6.4 太阳能蓄热系统施工
6.4.1 制作贮热水箱的材质、规格应符合设计要求;钢板焊接的贮热水箱,水箱内、外壁应按设计要求作防腐处理,内壁防腐涂料应卫生、无毒、能长期耐受所贮存热水的最高温度。
6.4.2 贮热水箱制作应符合国家现行相关标准的规定;贮热水箱保温应在水箱检漏试验合格后进行,保温制作应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量验收规范》GB 50185的规定;贮热水箱内箱应做接地处理,接地应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。
6.4.3 贮热水箱和支架间应有隔热垫,宜采用柔性连接。
6.4.4 蓄热水池应符合下列规定:
1 应满足系统承压要求,并应能承受土壤等荷载;
2 应严密、无渗漏;
3 蓄热水池及内部部件应作防腐蚀处理,内壁防腐涂料应卫生、无毒、能长期耐受所贮存热水的最高温度;
4 选用的保温材料和保温构造应能长期耐受所贮存热水的最高温度。
6.4.5 土壤埋管换热系统的地埋管及管件应符合设计要求,并应提交质量检验报告和产品合格证明。
6.4.6 土壤埋管季节蓄热系统的施工应符合现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的规定要求。
6.4.7 太阳能蓄热系统的管道施工安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。
6.4.1 贮热水箱内贮存的是热水,设计时会根据贮水温度提出对材质、规格的要求,因此,要求施工单位在采购或现场制作安装时,应严格遵照设计要求。钢板焊接的贮热水箱容易被腐蚀,所以,特别强调按设计要求对水箱内外壁的防腐处理,为确保人身健康,要求内壁防腐涂料应卫生、无毒、能长期耐受所贮存热水的最高温度。
6.4.2 本条规定了贮热水箱的制作程序和应遵照执行的标准,以保证水箱质量。
6.4.3 本条规定是为减少贮热水箱的热损失。
6.4.4 本条规定了蓄热水池现场施工制作时的要求,以保证水池质量和施工安全。
1 蓄热水池施工时,除按设计规定,满足系统的承压和承受土壤等荷载的要求外,还应在施工过程中,严格遵守施工程序,防止因土壤等荷载造成安全事故。
2 应严格按设计要求和相关标准规定的施工工法,进行蓄热水池的防渗漏施工,保证水池的防渗漏性能质量。
3 为保证蓄热水池的工作寿命,减轻日常维护工作量,避免危及人员健康、安全,应严格按设计要求和相关标准规定的施工工法,选择内壁防腐涂料,进行蓄热水池及内部部件的防腐蚀处理。
4 蓄热水池需要长期贮存热水,为尽可能延长水池的工作寿命,选用的保温材料和保温构造做法应能长期耐受所贮存热水的最高温度,所以,除现场条件不允许,如利用现有水池等特殊情况外,一般应釆用外保温构造做法。
6.4.5 通常情况下,由太阳能集热系统提供、进入土壤蓄热地埋管换热工质的温度较高,因此,需特别关注管材、管件的耐温性能。
6.4.6 土壤季节蓄热与地源热泵地埋管换热系统的施工要求相同,故只需遵循现行国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366的相关规定即可。
6.4.7 管道的施工安装在现行国家标准《建筑给水排水及釆暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243中已有详细的规定,严格执行即可。
- 上一节:6.3 太阳能季节蓄热系统设计
- 下一节:7 太阳能供热采暖工程的调试与验收
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 被动式太阳能采暖
- 3.3 太阳能供热采暖系统
- 4 太阳能供热采暖系统负荷计算及选型设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 负荷计算
- 4.3 选型设计
- 5 太阳能集热系统设计与施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能集热系统设计
- 5.3 太阳能集热系统施工
- 6 太阳能蓄热系统设计与施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能短期蓄热系统设计
- 6.3 太阳能季节蓄热系统设计
- 6.4 太阳能蓄热系统施工
- 7 太阳能供热采暖工程的调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统调试
- 7.3 工程验收
- 8 太阳能供热采暖工程效益分析与评价
- 8.1 一般规定
- 8.2 效益分析
- 8.3 效益评价
- 附录A 代表城市气象参数及不同地区太阳能保证率推荐值
- 附录B 不同地区太阳能集热器的补偿面积比
- 附录C 太阳能集热器平均集热效率计算方法
- 附录D 太阳能集热系统管路、水箱热损失率计算方法
- 附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法
- 附录F 常用相变材料特性
- 附录G 太阳能供热采暖工程验收报告
- 附录H 太阳能供热采暖工程效益分析计算方式
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475