目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.5 锚固墩施工
7.5.1 重力式锚固墩的基坑开挖和基础施工应符合下列规定:
1 重力式锚固墩的基坑开挖、模板、钢筋、混凝土和预埋件等施工中的相关部分应按本规范第7章有关规定执行。
2 重力式锚固墩的锚固体系应符合下列规定:
1)所有钢构件安装应按本规范第8章的要求执行;
2)锚杆安装前应对其连接进行试安装,试安装应包括锚杆与固定板、锚杆与支架。
3 锚件安装时应采取控制固定板、支架和锚杆的中心位置及锚杆的角度的措施,锚杆、固定板及支架安装的允许误差应符合表7.5.1的规定。
表7.5.1 锚杆、固定板及支架安装允许偏差


7.5.2 隧道式锚碇洞室开挖和岩锚施工应符合下列规定:
1 洞室开挖除应符合现行行业标准《公路隧道施工技术规范》JTG F60的有关规定外,采用矿山法开挖的宜进行爆破监控试验,对爆破施工方案的各种参数进行试验和修正,据此确定爆破方案。开挖施工应严格控制爆破,减少对围岩的扰动;
2 岩锚施工时的钻孔宜采用破碎法施工,锚索下料时宜采用砂轮机切割,穿束时应设置定位环,保证锚索在孔中位于对中位置,同时应避免锚索扭转,锚索安装完成后应及时对孔道压浆;
3 隧道式锚碇洞室开挖和岩锚施工质量应符合表7.5.2的规定。
表7.5.2 隧道式锚碇允许偏差

7.5.3 预应力锚固系统的施工应符合设计要求,锚具应安装防护套,并注入保护性油脂,对加工件应进行超声和磁粉检测,预应力锚固系统的制作与安装、张拉、灌浆及封锚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定,施工质量应符合表7.5.3的规定。
表7.5.3 预应力锚固系统的制作与安装、张拉、灌浆及封锚质量要求

7.5.4 锚固墩混凝土施工除应符合本规范第7.2节的规定外,尚应符合下列规定:
1 基础和锚体应按大体积混凝土的要求组织施工,施工前应编制专项施工技术方案;
2 隧道式锚碇的混凝土施工时宜采用自密实型微膨胀混凝土,锚体混凝土与岩体结合良好,混凝土与拱顶基岩紧密黏结。浇筑混凝土时洞内应具备排水和通风条件;
3 上部构造施工预埋件的安装质量应符合设计要求;
4 锚固墩允许偏差应符合表7.5.4的规定。
表7.5.4 锚固墩允许偏差

7.5.5 用于固定管道的锚固墩对其固定的管道焊接、防腐应符合现行国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369及《油气田集输管道施工规范》GB 50819的有关规定。
7.5.1 重力式锚固墩是较为规则的普通钢筋混凝土几何体构件,其模板、钢筋、混凝土施工工艺属常规性做法,故对其要求按本规范第7章有关规定执行。重力式锚固墩基坑采用沿等高线自上而下分层开挖,便于开挖时根据基坑的地质情况调整施工方法、基坑工作面宽度等,特别是在遇到页岩时,在设计许可的情况下,可利用基岩作模板,在绑扎钢筋后直接往基坑内灌注混凝土。为了保证锚杆与固定板、锚杆与支架在正式安装时能顺利进行,正式安装前宜进行试安装。
7.5.2 隧道式锚碇是在特定的地质条件下,即基岩坚实、完整的情况下所采用的锚碇,它可直接采用岩体作为锚碇,也可先挖成隧道再浇筑混凝土成为锚碇。隧道锚、岩锚都是要利用周围岩体作为锚固体,所以开挖过程中应尽量减少对周围岩体的破坏。
7.5.3 预应力锚固系统施工的关键在于锚管的定位及每根索股锚固系统的前锚面精度。由于锚管数量较多,故应该设计专门的锚管定位系统,以使锚管能快速定位、安装。前锚面是主缆索股与锚固系统的连接部位,索股应垂直于相应锚固系统前锚面中心点,有利于索股拉力的传递。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.4 灌注桩基础施工
- 下一节:8 塔架施工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 施工准备
- 5 材料和配件检验
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道元件检验
- 5.3 混凝土材料
- 5.4 钢筋
- 5.5 焊接材料
- 5.6 钢材、缆索、钢丝绳、锚具、夹具
- 5.7 高强螺栓
- 5.8 材料复验
- 6 测量与放线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面控制
- 6.3 高程控制
- 6.4 施工测量放线
- 7 基础施工
- 7.1 基坑开挖
- 7.2 钢筋混凝土基础施工
- 7.3 钢桩基础施工
- 7.4 灌注桩基础施工
- 7.5 锚固墩施工
- 8 塔架施工
- 8.1 钢塔架制作
- 8.2 钢塔架安装
- 8.3 钢筋混凝土塔架施工
- 8.4 索鞍或塔顶连接板安装
- 9 悬索式跨越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 钢丝拉索的制备
- 9.3 主索安装
- 9.4 索夹及其他索系安装
- 9.5 桥面结构的制作与安装
- 10 斜拉索式跨越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 桥面结构的制作与安装
- 10.3 拉索安装
- 10.4 锚固墩及塔架基础
- 11 桁架式跨越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 下料与组装
- 11.3 桁架的焊接与检验
- 11.4 桁架安装
- 12 其他型式跨越施工
- 12.1 一般规定
- 12.2 制作与安装
- 13 跨越管道的安装就位、焊接及检验
- 13.1 管段加工与组装
- 13.2 管道焊接
- 13.3 焊缝质量检验
- 13.4 弯管的锚固
- 13.5 补偿器制作及安装
- 13.6 跨越管道的发送和就位
- 14 管道清管和试压
- 14.1 一般规定
- 14.2 清管及试压
- 15 防腐和保温
- 15.1 防 腐
- 15.2 保温
- 16 健康、安全与环境
- 17 工程交工
- 附录A 大体积混凝土控制温度措施
- A.1 水泥水化热
- A.2 混凝土温度差
- A.3 施工中的温度控制
- A.4 约束条件和温度应力
- A.5 混凝土的极限拉伸强度
- A.6 大体积混凝土水化热温度计算
- 附录B 猫道施工方法
- B.1 猫道设计
- B.2 猫道钢构件
- B.3 猫道架设
- B.4 猫道的拆除
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475