6.1 一般规定
6.1.1 基础混凝土中掺入外加剂时应符合下列规定:
1 基础混凝土中严禁掺入氯盐。
2 基础混凝土中掺入外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。
6.1.2 基础钢筋焊接应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。
6.1.3 不同品种的水泥不得在同一个浇筑体中混合使用。
6.1.4 当转角、终端塔设计要求采取预偏措施时,其基础的四个基腿顶面宜按预偏值抹成斜平面,并应共在一个整斜平面或平行平面内。
6.1.5 位于山坡、河边或沟旁等易冲刷地带基础的防护,应按设计要求进行施工。
6.1.1 由于基础混凝土中掺入氯盐,将使混凝土的抗渗性和耐久性降低,因此为保证基础混凝土施工质量,将本条文第1款列为强制性条款。
6.1.4 由于66kV及以下基础根开小,主柱截面也小,基础的四个基腿顶面抹成斜平面效果不明显,因此将原规范中的“应”改为“宜”。