附录H 太阳能供热采暖工程效益分析计算方式
H.0.1 太阳能供热采暖工程的年常规能源替代量可按下式计算:
式中:
△Qsave——太阳能供热釆暖工程的年常规能源替代量(MJ);
Ac——系统的太阳能集热器面积(㎡);
JT——太阳能集热器釆光表面上的年总太阳辐照量(MJ/㎡);
ηc——太阳能集热器的年平均集热效率(%);
ηcd——管路、水泵、水箱和季节蓄热装置的热损失率(%)。
H.0.2 太阳能供热釆暖工程的年节约费用可按下式计算:
式中:
SAV——工程年节约费用(元);
Cc——常规能源热价(元/MJ);
A——太阳能供热釆暖工程总增投资(元);
DJ——每年用于与太阳能供热釆暖工程有关的维修费用,包括太阳集热器维护、集热系统管道维护和保温等费用占总增投资的百分率。
H.0.3 太阳能供热采暖工程的静态回收期可按下式计算:
式中:
Yt——太阳能供热采暖工程的静态回收期(年);
A——太阳能供热采暖工程总增投资(元);
SAV——工程年节约费用(元)。
H.0.4 系统评估当年的常规能源热价可按下式计算:
式中:
C'c——系统评估当年的常规能源价格(元/kg);
q——常规能源的热值(MJ/kg);
Eff——常规能源水加热装置的效率(%)。
H.0.5 太阳能供热釆暖系统的费效比可按下式计算:
式中:
B——系统费效比(元/kWh);
n——分析节省费用的年限,可取10年~15年。
H.0.6 太阳能供热采暖系统的二氧化碳减排量可按下式计算:
式中:
△Qco2——系统寿命期内二氧化碳减排量(kg);
W——标准煤热值,29.308MJ/kg;
Fco2——碳排放因子,按表H.0.6取值。


表H.0.6 碳排放因子

条文说明
H.0.2 集热系统维护和保温等费用占总增投资的百分率,会因系统规模的大小而有所不同,小规模系统的百分率较大,大规模系统百分率较小,可按系统运行经验选取;中等规模系统(集热器面积1000㎡~5000㎡)可取约1%。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:附录G 太阳能供热采暖工程验收报告
- 下一节:本标准用词说明
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 被动式太阳能采暖
- 3.3 太阳能供热采暖系统
- 4 太阳能供热采暖系统负荷计算及选型设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 负荷计算
- 4.3 选型设计
- 5 太阳能集热系统设计与施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能集热系统设计
- 5.3 太阳能集热系统施工
- 6 太阳能蓄热系统设计与施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能短期蓄热系统设计
- 6.3 太阳能季节蓄热系统设计
- 6.4 太阳能蓄热系统施工
- 7 太阳能供热采暖工程的调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统调试
- 7.3 工程验收
- 8 太阳能供热采暖工程效益分析与评价
- 8.1 一般规定
- 8.2 效益分析
- 8.3 效益评价
- 附录A 代表城市气象参数及不同地区太阳能保证率推荐值
- 附录B 不同地区太阳能集热器的补偿面积比
- 附录C 太阳能集热器平均集热效率计算方法
- 附录D 太阳能集热系统管路、水箱热损失率计算方法
- 附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法
- 附录F 常用相变材料特性
- 附录G 太阳能供热采暖工程验收报告
- 附录H 太阳能供热采暖工程效益分析计算方式
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475