目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 支吊架安装
1 支、吊架安装前,应对照施工图核对现场。支、吊架安装施工方案已批准,专项技术交底已完成。
2 固定材料、垫料、焊接材料、减振装置和成品支、吊架以及制作完成的支、吊架等满足施工要求。
3 支、吊架安装现场环境满足作业条件要求。
4 支、吊架安装的机具已准备齐备,满足安装要求。
7.3.2 支、吊架安装应按照下列工序(图7.3.2)进行。

图7.3.2 支、吊架安装工序
7.3.4 支、吊架定位放线时,应按施工图中管道、设备等的安装位置,弹出支、吊架的中心线,确定支、吊架的安装位置。严禁将管道穿墙套管作为管道支架。支、吊架的最大允许间距应满足设计要求,并应符合下列规定:
1 金属风管(含保温)水平安装时,支、吊架的最大间距应符合表7.3.4-1规定。

2 非金属与复合风管水平安装时,支、吊架的最大间距应符合表7.3.4-2规定。

注:边长大于2000mm的风管可参考边长为2000mm风管。
3 钢管水平安装时,支、吊架的最大间距应符合表7.3.4-3的规定。
2 L1用于绝热管道,L2用于非绝热管道。
4 管道采用沟槽连接水平安装时,支、吊架的最大间距应符合表7.3.4-4的规定。

5 铜管支、吊架的最大间距应符合表7.3.4-5的规定。



7.3.5 支、吊架的固定件安装应符合下列规定:
1 采用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于8倍的螺栓直径;螺栓间距不小于10倍的螺栓直径。螺栓孔直径和钻孔深度应符合表7.3.5的规定。


2 支、吊架与预埋件焊接时,焊接应牢固,不应出现漏焊、夹渣、裂纹、咬肉等现象。
3 在钢结构上设置固定件时,钢梁下翼宜安装钢梁夹或钢吊夹,预留螺栓连接点、专用吊架型钢;吊架应与钢结构固定牢固,并应不影响钢结构安全。
7.3.6 风管系统支、吊架的安装应符合下列规定:
1 风机、空调机组、风机盘管等设备的支、吊架应按设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求。
2 支、吊架不应设置在风口、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm。
3 圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。
4 支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm,设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。
5 吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形。
6 边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。
7 水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm,宽度宜为60mm~80mm,长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。
8 垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。支架安装时,风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。
9 消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。
10 长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。
11 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。
7.3.7 水管系统支、吊架的安装应符合下列规定:
1 设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其形式和位置应符合设计要求。
2 支、吊架安装应平整、牢固,与管道接触紧密。支、吊架与管道焊缝的距离应大于100mm。
3 管道与设备连接处,应设独立的支、吊架,并应有减振措施。
4 水平管道采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、弯头、三通部位及长度在15m内的直管段上设置防晃支、吊架。
5 无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的管道吊架,其吊架应向热膨胀或冷收缩的反方向偏移安装,偏移量为1/2的膨胀值或收缩值。
6 塑料管道与金属支、吊架之间应有柔性垫料。
7 沟槽连接的管道,水平管道接头和管件两侧应设置支吊架,支、吊架与接头的间距不宜小于150mm,且不宜大于300mm。
7.3.8 制冷剂系统管道支、吊架的安装应符合下列规定:
1 与设备连接的管道应设独立的支、吊架;
2 管径小于或等于20mm的铜管道,在阀门处应设置支、吊架;
3 不锈钢管、铜管与碳素钢支、吊架接触处应采取防电化学腐蚀措施。
7.3.9 支、吊架安装后,应按管道坡向对支、吊架进行调整和固定,支、吊架纵向应顺直、美观。
支、吊架安装场所应清洁;现场具备管道设备安装条件;作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、电源和安全防护装置、消防器材等;焊接工人操作应持证上岗,并有防护措施。
支、吊架安装所需的主要机具、工具包括手电钻、电锤、手锯、电气焊具、水平尺、钢直尺、钢卷尺、角尺、线坠等。
7.3.4 支、吊架的数量按间距和设置要求根据现场情况进行排布。悬吊型按标高及坡度高差确定吊杆长度。悬臂型和斜支撑型按标高及坡度高差确定安装位置。土建施工时已在墙上预留了埋设支架的孔洞,或在钢筋混凝土柱、构件上预埋了焊接支架的钢板,也应拉线找坡、检查其标高、位置及数量是否符合设计要求和相关标准规定。
7.3.6 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架直接接触时,在潮湿环境中会发生电化学反应,碳素钢会迅速腐蚀,因此不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架之间要采取电绝缘措施。可采用加衬垫的方法,使支、吊架与风管隔开。衬垫可采用3mm~5mm的橡胶垫或10mm~20mm的木托。
7.3.7 设备连接处的管道要单独安装支、吊架,一方面防止管道及部件重量传递给设备,另一方面防止系统运行时产生的冲力对管道或部件的连接接口造成损坏。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 支吊架制作
- 下一节:7.4 装配式管道吊架安装
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工技术管理
- 3.2 施工质量管理
- 3.3 材料于设备质量管理
- 3.4 安全与环境保护
- 4 金属风管与配件制作
- 4.1 一般规定
- 4.2 金属风管制作
- 4.3 配件制作
- 4.4 质量检查
- 5 非金属与复合风管及配件制作
- 5.1 一般规定
- 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
- 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
- 5.4 玻镁复合风管与配件制作
- 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
- 5.6 质量检查
- 6 风阀与部件制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 风阀
- 6.3 风罩与风帽
- 6.4 风口
- 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
- 6.6 软接风管
- 6.7 过滤器
- 6.8 风管内加热器
- 6.9 质量检查
- 7 支吊架制作与安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 支吊架制作
- 7.3 支吊架安装
- 7.4 装配式管道吊架安装
- 7.5 质量检查
- 8 风管与部件安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 金属风管安装
- 8.3 非金属与复合风管安装
- 8.4 软接风管安装
- 8.5 风口安装
- 8.6 风阀安装
- 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
- 8.8 质量检查
- 9 空气处理设备安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 空调末端装置安装
- 9.3 风机安装
- 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
- 9.5 质量检查
- 10 空调冷热源与辅助设备安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
- 10.3 吸收式制冷机组安装
- 10.4 冷却塔安装
- 10.5 换热设备安装
- 10.6 蓄热蓄冷设备安装
- 10.7 软化水装置安装
- 10.8 水泵安装
- 10.9 制冷制热附属设备安装
- 10.10 质量检查
- 11 空调水系统管道与附件安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道连接
- 11.3 管道安装
- 11.4 阀门与附件安装
- 11.5 质量检查
- 12 空调制冷剂管道与附件安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道安装
- 12.3 阀门与附件安装
- 12.4 质量检查
- 13 防腐与绝热
- 13.1 一般规定
- 13.2 管道与设备防腐
- 13.3 空调水系统管道与设备绝热
- 13.4 空调风管系统与设备绝热
- 13.5 质量检查
- 14 监测与控制系统安装
- 14.1 一般规定
- 14.2 现场监控仪表与设备安装
- 14.3 线管与线槽安装及布线
- 14.4 中央监控与管理系统安装
- 14.5 质量检查
- 15 检测与试验
- 15.1 一般规定
- 15.2 风管强度与严密性试验
- 15.3 风管系统严密性试验
- 15.4 水系统阀门水压试验
- 15.5 水系统管道水压试验
- 15.6 冷凝水管道通水试验
- 15.7 管道冲洗试验
- 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
- 15.9 风机盘管水压试验
- 15.10 制冷系统试验
- 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
- 16 通风与空调系统试运行与调试
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备单机试运转与调试
- 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475