目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.4 钢管电杆
7.4.1 电杆在装卸及运输中,杆端应有保护措施。运至桩位的杆段及构件不应有明显的凹坑、扭曲等变形。
7.4.2 杆段间为焊接连接时,应符合本规范第7.3节的有关规定。杆段间为插接连接时,其插接长度不得小于设计插接长度。
7.4.3 钢管电杆连接后,其分段及整根电杆的弯曲均不应超过其对应长度的2‰。
7.4.4 架线后,直线电杆的倾斜不应超过杆高的5‰,转角杆组立前宜向受力侧预倾斜,预倾斜值应由设计确定。
7.4.1 钢管电杆装卸运输不当最容易使端头变形,造成连接困难,特别是套接连接的多边形钢管电杆,如果端头变形就无法套插连接,故作此规定。
7.4.2 钢管电杆的接头方式主要有两种:圆环形钢管电杆多采用焊接,这种接头的质量要求与混凝土电杆相同,应按本章第7.3节有关规定执行;多边形断面钢管电杆多用套插接头,这种接头靠轴向压力套装,质量控制的关键是套接长度不能小于设计值。
7.4.3 本条参考了混凝土电杆焊接后的容许弯曲度,按2‰控制较为合适。
7.4.4 套接钢管电杆,设计均不使用拉线固定,因此架线后往往倾斜较大。对直线钢管电杆的倾斜偏差规定为5‰,比钢筋混凝土电杆大。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原材料及器材检验
- 3.1 一般规定
- 3.2 基础
- 3.3 杆塔
- 3.4 导地线
- 3.5 绝缘子和金具
- 4 测量
- 5 土石方工程
- 6 基础工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 现场浇筑基础
- 6.3 钻孔灌注桩基础
- 6.4 掏挖基础
- 6.5 混凝土电杆基础及预制基础
- 6.6 岩石基础
- 6.7 冬期施工
- 7 杆塔工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 铁塔组立
- 7.3 混凝土电杆
- 7.4 钢管电杆
- 7.5 拉线
- 8 架线工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 非张力放线
- 8.3 张力放线
- 8.4 连接
- 8.5 紧线
- 8.6 附件安装
- 8.7 光缆架设
- 9 接地工程
- 10 杆上电气设备
- 10.1 电气设备的安装
- 10.2 电气设备的试验
- 11 工程验收与移交
- 11.1 工程验收
- 11.2 竣工试验
- 11.3 竣工移交
- 附录A 对地及交叉跨越安全距离要求
- 附录B 66kV及以下架空电力线路杆塔上电气设备交接试验报告统一格式
- 附录C 66kV及以下架空电力线路施工工程类别划分表
- 附录D 66kV及以下线路工程施工质量检查及验收记录表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475