附录B 不同地区太阳能集热器的补偿面积比
B.0.1 太阳能集热器的面积补偿应按下式计算:

式中:
AB——进行面积补偿后实际确定的太阳能集热器面积;
As——按集热器方位正南,倾角为当地纬度,并按本标准公式(5.2.2-1)~公式(5.2.2-3)计算得出的太阳能集热器面积;
Rs——太阳能集热器补偿面积比。
B.0.2 短期蓄热系统的代表城市的太阳能集热器补偿面积比(Rs)可选用表B.0.2-1的对应值,季节蓄热系统的代表城市的太阳能集热器补偿面积比(Rs)可选用表B.0.2-2的对应值。表中未列入的城市,可选用与该表中距离最近,且纬度最接近的城市的补偿面积比(Rs)对应值。
表B.0.2-1 短期蓄热系统代表城市的太阳能集热器补偿面积比

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

表B.0.2-2 季节蓄热系统代表城市的太阳能集热器补偿面积比

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2


续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

续表B.0.2-1

表B.0.2-2 季节蓄热系统代表城市的太阳能集热器补偿面积比

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

续表B.0.2-2

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 被动式太阳能采暖
- 3.3 太阳能供热采暖系统
- 4 太阳能供热采暖系统负荷计算及选型设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 负荷计算
- 4.3 选型设计
- 5 太阳能集热系统设计与施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能集热系统设计
- 5.3 太阳能集热系统施工
- 6 太阳能蓄热系统设计与施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能短期蓄热系统设计
- 6.3 太阳能季节蓄热系统设计
- 6.4 太阳能蓄热系统施工
- 7 太阳能供热采暖工程的调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统调试
- 7.3 工程验收
- 8 太阳能供热采暖工程效益分析与评价
- 8.1 一般规定
- 8.2 效益分析
- 8.3 效益评价
- 附录A 代表城市气象参数及不同地区太阳能保证率推荐值
- 附录B 不同地区太阳能集热器的补偿面积比
- 附录C 太阳能集热器平均集热效率计算方法
- 附录D 太阳能集热系统管路、水箱热损失率计算方法
- 附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法
- 附录F 常用相变材料特性
- 附录G 太阳能供热采暖工程验收报告
- 附录H 太阳能供热采暖工程效益分析计算方式
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475