6.4 掏挖基础
6.4.1 掏挖基础完成后应按隐蔽工程填写施工记录。掏挖基础成孔允许偏差应符合表6.4.1的规定。
表6.4.1 掏挖基础成孔允许偏差

6.4.2 掏挖基础的钢筋与混凝土浇筑应符合本规范第6.1节、第6.2节的有关规定。
6.4.3 混凝土应一次连续浇筑完成,不得出现施工缝。
6.4.4 混凝土自高处倾落的自由高度,不宜超过2m,超过2m应设置串筒或溜槽。
6.4.5 整基基础的施工允许偏差应符合本规范第6.2.16条的规定。
条文说明
6.4.1 本条为新增条文。掏挖基础成孔尺寸允许偏差是依据现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94并结合架空电力线路实际施工条件确定的。
6.4.4 本条的编制目的是防止混凝土浇筑时产生离析现象。