7.1 基坑开挖
7.1.1 跨越工程的基础和锚固墩基坑开挖,应根据工程地质、施工季节、机具设备能力、工期和设计要求进行施工,宜采取明挖法施工,并应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。
7.1.2 基坑开挖应符合开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。
7.1.3 基坑施工时应对边坡稳定性、支护结构、周围环境、岩溶等特殊地质进行观察和监测,并应符合设计要求及现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。如出现异常情况应采取临时措施确保施工安全。
7.1.4 基坑挖至设计标高后,应对坑底进行保护,验收合格后及时进行垫层施工。
7.1.5 基坑开挖遇岩石时,可采用机械、人工凿石或边线控制爆破的方法进行施工,爆破施工应按照现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722的有关规定执行。
7.1.6 基坑开挖宜安排在枯水或少雨季节进行,开挖过程中遇水应立即采取排水措施,降水与排水方法应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定执行。
7.1.7 基坑开挖尺寸应满足基础施工的要求,锚固墩开挖尺寸应按设计要求进行,其他基础的开挖尺寸宜比设计基础的平面尺寸各边增宽0.5m~1.0m,对有渗水的基坑坑底的开挖尺寸,可根据基坑排水的需要适当加宽。
7.1.8 基坑坑壁坡度,应结合工程地质和水文条件、基坑深度和载荷情况确定,并应符合下列规定:
1 基坑深度在5m以内、基坑底在地下水位以上、基壁地质构造均匀、不加支撑时,基坑坑壁最陡边坡坡度值应按表7.1.8的规定执行;
表7.1.8 基坑坑壁最陡边坡坡度值

2 基坑深度大于5m时,应将坑壁坡度适当放缓,并应加支撑或采取阶梯式开挖措施,其台阶设置高度不宜大于3m;
3 地下水位在基坑底以上时,地下水位以上部分可放坡开挖;地下水位以下部分,可采用集水坑或降水法排水进行施工。
7.1.9 基坑开挖完成后,应对基坑平面尺寸、标高、轴线、基底平整度等进行检查,检查结果应符合下列要求:
1 基坑底的地质情况应符合设计要求,并应形成验收记录;
2 基坑平面尺寸、标高、轴线允许偏差应符合表7.1.9的规定。
表7.1.9 基坑平面尺寸、标高、轴线允许偏差

7.1.1 基坑开挖方法应视地质情况、现场施工条件、工期以及现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定而确定,本条未作具体规定。基坑明挖是较为便利的施工方法。
7.1.2、7.1.3 基坑工程支撑安装的及时性极为重要,基坑变形与施工时间有很大关系。因此,施工过程应尽量缩短工期,特别是在支撑体系未形成情况下的基坑暴露时间应予以减少,应重视基坑变形的时空效应。“十六字原则”对确保基坑开挖的安全是必要的。
7.1.4 基坑开挖至设计标高后,应由设计、监理和施工单位对坑底进行验槽,合格后方可进行垫层施工。地基的检验应包括基底的平面位置、尺寸和基底高程,基底的地质情况和承载力是否与设计资料相符,基底处理和排水情况是否符合本规范要求。
由于验槽需要时间,工程实际施工中,基坑开挖与垫层或基础施工往往存在一定的时间间隔,尤其在雨季易受雨水浸泡,降低承载力,故在此期间应对基槽底进行保护,避免坑底被雨水浸泡或扰动。
7.1.5 爆破技术发展很快,爆破方法也很多,但无论采用什么方法都应保护坑壁不受破坏、坑底基岩保持完整。
7.1.6 由于管桥跨越河流,基础多处于河漫滩,其地下水位较高,考虑排水需要故作本条规定。若水中挖基坑,应另行编制技术方案。
7.1.8 基坑坑壁坡度可参照本条坡度比例,按现场工程地质实际情况放坡度。
说明 返回
顶部
- 上一节:7 基础施工
- 下一节:7.2 钢筋混凝土基础施工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 施工准备
- 5 材料和配件检验
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道元件检验
- 5.3 混凝土材料
- 5.4 钢筋
- 5.5 焊接材料
- 5.6 钢材、缆索、钢丝绳、锚具、夹具
- 5.7 高强螺栓
- 5.8 材料复验
- 6 测量与放线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面控制
- 6.3 高程控制
- 6.4 施工测量放线
- 7 基础施工
- 7.1 基坑开挖
- 7.2 钢筋混凝土基础施工
- 7.3 钢桩基础施工
- 7.4 灌注桩基础施工
- 7.5 锚固墩施工
- 8 塔架施工
- 8.1 钢塔架制作
- 8.2 钢塔架安装
- 8.3 钢筋混凝土塔架施工
- 8.4 索鞍或塔顶连接板安装
- 9 悬索式跨越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 钢丝拉索的制备
- 9.3 主索安装
- 9.4 索夹及其他索系安装
- 9.5 桥面结构的制作与安装
- 10 斜拉索式跨越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 桥面结构的制作与安装
- 10.3 拉索安装
- 10.4 锚固墩及塔架基础
- 11 桁架式跨越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 下料与组装
- 11.3 桁架的焊接与检验
- 11.4 桁架安装
- 12 其他型式跨越施工
- 12.1 一般规定
- 12.2 制作与安装
- 13 跨越管道的安装就位、焊接及检验
- 13.1 管段加工与组装
- 13.2 管道焊接
- 13.3 焊缝质量检验
- 13.4 弯管的锚固
- 13.5 补偿器制作及安装
- 13.6 跨越管道的发送和就位
- 14 管道清管和试压
- 14.1 一般规定
- 14.2 清管及试压
- 15 防腐和保温
- 15.1 防 腐
- 15.2 保温
- 16 健康、安全与环境
- 17 工程交工
- 附录A 大体积混凝土控制温度措施
- A.1 水泥水化热
- A.2 混凝土温度差
- A.3 施工中的温度控制
- A.4 约束条件和温度应力
- A.5 混凝土的极限拉伸强度
- A.6 大体积混凝土水化热温度计算
- 附录B 猫道施工方法
- B.1 猫道设计
- B.2 猫道钢构件
- B.3 猫道架设
- B.4 猫道的拆除
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475