目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.4 计算机自动监控
7.4.1 供热系统宜采用分布式实时在线计算机监控系统。监控系统应具备下列功能:
1 检测系统参数,调节供热参数;
2 当参数超限和设备事故时,自动报警并采取保护措施;
3 分析计算和优化调度,调配运行流量,指导经济运行;
4 系统故障诊断;
5 健全运行档案,实现远程监控。
7.4.2 计算机运行管理人员应经专业培训,考核合格方可上岗。
7.4.3 计算机监控系统在停运期间应实行断电保护。
条文说明
7.4.1 供热系统的运行参数数量大,要求监控系统不仅能够显示检测数据,还要实时记录,以备计算分析,所以建立计算机系统进行实时控制非常有利于供热系统的运行调度。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:7.3 参数的调节与控制
- 下一节:7.5 最佳运行工况
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 2.1 运行维护管理
- 2.2 运行维护安全
- 2.3 运行维护保养
- 2.4 经济、环保运行指标
- 2.5 备品备件
- 3 热源
- 3.1 一般规定
- 3.2 运行准备
- 3.3 设备的启动
- 3.4 运行与调节
- 3.5 停止运行
- 3.6 故障处理
- 3.7 维护与检修
- 4 供热管网
- 4.1 一般规定
- 4.2 运行准备
- 4.3 管网的启动
- 4.4 运行与调节
- 4.5 停止运行
- 4.6 故障处理
- 4.7 维护与检修
- 5 泵站与热力站
- 5.1 一般规定
- 5.2 运行准备
- 5.3 泵站与热力站启动
- 5.4 运行与调节
- 5.5 故障处理
- 5.6 停止运行
- 5.7 维护与检修
- 6 热用户
- 6.1 一般规定
- 6.2 运行准备
- 6.3 系统的启动
- 6.4 运行与调节
- 6.5 故障处理
- 6.6 停止运行
- 6.7 维护与检修
- 7 监控与运行调度
- 7.1 一般规定
- 7.2 参数检测
- 7.3 参数的调节与控制
- 7.4 计算机自动监控
- 7.5 最佳运行工况
- 7.6 运行调度
- 附录A 热源厂运行维护记录
- 附录B 供热管网运行维护记录
- 附录C 泵站、热力站运行维护记录
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475