目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.3 钢筋混凝土塔架施工
8.3.1 钢筋混凝土塔架的钢筋及混凝土的施工应符合本规范第7章有关规定,且应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
8.3.2 钢筋混凝土塔架,可采用分段立模浇筑或滑升模板法浇筑。
8.3.3 塔架横梁施工时,模板和支撑系统应根据塔架结构、重量及支撑高度设置。
8.3.4 斜塔柱施工时,横撑应根据施工需要设置。应对各施工阶段塔柱模板及支撑的强度和变形进行计算,并应使斜塔架线形、应力、倾斜度满足设计要求。
8.3.5 塔架混凝土现浇可选用吊斗提送或输送泵输送施工。当采用输送泵施工,且泵口高度超过一台泵的工作高度时,可接力泵送。
8.3.6 钢筋混凝土塔架施工中宜设置劲性固结件。
8.3.7 塔架施工过程中,应加强测量监控,并应采取及时纠偏的措施。
8.3.8 塔架施工的其他要求应按现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50的要求执行。
8.3.9 钢筋混凝土塔架施工质量应符合表8.3.9的要求。
表8.3.9 钢筋混凝土塔架施工精度

注:H为塔高。
8.3.2 本条为推荐浇筑方法。
8.3.3 由于塔架横梁较高、重量较大,其模板和支撑系统将受到弹性和非弹性变形、支承下沉、温度及日照等的影响,因此,在施工前应充分考虑模板和支撑系统的变形和稳定。
8.3.6 设置劲性固结件是为了提高索管空间定位精度、钢筋架立的精度及混凝土浇筑模板的可靠度。
8.3.7 采用测量仪器监控施工过程,防止塔架偏移。塔架施工完成后,塔架的倾斜度、跨距和塔顶标高都存在一定的偏差,应测定偏差值,以调整主缆线形和主缆下料长度等。
8.3.9 钢筋混凝土塔架施工的允许偏差主要是控制倾斜度、塔顶标高和预埋螺栓。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 钢塔架安装
- 下一节:8.4 索鞍或塔顶连接板安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 施工准备
- 5 材料和配件检验
- 5.1 一般规定
- 5.2 管道元件检验
- 5.3 混凝土材料
- 5.4 钢筋
- 5.5 焊接材料
- 5.6 钢材、缆索、钢丝绳、锚具、夹具
- 5.7 高强螺栓
- 5.8 材料复验
- 6 测量与放线
- 6.1 一般规定
- 6.2 平面控制
- 6.3 高程控制
- 6.4 施工测量放线
- 7 基础施工
- 7.1 基坑开挖
- 7.2 钢筋混凝土基础施工
- 7.3 钢桩基础施工
- 7.4 灌注桩基础施工
- 7.5 锚固墩施工
- 8 塔架施工
- 8.1 钢塔架制作
- 8.2 钢塔架安装
- 8.3 钢筋混凝土塔架施工
- 8.4 索鞍或塔顶连接板安装
- 9 悬索式跨越施工
- 9.1 一般规定
- 9.2 钢丝拉索的制备
- 9.3 主索安装
- 9.4 索夹及其他索系安装
- 9.5 桥面结构的制作与安装
- 10 斜拉索式跨越施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 桥面结构的制作与安装
- 10.3 拉索安装
- 10.4 锚固墩及塔架基础
- 11 桁架式跨越施工
- 11.1 一般规定
- 11.2 下料与组装
- 11.3 桁架的焊接与检验
- 11.4 桁架安装
- 12 其他型式跨越施工
- 12.1 一般规定
- 12.2 制作与安装
- 13 跨越管道的安装就位、焊接及检验
- 13.1 管段加工与组装
- 13.2 管道焊接
- 13.3 焊缝质量检验
- 13.4 弯管的锚固
- 13.5 补偿器制作及安装
- 13.6 跨越管道的发送和就位
- 14 管道清管和试压
- 14.1 一般规定
- 14.2 清管及试压
- 15 防腐和保温
- 15.1 防 腐
- 15.2 保温
- 16 健康、安全与环境
- 17 工程交工
- 附录A 大体积混凝土控制温度措施
- A.1 水泥水化热
- A.2 混凝土温度差
- A.3 施工中的温度控制
- A.4 约束条件和温度应力
- A.5 混凝土的极限拉伸强度
- A.6 大体积混凝土水化热温度计算
- 附录B 猫道施工方法
- B.1 猫道设计
- B.2 猫道钢构件
- B.3 猫道架设
- B.4 猫道的拆除
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475