目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
13.6 跨越管道的发送和就位
13.6.1 跨越管道的发送应根据跨越结构型式和桥面结构型式等选择。管道发送时,桥面结构的受力应平衡,采用单向发送时,宜采用配重方式平衡载荷。
13.6.2 跨越管道发送过程中应采取防止外防腐层被损伤的措施,如有损伤应及时修补。
13.6.3 跨越管道环焊缝与支座的距离宜大于100mm。
条文说明
13.6.1 考虑到荷载的对称性对全跨结构施工过程的受力影响较小,推荐使用配重方式平衡荷载。
13.6.2 为了强调管道安装过程中防腐层的保护特制订该条。
13.6.3 为了消除支座处应力对管道焊缝的影响,推荐管道安装完毕后焊缝置于悬空位置。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:13.5 补偿器制作及安装
- 下一节:14 管道清管和试压
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 施工准备
- 5 材料和配件检验
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道元件检验
- 5.3 混凝土材料
- 5.4 钢筋
- 5.5 焊接材料
- 5.6 钢材、缆索、钢丝绳、锚具、夹具
- 5.7 高强螺栓
- 5.8 材料复验
- 6 测量与放线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面控制
- 6.3 高程控制
- 6.4 施工测量放线
- 7 基础施工
- 7.1 基坑开挖
- 7.2 钢筋混凝土基础施工
- 7.3 钢桩基础施工
- 7.4 灌注桩基础施工
- 7.5 锚固墩施工
- 8 塔架施工
- 8.1 钢塔架制作
- 8.2 钢塔架安装
- 8.3 钢筋混凝土塔架施工
- 8.4 索鞍或塔顶连接板安装
- 9 悬索式跨越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 钢丝拉索的制备
- 9.3 主索安装
- 9.4 索夹及其他索系安装
- 9.5 桥面结构的制作与安装
- 10 斜拉索式跨越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 桥面结构的制作与安装
- 10.3 拉索安装
- 10.4 锚固墩及塔架基础
- 11 桁架式跨越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 下料与组装
- 11.3 桁架的焊接与检验
- 11.4 桁架安装
- 12 其他型式跨越施工
- 12.1 一般规定
- 12.2 制作与安装
- 13 跨越管道的安装就位、焊接及检验
- 13.1 管段加工与组装
- 13.2 管道焊接
- 13.3 焊缝质量检验
- 13.4 弯管的锚固
- 13.5 补偿器制作及安装
- 13.6 跨越管道的发送和就位
- 14 管道清管和试压
- 14.1 一般规定
- 14.2 清管及试压
- 15 防腐和保温
- 15.1 防 腐
- 15.2 保温
- 16 健康、安全与环境
- 17 工程交工
- 附录A 大体积混凝土控制温度措施
- A.1 水泥水化热
- A.2 混凝土温度差
- A.3 施工中的温度控制
- A.4 约束条件和温度应力
- A.5 混凝土的极限拉伸强度
- A.6 大体积混凝土水化热温度计算
- 附录B 猫道施工方法
- B.1 猫道设计
- B.2 猫道钢构件
- B.3 猫道架设
- B.4 猫道的拆除
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475