3.5 绝缘子和金具
3.5.1 盘形悬式瓷及玻璃绝缘子的质量应符合国家现行标准《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子》GB/T 1001、《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子交流系统用瓷或玻璃绝缘子件盘形悬式绝缘子件的特性》GB/T 7253和《盘形悬式绝缘子用钢化玻璃绝缘件外观质量》JB/T 9678的规定。有机复合绝缘子的质量应符合现行国家标准《标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子-定义、试验方法及验收准则》GB/T 19519的规定。
3.5.2 绝缘子安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:
1 绝缘子铁帽、绝缘件、钢脚三者应在同一轴线上,不应有明显的歪斜,且应结合紧密,金属件镀锌应良好。外露的填充胶接料表面应平整,其平面度不应大于3mm,且应无裂纹。
2 瓷质绝缘子瓷釉应光滑,并应无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷,外观质量不应超过表3.5.2的规定。
3 有机复合绝缘子表面应光滑,并应无裂纹、缺损等缺陷。
4 玻璃绝缘子应由钢化玻璃制造。玻璃件不应有折痕、气孔等表面缺陷,玻璃件中气泡直径不应大于5mm。
表3.5.2 瓷件外观质量

注:1 表中H为瓷件高度或长度(cm);D为瓷件最大外径(cm)。
2 内表面(内孔及胶装部位,但不包括悬式头部胶装部位)缺陷总面积不作规定。
3 括弧内数值适用于线路针式或悬式绝缘子的瓷件。
3.5.3 金具的质量应符合国家现行标准《电力金具通用技术条件》GB/T 2314和《电力金具制造质量》DL/T 768的规定;金具的验收应符合现行国家标准《电力金具试验方法 第4部分:验收规则》GB/T 2317.4的规定;金具的标志与包装应符合现行国家标准《电力金具通用技术条件》GB/T 2314的规定。
3.5.4 35kV及以下架空电力线路金具还应符合现行行业标准《架空配电线路金具技术条件》DL/T 765.1和《额定电压10kV及以下架空裸导线金具》DL/T 765.2的规定。
3.5.5 10kV及以下架空绝缘导线金具,应符合现行行业标准《额定电压10kV及以下架空绝缘导线金具》DL/T 765.3的有关规定。
3.5.6 金具组装配合应良好,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定:
1 铸铁金具表面应光洁,并应无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷,镀锌应良好,应无锌层剥落、锈蚀现象。
2 铝合金金具表面应无裂纹、缩孔、气孔、渣眼、砂眼、结疤、凸瘤、锈蚀等。
3 金具型号与相应的线材及连接件的型号应匹配。
3.5.1 本条为新增条文。明确瓷质、玻璃、复合绝缘子应符合国家现行标准的规定。
3.5.2 本条保留了原规范第2.0.8条。绝缘子在架空电力线路中很重要,安装前的检查,除为保证工程质量外,也是保证安全运行的必要条件。过去规定不严格,根据各地意见,提出这一规定内容是必要的。
1 调研中有施工单位反映绝缘子钢脚与钢碗间的填充料表面有裂纹影响安全运行,因此明确规定了外露的水泥表面应平整,其平面度应不大于3mm,且无裂纹(参见国家标准《盘形悬式绝缘子技术条件》GB 1001-1986第2.6条,该规范已作废,被《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 定义、试验方法和判定准则》GB/T 1001.1-2003代替,但对填充料无裂纹没有具体界定),并要求对绝缘子逐一进行外观检查。
2 瓷件外观质量表中数据是按国家标准《高压绝缘子瓷件技术条件》GB/T 772-2005第4.3.2条的规定。
3 增加了有机复合绝缘子的质量要求。
4 增加了玻璃绝缘子的质量要求。
3.5.3 本条为新增条文。规定了金具的质量应符合国家现行有关标准的规定。
3.5.4 本条为新增条文。规定了35kV及以下架空配电线路金具应符合的相关标准。
3.5.5 本条为新增条文。增加了绝缘导线金具应符合的相关标准。
3.5.6 本条对应原规范第2.0.7条,增加了铝合金金具的质量要求。架空电力线路使用的金具是国家标准产品,出厂时已有严格检查。但由于某些原因,影响产品完整性和质量。调研中发现,有的厂所用产品合格证是统一印刷,并未代表实际批次的产品质量(如金具、导线等),在实际安装前才发现问题。为保证工程质量,安装前仍应进行外观检查。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原材料及器材检验
- 3.1 一般规定
- 3.2 基础
- 3.3 杆塔
- 3.4 导地线
- 3.5 绝缘子和金具
- 4 测量
- 5 土石方工程
- 6 基础工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 现场浇筑基础
- 6.3 钻孔灌注桩基础
- 6.4 掏挖基础
- 6.5 混凝土电杆基础及预制基础
- 6.6 岩石基础
- 6.7 冬期施工
- 7 杆塔工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 铁塔组立
- 7.3 混凝土电杆
- 7.4 钢管电杆
- 7.5 拉线
- 8 架线工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 非张力放线
- 8.3 张力放线
- 8.4 连接
- 8.5 紧线
- 8.6 附件安装
- 8.7 光缆架设
- 9 接地工程
- 10 杆上电气设备
- 10.1 电气设备的安装
- 10.2 电气设备的试验
- 11 工程验收与移交
- 11.1 工程验收
- 11.2 竣工试验
- 11.3 竣工移交
- 附录A 对地及交叉跨越安全距离要求
- 附录B 66kV及以下架空电力线路杆塔上电气设备交接试验报告统一格式
- 附录C 66kV及以下架空电力线路施工工程类别划分表
- 附录D 66kV及以下线路工程施工质量检查及验收记录表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475