6.1 一般规定
6.1.1 太阳能蓄热系统应根据用户需求、投资、供热采暖负荷、太阳能集热系统的形式、性能、太阳能保证率等进行技术经济分析后选取并确定蓄热系统规模。
6.1.2 太阳能供热采暖系统的蓄热方式应根据蓄热系统形式、投资规模、当地的水文、土壤条件及使用要求等进行经济、效益综合分析,并应按表6.1.2确定。
6.1.4 太阳能季节蓄热系统宜设置缓冲贮热水箱与季节蓄热装置联合工作。
6.1.5 蓄热水池不应与消防水池合用。
6.1.6 季节蓄热水池或贮热水箱在使用过程中的水质应符合设计要求。
6.1.2 太阳能供热采暖系统的蓄热方式应根据蓄热系统形式、投资规模、当地的水文、土壤条件及使用要求等进行经济、效益综合分析,并应按表6.1.2确定。
表6.1.2 蓄热方式选用表

注:表中“●”为可选用项。
6.1.3 太阳能液体集热器供热采暖系统在采暖期长且采暖期间太阳辐照条件好的地区宜釆用短期蓄热方式。6.1.4 太阳能季节蓄热系统宜设置缓冲贮热水箱与季节蓄热装置联合工作。
6.1.5 蓄热水池不应与消防水池合用。
6.1.6 季节蓄热水池或贮热水箱在使用过程中的水质应符合设计要求。
条文说明
6.1.1 目前在太阳能供热采暖系统中主要应用三种蓄热系统:液体工质集热器短期蓄热系统、液体工质集热器季节蓄热系统和空气集热器短期蓄热系统。太阳能集热系统形式、系统性能、系统投资、供热采暖负荷和太阳能保证率是影响蓄热系统选型的主要因素,在进行蓄热系统选型时,应通过对上述影响因素的综合技术经济分析,合理选取与工程具体条件最为适宜的系统,并确定系统规模。
6.1.2 目前太阳能供热采暖系统的蓄热方式共有5种——贮热水箱、蓄热水池、土壤埋管、卵石堆和相变材料。表6.1.2给出了与蓄热系统相对应和匹配的蓄热方式,决定该对应关系的主要因素是系统的工作介质和蓄热周期;其中,相变材料蓄热方式目前的实际应用较少,但考虑到这是太阳能应用长期以来一直关注的一种重要蓄热方式,近年来也不断有运用相变原理的新型材料被开发应用,所以,仍将其列入选项,但因其投资相对较大,暂不宜用于季节蓄热系统。
对应于同一工程,有两种以上可选蓄热方式时,应根据实际工程的投资规模和当地的地质、水文、土壤条件及使用要求,经综合经济、效益分析选择确定。目前发达国家已建的大、中型太阳能供热釆暖工程的季节蓄热方式,多釆用蓄热水池、贮热水箱或地埋管土壤蓄热。蓄热水池、贮热水箱的蓄热量大,施工相对简便;土壤埋管蓄热施工较复杂,但优点是能与地源热泵系统联合工作,特别是在冬季从土壤的取热量远大于夏季向土壤放热量的地区,可以通过向土壤蓄热来弥补冬、夏季负荷的不平衡。有条件时,应使用计算软件通过性能比较和经济性分析选择确定。
国外还有几种已应用于实际工程的蓄热方式,如利用地下的砂砾石含水层蓄热和利用地下的封闭水体蓄热,因适用条件过于特殊,故本标准中没有列入,但如当地恰好有这种适宜的水文地质条件,也可以参照国外相关工程经验加以利用,进行季节蓄热。
6.1.3 我国一些地方,例如青藏高原等地区,其气候特点是釆暖期长,晴天多,有极好的太阳辐照资源,通常情况下,釆暖期间的太阳辐照会高于年平均值;因此,采用短期蓄热即可满足要求,并不需要季节蓄热,从而使系统的整体经济效益得以提高。
季节蓄热液体工质集热器太阳能采暖系统的设备容量较大,需要较大的机房面积,投资比较高,只应用于单体建筑的综合效益较差,所以更适用于较大建筑面积的区域采暖;为提高系统的经济性,对单体建筑和建筑面积较小区域的釆暖,采用短期蓄热液态工质集热器太阳能釆暖系统较为适宜;但对某些地区或特定建筑,比如常规能源缺乏的边远地区,或高投资成本建设的高档別墅,也不排除采用季节蓄热系统。采暖面积大小划分与资源区、气候区域相关,需要进行比较。根据调研资料,丹麦等国家的原则是:超过10000㎡釆暖面积时,适宜采用季节蓄热系统。
6.1.4 设置两个蓄热装置更能保证系统的节能效益。
6.1.5 蓄热水池中的水温较高,会发生烫伤等安全隐患,不能同时用作灭火的消防用水。
6.1.6 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012中规定:“供暖系统的水质应符合国家现行相关标准的规定”。发达国家釆用季节蓄热水池、贮热水箱时,也会定期检查水质,并进行针对性的水质处理。因此,提出本条要求。
- 上一节:6 太阳能蓄热系统设计与施工
- 下一节:6.2 太阳能短期蓄热系统设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 被动式太阳能采暖
- 3.3 太阳能供热采暖系统
- 4 太阳能供热采暖系统负荷计算及选型设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 负荷计算
- 4.3 选型设计
- 5 太阳能集热系统设计与施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能集热系统设计
- 5.3 太阳能集热系统施工
- 6 太阳能蓄热系统设计与施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能短期蓄热系统设计
- 6.3 太阳能季节蓄热系统设计
- 6.4 太阳能蓄热系统施工
- 7 太阳能供热采暖工程的调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统调试
- 7.3 工程验收
- 8 太阳能供热采暖工程效益分析与评价
- 8.1 一般规定
- 8.2 效益分析
- 8.3 效益评价
- 附录A 代表城市气象参数及不同地区太阳能保证率推荐值
- 附录B 不同地区太阳能集热器的补偿面积比
- 附录C 太阳能集热器平均集热效率计算方法
- 附录D 太阳能集热系统管路、水箱热损失率计算方法
- 附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法
- 附录F 常用相变材料特性
- 附录G 太阳能供热采暖工程验收报告
- 附录H 太阳能供热采暖工程效益分析计算方式
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475