8.1 钢塔架制作
8.1.1 下料前应对变形钢材进行矫正,钢材矫正后的允许偏差应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。
8.1.2 塔架各主肢接长的对接焊缝不应在同一截面上,其相互错开间距应大于300mm。
8.1.3 塔架放样宜采用计算机放样,也可采用放样平台放样。放样平台应稳固、平整,表面不得有妨碍放线的焊瘤、附着物及杂物。放样时应按制造工艺要求预留切割量、加工余量或焊接变形量,放样工作完成后应进行复查。放样样板的允许偏差应符合下列规定:
1 样板的长、宽误差不应大于0.5mm,对角线长度误差不应大于1mm,相邻孔中心距误差不应大于0.5mm;
2 塔架杆件长度误差不应大于0.5mm,对角线长度误差不应大于1mm,各节间距不应大于2mm,杆件汇交点点偏离不应大于2mm。
8.1.4 钢结构塔架型钢腹杆接长时,接长长度不宜小于1m。腹杆长度小于12m时,接头不宜多于1处。
8.1.5 切割后的钢材切割面不应有裂纹和夹渣、分层和大于1mm的缺棱,切割后构件长度、宽度尺寸允许偏差应为±1mm。切割后拼装前应对钢管进行管内清理。
8.1.6 用于塔体预拼装的支撑件或平台应测量找平。塔体拼装应采取减小塔体焊接变形的措施,塔架用螺栓连接时,应保证螺栓孔位的准确性,严禁在预制好的联结件上割孔。塔架主肢为钢管时,其对接焊缝应避开节点板,开口处应进行焊接封堵。塔体各面预拼装完毕后,应检查其结构几何尺寸,并应符合下列规定:
1 同平面对角线长度差不应大于长度的1‰,且不应大于5mm;
2 空间对角线长度差不应大于长度的1‰,且不应大于5mm。
8.1.7 钢塔架的构件安装不得强力组装,安装螺栓孔不得用火焰切割扩孔。
8.1.8 钢塔架焊接前,应依据焊接工艺评定报告编制焊接工艺规程。钢塔架焊接应由具有相应资质的焊工按焊接工艺规程进行施焊。
8.1.9 施焊前焊条应烘干,酸性焊条烘干温度应为100℃~150℃、低氢型焊条烘干温度应为350℃~430℃,恒温时间应为1h~2h,烘干后应在温度不低于120℃条件下保存。焊接时应随用随取,并应放入焊条保温筒内。焊条烘干后在大气中放置时间不应超过4h。
8.1.10 施焊时应采取对称焊接方式等措施控制钢结构变形,且不得冲击和振动焊缝。
8.1.11 焊接过程中应采取避免风、雨、雪侵袭的措施。在下列任何一种环境中,如未采取防护措施,不得进行焊接:
1 雨雪天气;
2 大气相对湿度大于90%;
3 低氢型焊条电弧焊,风速大于5m/s;
4 酸性焊条电弧焊,风速大于8m/s;
5 自保护药芯焊丝半自动焊,风速大于8m/s;
6 气体保护焊,风速大于2m/s;
7 环境温度低于焊接工艺规程中规定的温度;
8 焊接作业条件不符合现行国家标准《焊接与切割安全》GB 9448的有关规定。
8.1.12 焊接过程中及拆除工卡具时应避免钢材电弧损伤。对钢材电弧损伤应进行打磨,其打磨深度不得大于钢材壁厚允许偏差值的下限。
8.1.13 在跨越塔架的连接板焊接及塔架支座焊接过程中,应采取减小焊接变形的措施。
8.1.14 焊前焊接工艺文件编制要求,焊前预热和道间温度控制、焊后热处理、焊后消应力处理等应按现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的要求执行。
8.1.15 焊缝的尺寸偏差、外观质量和内部质量,应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定进行检验。
8.1.16 钢箱塔架及工厂制作塔架的构件制作时应进行试拼装,试拼装合格后方可启运,并应根据不同的运输方式对构件进行必要的临时加固和保护。节段构件安装的吊点、导向件及临时匹配件宜在厂内制作时设置。
8.1.2 规定塔架各主肢接长的对接焊缝不应在同一截面上是从焊接结构的安全性方面考虑,尽量减少焊接量,减少焊接变形。
8.1.6 在施工中由于下料考虑不周,产生主肢杆焊缝和节点板焊缝在同一部位,这种十字缝应避免,尤其对于高强钢更应避免。开口处封堵是为了防止雨水泥沙等进入杆件内,造成钢管内部腐蚀,也是文明施工的需要。
本条规定的控制空间对角线长度差是为了保证钢结构整体尺寸。
8.1.8 各单位根据自身已有的钢结构焊接工艺评定报告决定现有的焊接工艺是否满足工程需要,避免重复工作,并符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661中的规定。
8.1.9 焊条烘干主要应依据厂家说明书进行。
8.1.11 跨越施工的周期长,气候因素的影响较大,在未采取有效措施保证焊接施工必备的条件时不应施焊。
8.1.12 结合实践经验,参照国际上有关对母材烧伤的规定,对高强钢的母材电弧损伤应高度重视,本条规定应打磨后并经无损检测合格后方可使用。
8.1.13 塔架支座的焊缝分布较为密集,支座变形严重影响到塔架的重力分布及安装质量,实践证明仅依靠对称施焊无法解决支座的变形,焊接过程中应采用较小的焊接线能量等有效技术措施降低热能量输入引起的结构变形。
8.1.14、8.1.15 这两条针对焊接过程、焊接质量检验的规定和现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定相吻合。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 施工准备
- 5 材料和配件检验
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道元件检验
- 5.3 混凝土材料
- 5.4 钢筋
- 5.5 焊接材料
- 5.6 钢材、缆索、钢丝绳、锚具、夹具
- 5.7 高强螺栓
- 5.8 材料复验
- 6 测量与放线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面控制
- 6.3 高程控制
- 6.4 施工测量放线
- 7 基础施工
- 7.1 基坑开挖
- 7.2 钢筋混凝土基础施工
- 7.3 钢桩基础施工
- 7.4 灌注桩基础施工
- 7.5 锚固墩施工
- 8 塔架施工
- 8.1 钢塔架制作
- 8.2 钢塔架安装
- 8.3 钢筋混凝土塔架施工
- 8.4 索鞍或塔顶连接板安装
- 9 悬索式跨越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 钢丝拉索的制备
- 9.3 主索安装
- 9.4 索夹及其他索系安装
- 9.5 桥面结构的制作与安装
- 10 斜拉索式跨越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 桥面结构的制作与安装
- 10.3 拉索安装
- 10.4 锚固墩及塔架基础
- 11 桁架式跨越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 下料与组装
- 11.3 桁架的焊接与检验
- 11.4 桁架安装
- 12 其他型式跨越施工
- 12.1 一般规定
- 12.2 制作与安装
- 13 跨越管道的安装就位、焊接及检验
- 13.1 管段加工与组装
- 13.2 管道焊接
- 13.3 焊缝质量检验
- 13.4 弯管的锚固
- 13.5 补偿器制作及安装
- 13.6 跨越管道的发送和就位
- 14 管道清管和试压
- 14.1 一般规定
- 14.2 清管及试压
- 15 防腐和保温
- 15.1 防 腐
- 15.2 保温
- 16 健康、安全与环境
- 17 工程交工
- 附录A 大体积混凝土控制温度措施
- A.1 水泥水化热
- A.2 混凝土温度差
- A.3 施工中的温度控制
- A.4 约束条件和温度应力
- A.5 混凝土的极限拉伸强度
- A.6 大体积混凝土水化热温度计算
- 附录B 猫道施工方法
- B.1 猫道设计
- B.2 猫道钢构件
- B.3 猫道架设
- B.4 猫道的拆除
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475