附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法
E.0.1 间接系统热交换器换热面积可按下式计算:
式中:
Ahx——间接系统热交换器换热面积(㎡);
ηL——贮热水箱到热交换器的管路热损失率,可取0.02~0.05;
Qhx——热交换器换热量(kW);
ε——结垢影响系数,0.6~0.8;
Uhx——热交换器传热系数,按热交换器技术参数确定;
Δtj——传热温差,宜取5℃~10℃。
E.0.2 热交换器换热量可按下式计算:
式中:
Qhx——热交换器换热量(kW);
k——太阳辐照度时变系数,取1.5~1.8;
f——太阳能保证率(%),按本标准附录A选取;
Q——太阳能供热采暖系统负担的采暖季平均日供热量(kJ);
Sy——当地的年平均每日的日照小时数(h)。
E.0.3 太阳能供热采暖系统负担的采暖季平均日供热量可按下式计算:
式中:
Q——太阳能供热采暖系统负担的采暖季平均日供热量(kJ);
QJ——太阳能集热系统设计负荷(kW)。

- 上一节:附录D 太阳能集热系统管路、水箱热损失率计算方法
- 下一节:附录F 常用相变材料特性
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 被动式太阳能采暖
- 3.3 太阳能供热采暖系统
- 4 太阳能供热采暖系统负荷计算及选型设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 负荷计算
- 4.3 选型设计
- 5 太阳能集热系统设计与施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能集热系统设计
- 5.3 太阳能集热系统施工
- 6 太阳能蓄热系统设计与施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能短期蓄热系统设计
- 6.3 太阳能季节蓄热系统设计
- 6.4 太阳能蓄热系统施工
- 7 太阳能供热采暖工程的调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统调试
- 7.3 工程验收
- 8 太阳能供热采暖工程效益分析与评价
- 8.1 一般规定
- 8.2 效益分析
- 8.3 效益评价
- 附录A 代表城市气象参数及不同地区太阳能保证率推荐值
- 附录B 不同地区太阳能集热器的补偿面积比
- 附录C 太阳能集热器平均集热效率计算方法
- 附录D 太阳能集热系统管路、水箱热损失率计算方法
- 附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法
- 附录F 常用相变材料特性
- 附录G 太阳能供热采暖工程验收报告
- 附录H 太阳能供热采暖工程效益分析计算方式
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475