目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 混凝土电杆
7.3.1 混凝土电杆及预制构件在装卸及运输中不得互相碰撞、急剧坠落和不正确的支吊。
7.3.2 钢圈连接的混凝土电杆,宜采用电弧焊接。焊接操作应符合下列规定:
1 应由有资格的焊工操作,焊完的焊口应及时清理,自检合格后应在规定的部位打上焊工的钢印代号。
2 焊前应清除焊口及附近的铁锈及污物。
3 钢圈厚度大于6mm时应用V型坡口多层焊。
4 焊缝应有一定的加强面,其高度和遮盖宽度应符合表7.3.2-1的规定。
表7.3.2-1 焊缝高度和遮盖宽度

5 焊前应做好准备工作,一个焊口宜连续焊成。焊缝应呈现平滑的细鳞形,其外观缺陷允许范围及处理方法应符合表7.3.2-2的规定。
表7.3.2-2 焊缝外观缺陷允许范围及处理方法

6 钢圈连接采用气焊时,尚应符合下列规定:
1)钢圈宽度不应小于140mm。
2)应减少不必要的加热时间。当产生宽度为0.05mm以上的裂缝时,宜采用环氧树脂进行补修。
3)气焊用的乙炔气应有出厂质量检验合格证明。
4)气焊用的氧气纯度不应低于98.5%。
7 电杆焊接后,放置地平面检查时,其分段及整根电杆的弯曲均不应超过其对应长度的2‰。超过时应割断调直,并应重新焊接。
7.3.3 钢圈焊接接头焊完后应及时将表面铁锈、焊渣及氧化层清理干净,并应按设计要求进行防锈处理。设计无规定时,应涂刷防锈漆或采取其他防锈措施。
7.3.4 混凝土电杆上端应封堵。设计无特殊要求时,下端不应封堵,放水孔应打通。
7.3.5 混凝土电杆在组立前应在根部标有明显埋入深度标志,埋入深度应符合设计要求。
7.3.6 单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定:
1 直线杆的横向位移不应大于50mm。
2 直线杆的倾斜,10kV以上架空电力线路不应大于杆长的3‰;10kV及以下架空电力线路杆顶的倾斜不应大于杆顶直径的1/2。
3 转角杆的横向位移不应大于50mm。
4 转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆顶倾斜不应大于杆顶直径。
7.3.7 终端杆应向拉线受力侧预偏,其预偏值不应大于杆顶直径。紧线后不应向受力侧倾斜。
7.3.8 双杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定:
1 直线杆结构中心与中心桩之间的横向位移,不应大于50mm;转角杆结构中心与中心桩之间的横、顺向位移,不应大于50mm。
2 迈步不应大于30mm。
3 根开允许偏差应为±30mm。
4 两杆高低差不应大于20mm。
7.3.9 以抱箍连接的叉梁,其上端抱箍组装尺寸的允许偏差应为±50mm;分段组合叉梁组合后应正直,不应有明显的鼓肚、弯曲;各部连接应牢固。横隔梁安装后,应保持水平,组装尺寸允许偏差应为±50mm。
7.3.10 10kV及以下架空电力线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆、90°转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。
7.3.11 除偏支担外,横担安装应平正,安装应符合下列规定:
1 横担端部上下歪斜不应大于20mm;左右扭斜不应大于20mm。
2 双杆的横担,横担与电杆连接处的高差不应大于连接距离的5/1000;左右扭斜不应大于横担总长度的1/100。
3 导线为水平排列时,上层横担上平面距杆顶,10kV线路不应小于300mm;低压线路不应小于200mm。导线为三角排列时,上层横担距杆顶宜为500mm。
4 中、低压同杆架设多回线路,横担间层距应满足设计要求。
5 45°及以下转角杆,横担应装在转角之内角的角平分线上。
6 横担安装应平正,偏支担长端应向上翘起30mm。
7.3.12 瓷横担绝缘子安装应符合下列规定:
1 当直立安装时,顶端顺线路歪斜不应大于10mm。
2 当水平安装时,顶端宜向上翘起5°~15°;顶端顺线路歪斜不应大于20mm。
3 当安装于转角杆时,顶端竖直安装的瓷横担支架应安装在转角的内角侧,瓷横担应装在支架的外角侧。
4 全瓷式瓷横担绝缘子的固定处应加软垫。
7.3.13 对交通繁忙路口有可能被车撞击、对山坡或河边有可能被冲刷的电杆,应根据现场情况采取安装防护标志、护桩或护台的措施。
7.3.1 混凝土电杆及预制构件在装卸及运输中要制定防碰撞措施,以防止混凝土电杆产生裂缝和其他损伤。
7.3.2 本条规定施工时应减少不必要的加热时间,以减少电杆端头混凝土因焊接产生的裂缝。
7.3.5 本条为新增条文。调研中了解到由于混凝土电杆埋设深度不够,近年来在极端恶劣冰雪天气条件下曾经发生过多起混凝土电杆倒杆事故,为预防此类事故,特增加此规定,要求施工单位应严格控制埋入深度,施工中应对埋入深度进行标识并进行三级检验。
7.3.11 偏支担指10kV架空电力线路导线水平排列,电杆一侧安装两相导线,另一侧安装一相导线的横担。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原材料及器材检验
- 3.1 一般规定
- 3.2 基础
- 3.3 杆塔
- 3.4 导地线
- 3.5 绝缘子和金具
- 4 测量
- 5 土石方工程
- 6 基础工程
- 6.1 一般规定
- 6.2 现场浇筑基础
- 6.3 钻孔灌注桩基础
- 6.4 掏挖基础
- 6.5 混凝土电杆基础及预制基础
- 6.6 岩石基础
- 6.7 冬期施工
- 7 杆塔工程
- 7.1 一般规定
- 7.2 铁塔组立
- 7.3 混凝土电杆
- 7.4 钢管电杆
- 7.5 拉线
- 8 架线工程
- 8.1 一般规定
- 8.2 非张力放线
- 8.3 张力放线
- 8.4 连接
- 8.5 紧线
- 8.6 附件安装
- 8.7 光缆架设
- 9 接地工程
- 10 杆上电气设备
- 10.1 电气设备的安装
- 10.2 电气设备的试验
- 11 工程验收与移交
- 11.1 工程验收
- 11.2 竣工试验
- 11.3 竣工移交
- 附录A 对地及交叉跨越安全距离要求
- 附录B 66kV及以下架空电力线路杆塔上电气设备交接试验报告统一格式
- 附录C 66kV及以下架空电力线路施工工程类别划分表
- 附录D 66kV及以下线路工程施工质量检查及验收记录表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475