14.1 一般规定
14.1.1 跨越管道试压前应编制试压方案,并应经建设单位或监理单位批准后实施。
14.1.2 大、中型跨越工程在组装、焊接、无损检测合格后,应单独进行一次整体强度、严密性试压。
14.1.3 试压装置应经试压检验后使用。现场开孔和焊接应符合现行国家标准《压力容器》(合订本)GB 150.1~GB 150.4的有关规定。
14.1.4 试压用的压力表应经检定合格,并应在有效期内使用。压力表精度不应低于0.4级,量程应为被测最大压力的1.5倍~2.0倍,表盘直径不应小于150mm,最小刻度应能显示0.05MPa。试压时的压力表不应少于2块,应分别安装在试压管段的两端。稳压时间应在管段两端压力平衡后开始计算。试压管段的两端应各安装1支温度计,且应避免阳光直射,温度计的最小刻度不应大于1℃。
14.1.5 排放口不得设在人口居住稠密区和公共设施集中区。
14.1.6 清管和试压过程中应符合下列规定:
1 通信、交通、消防、救护车辆、工具、人员应准备齐全;
2 吹扫清管作业严禁在夜间进行;
3 试压区应设置明显标志,试压区严禁无关人员、车辆及牲畜进入;
4 在通航河流上试压时,应采取保证通行安全的措施;
5 在进行强度和严密性试压过程中,任何人员不得上跨越管桥从事任何作业,且不得带压修理缺陷。
14.1.2 为减少多次重复试压对管材造成疲劳损伤,参考国内外相关施工规范的要求,跨越设计结构型式的变化,跨越施工由分段组装发送转变为单根组焊发送或在桥面结构上直接组焊,且焊口“双百检测”,宜采用整体组焊完成后一次性试压的方法。对单独进行施工的小型跨越和设计要求单独试压的小型跨越,应进行单独试压;与线路工程一同进行施工的小型跨越,宜与线路一起试压。
14.1.3 清管和试压用临时装置,如临时收发球筒、试压封头等现场制作完成后,应经试压合格,方可用于跨越段管道清管和试压。
14.1.4 本条依据现行国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369中的规定。
14.1.6 出于安全的需要,考虑施工人员及附近公众与设施的安全,作出了清管及试压的安全规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:14 管道清管和试压
- 下一节:14.2 清管及试压
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 施工准备
- 5 材料和配件检验
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道元件检验
- 5.3 混凝土材料
- 5.4 钢筋
- 5.5 焊接材料
- 5.6 钢材、缆索、钢丝绳、锚具、夹具
- 5.7 高强螺栓
- 5.8 材料复验
- 6 测量与放线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面控制
- 6.3 高程控制
- 6.4 施工测量放线
- 7 基础施工
- 7.1 基坑开挖
- 7.2 钢筋混凝土基础施工
- 7.3 钢桩基础施工
- 7.4 灌注桩基础施工
- 7.5 锚固墩施工
- 8 塔架施工
- 8.1 钢塔架制作
- 8.2 钢塔架安装
- 8.3 钢筋混凝土塔架施工
- 8.4 索鞍或塔顶连接板安装
- 9 悬索式跨越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 钢丝拉索的制备
- 9.3 主索安装
- 9.4 索夹及其他索系安装
- 9.5 桥面结构的制作与安装
- 10 斜拉索式跨越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 桥面结构的制作与安装
- 10.3 拉索安装
- 10.4 锚固墩及塔架基础
- 11 桁架式跨越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 下料与组装
- 11.3 桁架的焊接与检验
- 11.4 桁架安装
- 12 其他型式跨越施工
- 12.1 一般规定
- 12.2 制作与安装
- 13 跨越管道的安装就位、焊接及检验
- 13.1 管段加工与组装
- 13.2 管道焊接
- 13.3 焊缝质量检验
- 13.4 弯管的锚固
- 13.5 补偿器制作及安装
- 13.6 跨越管道的发送和就位
- 14 管道清管和试压
- 14.1 一般规定
- 14.2 清管及试压
- 15 防腐和保温
- 15.1 防 腐
- 15.2 保温
- 16 健康、安全与环境
- 17 工程交工
- 附录A 大体积混凝土控制温度措施
- A.1 水泥水化热
- A.2 混凝土温度差
- A.3 施工中的温度控制
- A.4 约束条件和温度应力
- A.5 混凝土的极限拉伸强度
- A.6 大体积混凝土水化热温度计算
- 附录B 猫道施工方法
- B.1 猫道设计
- B.2 猫道钢构件
- B.3 猫道架设
- B.4 猫道的拆除
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475