目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9 接地工程
9.0.1 接地体埋设深度和防腐应符合设计要求。
9.0.2 接地装置应按设计图敷设,受地质地形条件限制时可作局部修改,但不论修改与否均应在施工质量验收记录中绘制接地装置敷设简图并标示相对位置和尺寸。原设计图形为环形者仍应呈环形。
9.0.3 接地装置的连接应可靠。连接前,应清除连接部位的铁锈及其附着物。
9.0.4 采用水平敷设的接地体,应符合下列规定:
1 遇倾斜地形宜沿等高线敷设。
2 两接地体间的平行距离不应小于5m。
3 接地体铺设应平直。
4 对无法满足本条第1款~第3款要求的特殊地形,应与设计协商解决。
9.0.5 采用垂直接地体时,应垂直打入,并应与土壤保持良好接触。
9.0.6 接地体的连接采用搭接焊时,应符合下列规定:
1 扁钢的搭接长度不应小于宽度的2倍,应四面施焊。
2 圆钢的搭接长度不应小于其直径的6倍,应双面施焊。
3 圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,应双面施焊。
4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应辅以由钢带弯成的弧形或直角形,应与钢管或角钢焊接。
5 所有焊接部位均应进行防腐处理。
9.0.7 当接地圆钢采用液压压接方式连接时,其接续管的型号与规格应与所压圆钢匹配。接续管的壁厚不得小于3mm;搭接时接续管的长度不得小于圆钢直径的10倍,对接时接续管的长度不得小于圆钢直径的20倍。
9.0.8 接地引下线与接地体连接应接触良好可靠并便于解开进行测量接地电阻和检修。当引下线从架空地线上引下时,接地引下线应紧靠杆身,并应每隔一定距离与杆身固定。
9.0.9 架空线路杆塔的每一腿均应与接地体引下线连接。
9.0.10 接地电阻值应符合设计要求。
9.0.2 本条增加了受地质地形条件限制时可作局部修改,但不论修改与否均应在施工质量验收记录中绘制接地装置敷设简图并标示相对位置和尺寸。
9.0.4 对无法满足本条要求的特殊地形,应与设计协商解决。
9.0.6 本条第3款增加双面施焊,第5款增加“所有焊接部位均进行防腐处理”的规定。
9.0.9 本条是依据现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169第3.7.11条的规定。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原材料及器材检验
- 3.1 一般规定
- 3.2 基础
- 3.3 杆塔
- 3.4 导地线
- 3.5 绝缘子和金具
- 4 测量
- 5 土石方工程
- 6 基础工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 现场浇筑基础
- 6.3 钻孔灌注桩基础
- 6.4 掏挖基础
- 6.5 混凝土电杆基础及预制基础
- 6.6 岩石基础
- 6.7 冬期施工
- 7 杆塔工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 铁塔组立
- 7.3 混凝土电杆
- 7.4 钢管电杆
- 7.5 拉线
- 8 架线工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 非张力放线
- 8.3 张力放线
- 8.4 连接
- 8.5 紧线
- 8.6 附件安装
- 8.7 光缆架设
- 9 接地工程
- 10 杆上电气设备
- 10.1 电气设备的安装
- 10.2 电气设备的试验
- 11 工程验收与移交
- 11.1 工程验收
- 11.2 竣工试验
- 11.3 竣工移交
- 附录A 对地及交叉跨越安全距离要求
- 附录B 66kV及以下架空电力线路杆塔上电气设备交接试验报告统一格式
- 附录C 66kV及以下架空电力线路施工工程类别划分表
- 附录D 66kV及以下线路工程施工质量检查及验收记录表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475