目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 术语
2.0.1 太阳能供热采暖 solar heating
将太阳能转换成热能,满足建筑物冬季一定的采暖需求,或供给建筑物冬季采暖和全年其他用热,分为被动式太阳能采暖和太阳能供热采暖系统两种形式。
2.0.2 被动式太阳能釆暖 passive solar heating
通过对建筑朝向和周围环境布置、建筑内外空间布局、建筑材料、围护结构的合理选择和处理,使建筑物本身可具有在冬季集取、贮存和分配太阳热能,在夏季遮蔽太阳辐射、散逸室内热量的功能。
2.0.3 太阳能供热采暖系统 solar heating system
设置太阳能集热器等专用设备,通过循环管路提供建筑物冬季釆暖和全年其他用热。
2.0.4 太阳能热电联产系统 solar thermal combined heat and power generation system
将太阳能转换为热能,通过热功转换过程发电并利用余热供热的系统。
2.0.5 短期蓄热太阳能供热采暖系统 solar heating system with short-term heat storage
蓄热装置可贮存数天太阳能得热量的太阳能供热采暖系统。
2.0.6 季节蓄热太阳能供热采暖系统 solar heating system with seasonal heat storage
蓄热装置可贮存非采暖季太阳能得热量的太阳能供热采暖系统。
2.0.7 太阳能液体集热器 solar liquid collector
吸收太阳辐射并将产生的热能传递到液体传热工质的装置。
2.0.8 太阳能空气集热器 solar air collector
吸收太阳辐射并将产生的热能传递到空气传热工质的装置。
2.0.9 太阳能集热系统 solar collector system
收集太阳能并将其转化为热能传递到蓄热装置的系统。
2.0.10 直接式太阳能集热系统 solar direct system
将太阳能集热器中被加热的工质直接供给用户的太阳能集热系统。
2.0.11 间接式太阳能集热系统 solar indirect system
在太阳能集热器中加热传热工质,再通过换热器由该种传热工质加热水供给用户的太阳能集热系统。
2.0.12 闭式太阳能集热系统 solar closed system
集热系统中传热工质不与大气相通的太阳能集热系统。
2.0.13 排空系统 drain down system
当可能发生工质被冻结情况时,可将全部工质排空以防止冻害的直接式太阳能集热系统。
2.0.14 排回系统 drain back system
当可能发生工质被冻结情况时,可将全部工质排回室内贮液罐以防止冻害的间接式太阳能集热系统。
2.0.15 防冻液系统 antifreeze system
采用防冻液作为传热工质防止冻害的太阳能集热系统。
2.0.16 循环防冻系统 freeze-proofing system with circulation
通过工质循环防止冻害的太阳能集热系统。
2.0.17 太阳能集热系统效率 efficiency of solar collector system
指定时间段内,太阳能集热系统的得热量与在系统集热器总面积上入射的太阳总辐照量之比。
2.0.18 太阳能集热系统耗电输热比 the ratio of electricity consumption to transferred heat quantity for solar collector system
设计工况下,太阳能集热系统循环水泵或风机总功耗与太阳能集热系统得热量的比值。
2.0.19 太阳能保证率 solar fraction
太阳能供热釆暖系统中由太阳能供给的热量占太阳能集热系统设计负荷的百分率。
2.0.20 系统费效比 cost-benefit ratio of the system
太阳能供热釆暖系统的增投资与系统在正常使用寿命期内的总节能量的比值,表示利用太阳能节省每千瓦小时常规能源热量的投资成本。
2.0.21 建筑物耗热量 heat consumption of building
在计算采暖期室外平均气温条件下,为保持室内设计计算温度,建筑物在单位时间内消耗的、需由室内釆暖设施供给的热量。
2.0.22 建筑采暖设计热负荷 heating load for space heating of building
在采暖室外计算温度条件下,为保持室内设计计算温度,建筑物在单位时间内消耗的、需由供热设施供给的热量。
2.0.23 太阳能集热器总面积 gross collector area
整个集热器的最大投影面积,不包括那些固定和连接传热工质管道的组成部分。
2.0.1 太阳能供热采暖有被动式和主动式两种技术类型,被动式技术只能为建筑物釆暖或降温,不能提供生活热水等其他用热;主动式技术由太阳能供热釆暖系统供给建筑物冬季采暖和生活热水等其他用热。根据《供暖通风与空气调节术语标准》GB/T 50155-2015第2.1.27条规定,供暖也称釆暖,且本标准原名称为《太阳能供热采暖工程技术规范》GB 50495-2009,已在该技术领域使用多年,故在本标准中仍使用采暖一词。
2.0.2 被动式太阳能采暖是指不在建筑物上另外附加设备或系统,仅依靠建筑物自身利用太阳能的采暖方式。对于设置了小功率风机强化对流换热的集热墙等被动太阳能集热部件,仍被视为被动式太阳能采暖方式——这是国际上已形成的业内共识。
2.0.3 太阳能供热釆暖系统的主要部件有太阳能集热器、换热蓄热装置、控制系统、其他能源辅助加热或换热设备、泵或风机、连接管道和末端供热采暖系统等。
2.0.5 本条术语所说的短期,一般指贮热周期不超过15d的蓄热系统。根据我国大部分采暖地区的气候特点,冬季连阴、雨、雪天的时段均在一周以内,因此,短期蓄热太阳能供热釆暖系统通常具有一周的贮热设备容量;条件许可时,也可根据当地气象条件、特点适当加大贮热设备容量,延长蓄热时间。
2.0.9 太阳能集热系统指收集太阳能并将其转化为热能传递到蓄热装置的系统,包括太阳能集热器、管路、泵或风机(强制循环系统)、换热器(间接系统)、蓄热装置、控制系统及相关附件。
2.0.17 太阳能集热系统效率的计算公式如下:
式中:
E——太阳能供热采暖系统效率(%);
Qg——在指定时间段内太阳能集热系统的得热量(MJ),其测试方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801的有关规定;
A——太阳能集热系统的集热器总面积;
H——指定时间段内集热器釆光面上的太阳总辐照量(MJ/㎡)。
2.0.18 该参数的定义是为了防止在系统设计时采用过大的循环水泵或风机,以提高系统的输配效率。
2.0.19 为与太阳能供热釆暖的关联度更高,该参数的定义对比国家标准《太阳能热利用术语》GB/T 12936-2007作了相应修改。太阳能集热系统的设计负荷应选择采暖热负荷和生活热水日平均耗热量的较大值,而釆暖热负荷宜通过逐时动态模拟计算或建筑物耗热量简化计算方法确定。
2.0.20 该参数在国外文献资料中称为太阳能热价(solar cost),是评价系统经济性的重要参数;为能够更直观地反映其实际含义,将其中文名称定为系统费效比,该定义名称已在评价国内实施的示范工程时使用。其中的常规能源是指具体工程项目的辅助能源加热设备所使用的能源种类(天然气、标准煤或电)。
2.0.21 本条术语由行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010中“建筑物耗热量指标”的术语定义改写。在本标准中特别提出该条术语定义,是为更清楚地说明由太阳能集热系统负担的采暖负荷量。
2.0.22 本条术语参照国家标准《供暖通风与空气调节术语标准》GB/T 50155-2015中“热负荷”和行业标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010中“建筑物耗热量指标”的术语定义改写。在本标准中特别提出该条术语定义,是为更清楚地说明由其他能源加热或换热设备负担的釆暖负荷量。
2.0.23 太阳能集热器总面积(AG)的计算公式如下(图1):
式中:
L1——最大长度(不包括固定支架和连接管道);
W1——最大宽度(不包括固定支架和连接管道)。
- 3.2 被动式太阳能采暖
- 3.3 太阳能供热采暖系统
- 4 太阳能供热采暖系统负荷计算及选型设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 负荷计算
- 4.3 选型设计
- 5 太阳能集热系统设计与施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能集热系统设计
- 5.3 太阳能集热系统施工
- 6 太阳能蓄热系统设计与施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能短期蓄热系统设计
- 6.3 太阳能季节蓄热系统设计
- 6.4 太阳能蓄热系统施工
- 7 太阳能供热采暖工程的调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统调试
- 7.3 工程验收
- 8 太阳能供热采暖工程效益分析与评价
- 8.1 一般规定
- 8.2 效益分析
- 8.3 效益评价
- 附录A 代表城市气象参数及不同地区太阳能保证率推荐值
- 附录B 不同地区太阳能集热器的补偿面积比
- 附录C 太阳能集热器平均集热效率计算方法
- 附录D 太阳能集热系统管路、水箱热损失率计算方法
- 附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法
- 附录F 常用相变材料特性
- 附录G 太阳能供热采暖工程验收报告
- 附录H 太阳能供热采暖工程效益分析计算方式
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475