6.2 太阳能短期蓄热系统设计
6.2.1 短期蓄热太阳能采暖系统的蓄热量应根据当地太阳能资源、气候、工程投资等因素确定,且应能储存1d~7d太阳能集热系统得热量。
6.2.2 系统的总贮热水箱或水池容积应根据设计蓄热时间周期及蓄热量等参数通过模拟计算确定。短期蓄热液体工质太阳能集热系统对应的太阳能集热器单位采光面积的贮热水箱或水池的容积范围可按40L/㎡~300L/㎡选取。
6.2.3 太阳能集热系统、生活热水系统、采暖系统与贮热水箱的连接管位置应布置合理,实现不同温度供热或换热需求。
6.2.4 贮热水箱进出口处流速宜小于0.04m/s,宜釆用水流分布器。
6.2.5 蓄热水池槽体结构、保温结构和防水结构的设计应符合国家现行相关标准的规定。
6.2.6 贮热水箱和蓄热水池宜采用外保温,其保温设计应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736和《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的规定。
6.2.7 卵石堆蓄热设计应符合下列规定:
1 空气蓄热系统的卵石堆蓄热器(卵石箱)内的卵石含量宜为每平方米集热器面积250kg;卵石直径小于10cm时,卵石堆深度不宜小于2m;卵石直径大于10cm时,卵石堆深度不宜小于3m。卵石堆蓄热器上下风口的面积应大于该蓄热器截面积的8%,空气通过上下风口流经卵石堆的阻力应小于37Pa。
2 放入卵石堆蓄热器内的卵石应干净且大小均匀,直径范围宜为5cm~10cm;不应使用易破碎或与水和二氧化碳反应的卵石。可水平或垂直铺放在箱内,宜选用垂直卵石堆,地下狭窄、高度受限的地点可选用水平卵石堆。
6.2.8 相变材料蓄热设计应符合下列规定:
1 空气集热器太阳能供热釆暖系统可直接换热蓄热;液体工质集热器太阳能供热采暖系统应增设换热器间接换热蓄热。
2 相变材料应根据太阳能供热釆暖系统的工作温度确定,相变温度应与系统工作温度相匹配。常用相变材料特性可符合本标准附录F的规定。
6.2.1 短期蓄热太阳能釆暖系统的蓄热量是为满足连续阴、雨、雪天时的釆暖需求,加大蓄热量会增加蓄热设备容量和集热器面积,同时增加投资,所以需要在蓄热量和设备投资之间作权衡,选取适宜的蓄热周期。我国冬季大部分地区的连续阴、雨、雪天一般不超过一周,有些地区则可能会延长至半个月左右,但如果要求蓄热量能够完全满足全部连续阴、雨、雪天时的采暖需求,则系统设备会过于庞大,系统投资过高,所以,规定短期蓄热太阳能采暖系统的蓄热量只需满足储存1d~7d太阳能集热系统得热量的要求;当地的太阳能资源好、环境气温高、工程投资高,可取高值,否则取低值。如果投资许可,条件适宜,也不排除增加蓄热容量,延长蓄热周期,但蓄热周期应不超过15d。
6.2.2 短期蓄热液态工质太阳能供热采暖系统对应每平方米太阳能集热器采光面积的贮热水箱、水池容积与当地的太阳能资源条件、太阳能集热器的性能特性有关,本条给出的容积配比范围,是参照《Solar Heating Systems for Houses,A Design Handbook for Solar Combisystems》等国外资料和工程实践,结合我国过去的工程经验提出;在具体取值时,当地的太阳能资源好、环境气温高、工程投资高,采暖末端设备无蓄热能力时,可取高值,否则取低值。由于影响因素复杂,给出的推荐值范围较宽,选取某一具体数值确定水箱或水池容积,完成系统设计后,应利用相关软件模拟系统在运行工况下的贮水温度,进行校核计算,验证取值是否合理。
6.2.3 贮热水箱内的热水存在温度梯度,水箱顶部的水温高于底部水温;为提高太阳能集热系统的效率,从贮热水箱向太阳能集热系统的供水温度应较低,所以,该条供水管的接管位置应在水箱底部;根据具体工程条件,生活热水和采暖系统对供水温度的要求是不同的,也应在贮热水箱相对应适宜的温度层位置接管,以实现系统对不同温度的供热或换热需求,提高系统的总效率。
6.2.4 如果贮热水箱接管处的流速过高,会对水箱中的水造成扰动,影响水箱的水温分层,所以,水箱进出口处的流速应尽量降低;国外的部分工程经验,该处的流速远低于0.04m/s,但太低的流速会过分加大接管管径,特别对循环流量较大的系统,在具体取值时需要综合考虑权衡。本条规定的0.04m/s是最高 限值,需在接管处采取措施使流速低于限值。
6.2.5 蓄热水池的槽体结构、保温结构和防水结构的设计应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015等相关标准执行。
6.2.6 保温设计在国家现行有关标准中已有规定,可参照执行。
6.2.7 本条规定了卵石堆蓄热方式的设计原则和设计参数。
1 规定了空气蓄热系统的蓄热装置——卵石堆蓄热器(卵石箱)的基本尺寸和容量。推荐参数参照国外工程经验。
2 放入卵石箱内的卵石应清洗干净,以免热风通过时吹起灰尘。卵石大小如果不均匀,或使用易破碎或可与水和二氧化碳起反应的石头,如石灰石、砂石、大理石、白云石等,会减小卵石之间的空隙,降低卵石箱内的空隙率,使阻力加大,影响系统效率。卵石堆的热分层可提高蓄热性能,所以,宜优先选用有热分层的垂直卵石堆;当高度受限时,只能采用水平卵石堆,但水平卵石堆无热分层。
6.2.8 本条规定了相变材料蓄热方式的设计原则和设计参数。
1 液态工质与相变材料直接接触换热,使相变材料发生相变时,相变材料有可能与液态换热工质混合,而使本身的成分、浓度等产生变化,从而改变相变温度等关键设计参数,并影响系统的总体运行效果,所以,液态工质不能直接与相变材料接触,需通过换热器间接换热。
2 太阳能供热采暖系统的工作温度范围与相变材料的相变温度相匹配,是相变材料蓄热系统能够运行工作的基础,需严格遵守。
- 上一节:6.1 一般规定
- 下一节:6.3 太阳能季节蓄热系统设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 被动式太阳能采暖
- 3.3 太阳能供热采暖系统
- 4 太阳能供热采暖系统负荷计算及选型设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 负荷计算
- 4.3 选型设计
- 5 太阳能集热系统设计与施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 太阳能集热系统设计
- 5.3 太阳能集热系统施工
- 6 太阳能蓄热系统设计与施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 太阳能短期蓄热系统设计
- 6.3 太阳能季节蓄热系统设计
- 6.4 太阳能蓄热系统施工
- 7 太阳能供热采暖工程的调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 系统调试
- 7.3 工程验收
- 8 太阳能供热采暖工程效益分析与评价
- 8.1 一般规定
- 8.2 效益分析
- 8.3 效益评价
- 附录A 代表城市气象参数及不同地区太阳能保证率推荐值
- 附录B 不同地区太阳能集热器的补偿面积比
- 附录C 太阳能集热器平均集热效率计算方法
- 附录D 太阳能集热系统管路、水箱热损失率计算方法
- 附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法
- 附录F 常用相变材料特性
- 附录G 太阳能供热采暖工程验收报告
- 附录H 太阳能供热采暖工程效益分析计算方式
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475