变流量的热用户系统中,禁止使用自力式流量调节阀及手动调节阀等调节阀门,要采用温控阀和自力式压差控制器等调节元件,同时系统循环水泵采用变频等调速装置。
非分户计量分室控温的供热系统一般采暖恒流量纯质调节方式运行,供水温度根据室外温度确定;室内水平双管系统或低温热水地板辐射采暖系统的分户计量、分室控温供热系统,本质上说是以用户调节为主的纯变流量系统,但考虑到在不同的室外温度下,如果保持供水温度不变,那么可能导致在初寒期,流量在用户调节设备可调节范围外,而在严寒期可能会导致流量不足,因此,要根据热用户调节装置及系统设计能力,采取分阶段改变供水温度的量调节方式。室内水平单管跨越式系统的分户计量、分室控温供热系统,在热用户调节过程中,流量发生小的变化,通过回水温度的变化,调节热用户的耗热量,因此可以按设计流量运行,根据热用户调节设的调节范围及回水温度,分阶段确定供水温度。
- 2.1 运行维护管理
- 2.2 运行维护安全
- 2.3 运行维护保养
- 2.4 经济、环保运行指标
- 2.5 备品备件
- 3 热源
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行准备
- 3.3 设备的启动
- 3.4 运行与调节
- 3.5 停止运行
- 3.6 故障处理
- 3.7 维护与检修
- 4 供热管网
- 4.1 一般规定
- 4.2 运行准备
- 4.3 管网的启动
- 4.4 运行与调节
- 4.5 停止运行
- 4.6 故障处理
- 4.7 维护与检修
- 5 泵站与热力站
- 5.1 一般规定
- 5.2 运行准备
- 5.3 泵站与热力站启动
- 5.4 运行与调节
- 5.5 故障处理
- 5.6 停止运行
- 5.7 维护与检修
- 6 热用户
- 6.1 一般规定
- 6.2 运行准备
- 6.3 系统的启动
- 6.4 运行与调节
- 6.5 故障处理
- 6.6 停止运行
- 6.7 维护与检修
- 7 监控与运行调度
- 7.1 一般规定
- 7.2 参数检测
- 7.3 参数的调节与控制
- 7.4 计算机自动监控
- 7.5 最佳运行工况
- 7.6 运行调度
- 附录A 热源厂运行维护记录
- 附录B 供热管网运行维护记录
- 附录C 泵站、热力站运行维护记录
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475