8.5 紧线
8.5.1 紧线应在基础混凝土强度达到100%后施工,并应在全紧线段内杆塔已全部检查合格后再进行。
8.5.2 紧线施工前应根据施工荷载验算耐张、转角型杆塔强度,必要时应装设临时拉线或进行补强。采用直线杆塔紧线时,应采用设计允许的杆塔做紧线临锚杆塔。
8.5.3 弧垂观测档的选择应符合下列规定:
1 紧线段在5档及以下时应靠近中间选择1档。
2 紧线段在6档~12档时应靠近两端各选择1档。
3 紧线段在12档以上时靠近两端及中间可选3档~4档。
4 观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档。
5 弧垂观测档的数量可根据现场条件增加,但不得减少。
8.5.4 观测弧垂时的实测温度应能代表导线或架空地线的温度,温度应在观测档内实测。
8.5.5 挂线时对于孤立档、较小耐张段过牵引长度应符合设计要求;设计无要求时,应符合下列规定:
1 耐张段长度大于300m时,过牵引长度不宜超过200mm。
2 耐张段长度为200m~300m时,过牵引长度不宜超过耐张段长度的0.5‰。
3 耐张段长度小于200m时,过牵引长度应根据导线的安全系数不小于2的规定进行控制,变电所进出口档除外。
8.5.6 绝缘线紧线时不宜过牵引,应使用牵引网套或面接触的卡线器,并应在绝缘线上缠绕塑料或橡皮包带。
8.5.7 紧线弧垂在挂线后应随即在该观测档检查,其允许偏差应符合下列规定:
1 弧垂允许偏差应符合表8.5.7的规定。
表8.5.7 弧垂允许偏差

2 跨越通航河流的跨越档弧垂允许偏差应为±1%,其正偏差不应超过1m。
8.5.8 导线或架空地线各相间的弧垂应保持一致,当满足本规范第8.5.7条的弧垂允许偏差标准时,各相间弧垂的相对偏差最大值应符合下列规定:
1 相间弧垂相对偏差最大值应符合表8.5.8的规定。
2 跨越通航河流跨越档的相间弧垂相对偏差最大值,不应大于500mm。
表8.5.8 相间弧垂相对偏差最大值

注:对架空地线指两水平排列的同型线间。
8.5.9 相分裂导线同相子导线的弧垂应力求一致,在满足本规范第8.5.7条弧垂允许偏差标准时,其相对偏差应符合下列规定:
1 不安装间隔棒的垂直双分裂导线,同相子导线间不得大于100mm。
2 安装间隔棒的其他形式分裂导线同相子导线间不得大于80mm。
8.5.10 架线后应测量导线对被跨越物的净空距离,计入导线蠕变伸长换算到最大弧垂时应符合设计要求。
8.5.11 连续上(下)山坡时的弧垂观测,当设计有要求时应按设计要求进行观测。
8.5.12 导线架设后,线上不应有树枝等杂物。导线对地及交叉跨越安全距离,应符合设计和本规范附录A的有关要求。
8.5.4 10kV及以下架设新导线时,弧垂除考虑温度影响外,还应考虑导线蠕变伸长对弧垂的影响,一般采用减小弧垂法补偿,弧垂减小的百分数为:
(1)铝绞线、铝芯绝缘线:20%;
(2)钢芯铝绞线:12%。
8.5.5 本规范未考虑大跨越相关内容。
8.5.6 本条为新增条文。本条款依据现行行业标准《架空绝缘配电线路施工及验收规程》DL/T 602第7.4.1条和第7.4.2条的规定。在绝缘线上缠绕塑料或橡皮包带是为了防止绝缘层损伤。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原材料及器材检验
- 3.1 一般规定
- 3.2 基础
- 3.3 杆塔
- 3.4 导地线
- 3.5 绝缘子和金具
- 4 测量
- 5 土石方工程
- 6 基础工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 现场浇筑基础
- 6.3 钻孔灌注桩基础
- 6.4 掏挖基础
- 6.5 混凝土电杆基础及预制基础
- 6.6 岩石基础
- 6.7 冬期施工
- 7 杆塔工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 铁塔组立
- 7.3 混凝土电杆
- 7.4 钢管电杆
- 7.5 拉线
- 8 架线工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 非张力放线
- 8.3 张力放线
- 8.4 连接
- 8.5 紧线
- 8.6 附件安装
- 8.7 光缆架设
- 9 接地工程
- 10 杆上电气设备
- 10.1 电气设备的安装
- 10.2 电气设备的试验
- 11 工程验收与移交
- 11.1 工程验收
- 11.2 竣工试验
- 11.3 竣工移交
- 附录A 对地及交叉跨越安全距离要求
- 附录B 66kV及以下架空电力线路杆塔上电气设备交接试验报告统一格式
- 附录C 66kV及以下架空电力线路施工工程类别划分表
- 附录D 66kV及以下线路工程施工质量检查及验收记录表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475