A.6 大体积混凝土水化热温度计算
A.6.1 混凝土最大绝热升值可按下式计算:

式中:Tr——混凝土最大绝热温升值(℃);
W——每立方米混凝土中的胶凝材料用量(kg/m³);
Q——胶凝材料水化热总量,可按现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB 50496的有关规定进行计算(kJ/kg);
c——混凝土的比热容,可取0.92kJ/(kg·K)~1.0kJ/(kg·K);
p——混凝土的质量密度,可取2400kg/m³~2500kg/m³。
A.6.2 混凝土的出机温度可按下式计算:

式中:T0——混凝土的出机温度(℃);
Wi——分别为每立方米混凝土中水泥、各种矿物添加剂、砂、石、水的实际干重量(kg/m³);对砂、石应按含水量扣除水进行计算,并将其中所含的水按水的比热进行计算;
Yi——分别为水泥、各矿物质外加剂、砂、石、水的入罐温度;
ci——分别为水泥、各矿物质外加剂、砂、石、水的比热容[kJ/(kg·K)];对水泥、各种矿物外加剂、砂、石可取0.9kJ/(kg·K),水的比热容可取4.2kJ/(kg·K)。
A.6.3 混凝土的浇筑温度可按下式计算:

式中:Ti——混凝土的浇筑温度(℃);
T′0——混凝土运输、泵送、浇筑时段的温度补偿值(℃);当运输、泵送、浇筑所用全部时间在1h以内时,日平均温度低于15℃取T′0=0,日平均气温在15℃~25℃之间取T′0=1,日平均气温高于25℃取T′0=2℃。
A.6.4 混凝土内部最高温度,可按下式估算:

式中:Tmax——混凝土内部最高温度(℃);
ζ——与水化热龄期、结构厚度、浇筑温度等有关的系数:混凝土内部温度达到最高值时,可取ζ=0.60~0.72,结构厚度较小、浇筑温度较低时取小值,结构厚度较大、浇筑温度较高时取最大值。
顶部
- 上一节:A.5 混凝土的极限拉伸强度
- 下一节:附录B 猫道施工方法
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 施工准备
- 5 材料和配件检验
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道元件检验
- 5.3 混凝土材料
- 5.4 钢筋
- 5.5 焊接材料
- 5.6 钢材、缆索、钢丝绳、锚具、夹具
- 5.7 高强螺栓
- 5.8 材料复验
- 6 测量与放线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面控制
- 6.3 高程控制
- 6.4 施工测量放线
- 7 基础施工
- 7.1 基坑开挖
- 7.2 钢筋混凝土基础施工
- 7.3 钢桩基础施工
- 7.4 灌注桩基础施工
- 7.5 锚固墩施工
- 8 塔架施工
- 8.1 钢塔架制作
- 8.2 钢塔架安装
- 8.3 钢筋混凝土塔架施工
- 8.4 索鞍或塔顶连接板安装
- 9 悬索式跨越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 钢丝拉索的制备
- 9.3 主索安装
- 9.4 索夹及其他索系安装
- 9.5 桥面结构的制作与安装
- 10 斜拉索式跨越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 桥面结构的制作与安装
- 10.3 拉索安装
- 10.4 锚固墩及塔架基础
- 11 桁架式跨越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 下料与组装
- 11.3 桁架的焊接与检验
- 11.4 桁架安装
- 12 其他型式跨越施工
- 12.1 一般规定
- 12.2 制作与安装
- 13 跨越管道的安装就位、焊接及检验
- 13.1 管段加工与组装
- 13.2 管道焊接
- 13.3 焊缝质量检验
- 13.4 弯管的锚固
- 13.5 补偿器制作及安装
- 13.6 跨越管道的发送和就位
- 14 管道清管和试压
- 14.1 一般规定
- 14.2 清管及试压
- 15 防腐和保温
- 15.1 防 腐
- 15.2 保温
- 16 健康、安全与环境
- 17 工程交工
- 附录A 大体积混凝土控制温度措施
- A.1 水泥水化热
- A.2 混凝土温度差
- A.3 施工中的温度控制
- A.4 约束条件和温度应力
- A.5 混凝土的极限拉伸强度
- A.6 大体积混凝土水化热温度计算
- 附录B 猫道施工方法
- B.1 猫道设计
- B.2 猫道钢构件
- B.3 猫道架设
- B.4 猫道的拆除
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475