8.3 效益评价
8.3.1 太阳能供热釆暖工程定期检测应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801中的短期测试、评价和分级相关规定进行。
8.3.2 太阳能供热釆暖工程长期监测应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801中的长期测试、评价和分级相关规定进行。
8.3.2 太阳能供热釆暖工程长期监测应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801中的长期测试、评价和分级相关规定进行。
条文说明
8.3.1、8.3.2 为使太阳能集热系统得热量的检测更为规范、合理,除遵循现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的相关规定外,本标准还对检测集热系统进出口温度的测点位置作出如下规定:直接系统应设置在贮热水箱的出入口;间接系统应设置在换热器的出入口。各类系统的具体测点位置可按图3~图5设置。

图3 直接式太阳能集热系统得热量检测的温度测点位置
1—太阳能集热器;2—蓄热水箱;3—集热循环泵;Ti—集热回水温度;T0—集热供水温度;FM—集热系统水流量

图4 间接式太阳能集热系统(外置换热器)得热量检测的温度测点位置
1—太阳能集热器;2—板式换热器;3—蓄热水箱;4—集热—次循环泵;5—集热二次循环泵;Ti—集热回水温度;T0—集热供水温度;FM—集热系统水流量

图5 间接式太阳能集热系统(内置换热器)得热量检测的温度测点位置
- 上一节:8.2 效益分析
- 下一节:附录A 代表城市气象参数及不同地区太阳能保证率推荐值
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 被动式太阳能采暖
- 3.3 太阳能供热采暖系统
- 4 太阳能供热采暖系统负荷计算及选型设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 负荷计算
- 4.3 选型设计
- 5 太阳能集热系统设计与施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能集热系统设计
- 5.3 太阳能集热系统施工
- 6 太阳能蓄热系统设计与施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能短期蓄热系统设计
- 6.3 太阳能季节蓄热系统设计
- 6.4 太阳能蓄热系统施工
- 7 太阳能供热采暖工程的调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统调试
- 7.3 工程验收
- 8 太阳能供热采暖工程效益分析与评价
- 8.1 一般规定
- 8.2 效益分析
- 8.3 效益评价
- 附录A 代表城市气象参数及不同地区太阳能保证率推荐值
- 附录B 不同地区太阳能集热器的补偿面积比
- 附录C 太阳能集热器平均集热效率计算方法
- 附录D 太阳能集热系统管路、水箱热损失率计算方法
- 附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法
- 附录F 常用相变材料特性
- 附录G 太阳能供热采暖工程验收报告
- 附录H 太阳能供热采暖工程效益分析计算方式
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475