14.2 清管及试压
14.2.1 大、中型跨越管道试压前,应清除管内泥土、铁锈等杂物。线路清管杂物不应从跨越管道中通过。
14.2.2 跨越管段试压介质用水应符合现行国家标准《液体石油管道压力试验》GB/T 16805的有关规定。
14.2.3 进行水压试验时,应在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施。
14.2.4 试压充水宜加入防止空气存于管内的隔离球,隔离球可在试压后取出。严禁在跨越管段高点开孔排气。
14.2.5 试压充水应缓慢进行,在充水过程中应随时对跨越结构的整体外观和索具的紧固度进行检查,发现异常应立即停止。
14.2.6 油气跨越管道水压试验的压力值、稳压时间及合格标准,应符合表14.2.6的规定。
表14.2.6 水压试验压力值、稳压时间及合格标准

注:P为设计压力。
14.2.7 试压时应均匀缓慢升压,当压力升至0.3倍和0.6倍强度试验压力时,应分别停止升压,并应稳压30min,同时应检查系统,如无异常情况可继续升压。
14.2.8 试压中如有泄漏,应泄压后修补,修补合格后应重新试压。
14.2.9 强度试验合格后,应将管道内压力降至严密性试验压力,待管道内介质温度与管道周围环境温度均衡后,应按本规范表14.2.6的规定进行严密性试验。
14.2.10 试压合格后,应将管段内积水和污物排出并清扫干净。试压水和污物应排放到规定区域。清扫应以不再排出游离水时为合格。
14.2.11 排水完成后应对跨越结构的整体外观、索系的紧固度进行检查,并应测量记录塔倾斜度、管桥(桁架)挠度、支座高度、中心线偏移、基础标高等。
14.2.1 中小型跨越由于管道长度小,施工时易采取措施保证管内的清洁,可不进行清管作业。而当管道的内腐蚀较重或施工过程中管道内进入较多杂物时需要清管。由于线路清管杂物从跨越段通过,易引起跨越荷载分布不均,从而产生振动,因此首次清管时,跨越段不应与线路段连接后实施。
14.2.3 本条依据现行国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369中的相关规定。
14.2.4 本条依据近年来工程施工经验制订。
14.2.7 试验压力、稳压时间及合格标准根据现行国家标准《输气管道工程设计规范》GB 50251、《输油管道工程设计规范》GB 50253的规定确定。
14.2.10 水压试验后的扫水,因一般情况下跨越段管道还将参加线路管道分段试压,除非设计有特殊要求,否则清扫以不再排出游离水为合格,不进行深度扫水。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 施工准备
- 5 材料和配件检验
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道元件检验
- 5.3 混凝土材料
- 5.4 钢筋
- 5.5 焊接材料
- 5.6 钢材、缆索、钢丝绳、锚具、夹具
- 5.7 高强螺栓
- 5.8 材料复验
- 6 测量与放线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面控制
- 6.3 高程控制
- 6.4 施工测量放线
- 7 基础施工
- 7.1 基坑开挖
- 7.2 钢筋混凝土基础施工
- 7.3 钢桩基础施工
- 7.4 灌注桩基础施工
- 7.5 锚固墩施工
- 8 塔架施工
- 8.1 钢塔架制作
- 8.2 钢塔架安装
- 8.3 钢筋混凝土塔架施工
- 8.4 索鞍或塔顶连接板安装
- 9 悬索式跨越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 钢丝拉索的制备
- 9.3 主索安装
- 9.4 索夹及其他索系安装
- 9.5 桥面结构的制作与安装
- 10 斜拉索式跨越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 桥面结构的制作与安装
- 10.3 拉索安装
- 10.4 锚固墩及塔架基础
- 11 桁架式跨越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 下料与组装
- 11.3 桁架的焊接与检验
- 11.4 桁架安装
- 12 其他型式跨越施工
- 12.1 一般规定
- 12.2 制作与安装
- 13 跨越管道的安装就位、焊接及检验
- 13.1 管段加工与组装
- 13.2 管道焊接
- 13.3 焊缝质量检验
- 13.4 弯管的锚固
- 13.5 补偿器制作及安装
- 13.6 跨越管道的发送和就位
- 14 管道清管和试压
- 14.1 一般规定
- 14.2 清管及试压
- 15 防腐和保温
- 15.1 防 腐
- 15.2 保温
- 16 健康、安全与环境
- 17 工程交工
- 附录A 大体积混凝土控制温度措施
- A.1 水泥水化热
- A.2 混凝土温度差
- A.3 施工中的温度控制
- A.4 约束条件和温度应力
- A.5 混凝土的极限拉伸强度
- A.6 大体积混凝土水化热温度计算
- 附录B 猫道施工方法
- B.1 猫道设计
- B.2 猫道钢构件
- B.3 猫道架设
- B.4 猫道的拆除
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475