6.7 冬期施工
6.7.1 当连续5d、室外日平均气温低于5℃时,混凝土基础工程应采取冬期施工措施,并应及时采取气温突然下降的防冻措施。
6.7.2 冬期施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定。
6.7.3 冬期钢筋焊接,宜在室内进行,当必须在室外焊接时,其最低环境温度不宜低于—20℃,并应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。雪天或施焊现场风速超过5.4m/s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头不得碰到冰雪。
6.7.4 配制冬期施工的混凝土,宜选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,并应符合下列规定:
1 当采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥。
2 混凝土最小水泥用量不宜低于280kg/m3,水胶比不应大于0.55,强度等级不大于C15的混凝土除外。
3 大体积混凝土的最小水泥用量,可根据实际情况确定。
6.7.5 冬期拌制混凝土时应采用加热水的方法,拌和水及骨料的最高温度不得超过表6.7.5的规定。当水和骨料的温度仍不能满足热工计算要求时,可提高水温到100℃,但水泥不得与80℃以上的水直接接触。
表6.7.5 拌和水及骨料的最高温度(℃)

6.7.6 水泥不应直接加热,宜在使用前运入暖棚内存放。混凝土拌和物的入模温度不得低于5℃。
6.7.7 冬期施工不得在已冻结的基坑底面浇筑混凝土,已开挖的基坑底面应有防冻措施。
6.7.8 搅拌混凝土的最短时间应符合表6.7.8的规定。
表6.7.8 搅拌混凝土的最短时间(s)

注:1 表中搅拌机容积为出料容积。
2 采用自落式搅拌机时,应比表中搅拌时间延长30s~60s;采用预拌混凝土时,应较常温下预拌混凝土搅拌时间延长15s~30s。
6.7.9 冬期混凝土养护宜选用覆盖法、暖棚法、蒸汽法或负温养护法。当采用暖棚法养护混凝土时,混凝土养护温度不应低于5℃,并应保持混凝土表面湿润。
6.7.10 冬期施工混凝土基础拆模检查合格后应立即回填土。采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的混凝土时,其受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级值的30%;采用矿渣硅酸盐水泥、煤粉灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级值的40%。
6.7.1 混凝土冬期施工的含义是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第1.0.3条的规定。
6.7.3 本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104钢筋工程相关条款并结合施工实践作此规定。
6.7.4 本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.1.3条的规定。
6.7.5 本条是依据国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.2.1条中强度等级规定。
6.7.6 本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.2.4条的规定。
6.7.7 本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.2.9条的规定,结合北方冬期施工情况制定。以消除基坑冻胀的影响。在冻结基坑底面上浇筑混凝土,解冻后容易造成基础根开、对角线超差和基础歪扭。
6.7.8 本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.2.5条的规定,规定了搅拌混凝土的最短拌制时间。
6.7.9 本条是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.6.2.1款的规定和冬期施工经验,应根据不同情况,选用条文中所述四种混凝土养护方法的任一种保证混凝土质量。
6.7.10 强调冬期施工基础应及时回填土,避免冻胀。混凝土受冻前的强度要求是依据现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104第6.1.1.1款的规定。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原材料及器材检验
- 3.1 一般规定
- 3.2 基础
- 3.3 杆塔
- 3.4 导地线
- 3.5 绝缘子和金具
- 4 测量
- 5 土石方工程
- 6 基础工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 现场浇筑基础
- 6.3 钻孔灌注桩基础
- 6.4 掏挖基础
- 6.5 混凝土电杆基础及预制基础
- 6.6 岩石基础
- 6.7 冬期施工
- 7 杆塔工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 铁塔组立
- 7.3 混凝土电杆
- 7.4 钢管电杆
- 7.5 拉线
- 8 架线工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 非张力放线
- 8.3 张力放线
- 8.4 连接
- 8.5 紧线
- 8.6 附件安装
- 8.7 光缆架设
- 9 接地工程
- 10 杆上电气设备
- 10.1 电气设备的安装
- 10.2 电气设备的试验
- 11 工程验收与移交
- 11.1 工程验收
- 11.2 竣工试验
- 11.3 竣工移交
- 附录A 对地及交叉跨越安全距离要求
- 附录B 66kV及以下架空电力线路杆塔上电气设备交接试验报告统一格式
- 附录C 66kV及以下架空电力线路施工工程类别划分表
- 附录D 66kV及以下线路工程施工质量检查及验收记录表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475