目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.1 一般规定
7.1.1 支、吊架的固定方式及配件的使用应满足设计要求,并应符合下列规定:
1 支、吊架应满足其承重要求;
2 支、吊架应固定在可靠的建筑结构上,不应影响结构安全;
3 严禁将支、吊架焊接在承重结构及屋架的钢筋上;
4 埋设支架的水泥砂浆应在达到强度后,再搁置管道。
7.1.2 支、吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠,埋入结构部分应除锈、除油污,并不应涂漆,外露部分应做防腐处理。
7.1.3 空调风管和冷热水管的支、吊架选用的绝热衬垫应满足设计要求,并应符合下列规定:
1 绝热衬垫厚度不应小于管道绝热层厚度,宽度应大于支、吊架支承面宽度,衬垫应完整,与绝热材料之间应密实、无空隙;
2 绝热衬垫应满足其承压能力,安装后不变形;
3 采用木质材料作为绝热衬垫时,应进行防腐处理;
4 绝热衬垫应形状规则,表面平整,无缺损。
7.1.4 支、吊架制作与安装的成品保护措施应包括下列内容:
1 支、吊架制作完成后,应用钢刷、砂布进行除锈,并应清除表面污物,再进行刷漆处理;
2 支、吊架明装时,应涂面漆;
3 管道成品支、吊架应分类单独存放,做好标识。
7.1.5 支、吊架制作与安装的安全和环境保护措施应包括下列内容:
1 支、吊架安装进行电锤操作时,严禁下方站人;
2 安装支、吊架用的梯子应完好、轻便、结实、稳固,使用时应有人扶持;
3 脚手架应固定牢固,作业前应检查脚手板的固定。
7.1.2 支、吊架与结构固定可采用膨胀螺栓、预埋件焊接及穿楼板螺栓固定。结构现浇板内不设预埋件时,吊架与结构固定点(吊架根部)采用槽钢或角钢,通过膨胀螺栓与结构固定。吊杆与槽钢或角钢采用螺栓连接或焊接连接(图5、图6)。结构现浇板内设预埋件时,吊架根部采用角钢或槽钢,与预埋件焊接连接(图7)或螺栓连接。吊杆与槽钢或角钢采用螺栓、吊钩或焊接连接。结构为预制板时,吊架根部采用穿楼板螺栓固定连接(图8)。当结构为梁时,吊架根部采用槽钢或角钢,通过膨胀螺栓与梁连接固定(图9)。

图5 吊杆与槽钢吊架螺栓连接示意
1-楼板;2-膨胀螺栓;3-槽钢;4-吊杆

图6 吊杆与角钢吊架焊接连接示意
1-楼板;2-膨胀螺栓;3-角钢;4-吊杆

图7 吊架与预埋件焊接固定示意
1-楼板;2-预埋件;3-槽钢;4-吊杆

图8 穿楼板螺栓固定示意
1-面层;2-加强筋;3-钢板;4-螺栓;5-楼板;6-槽钢;7-吊杆

图9 支架与梁固定示意
1-楼板;2-梁;3-螺栓;4-槽钢

- 上一节:7 支吊架制作与安装
- 下一节:7.2 支吊架制作
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工技术管理
- 3.2 施工质量管理
- 3.3 材料于设备质量管理
- 3.4 安全与环境保护
- 4 金属风管与配件制作
- 4.1 一般规定
- 4.2 金属风管制作
- 4.3 配件制作
- 4.4 质量检查
- 5 非金属与复合风管及配件制作
- 5.1 一般规定
- 5.2 聚氨酯铝箔与酚醛铝箔复合风管及配件制作
- 5.3 玻璃纤维复合风管与配件制作
- 5.4 玻镁复合风管与配件制作
- 5.5 硬聚氯乙烯风管与配件制作
- 5.6 质量检查
- 6 风阀与部件制作
- 6.1 一般规定
- 6.2 风阀
- 6.3 风罩与风帽
- 6.4 风口
- 6.5 消声器、消声风管、消声弯头及消声静压箱
- 6.6 软接风管
- 6.7 过滤器
- 6.8 风管内加热器
- 6.9 质量检查
- 7 支吊架制作与安装
- 7.1 一般规定
- 7.2 支吊架制作
- 7.3 支吊架安装
- 7.4 装配式管道吊架安装
- 7.5 质量检查
- 8 风管与部件安装
- 8.1 一般规定
- 8.2 金属风管安装
- 8.3 非金属与复合风管安装
- 8.4 软接风管安装
- 8.5 风口安装
- 8.6 风阀安装
- 8.7 消声器、静压箱、过滤器、风管内加热器安装
- 8.8 质量检查
- 9 空气处理设备安装
- 9.1 一般规定
- 9.2 空调末端装置安装
- 9.3 风机安装
- 9.4 空气处理机组与空气热回收装置安装
- 9.5 质量检查
- 10 空调冷热源与辅助设备安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 蒸汽压缩式制冷(热泵)机组安装
- 10.3 吸收式制冷机组安装
- 10.4 冷却塔安装
- 10.5 换热设备安装
- 10.6 蓄热蓄冷设备安装
- 10.7 软化水装置安装
- 10.8 水泵安装
- 10.9 制冷制热附属设备安装
- 10.10 质量检查
- 11 空调水系统管道与附件安装
- 11.1 一般规定
- 11.2 管道连接
- 11.3 管道安装
- 11.4 阀门与附件安装
- 11.5 质量检查
- 12 空调制冷剂管道与附件安装
- 12.1 一般规定
- 12.2 管道安装
- 12.3 阀门与附件安装
- 12.4 质量检查
- 13 防腐与绝热
- 13.1 一般规定
- 13.2 管道与设备防腐
- 13.3 空调水系统管道与设备绝热
- 13.4 空调风管系统与设备绝热
- 13.5 质量检查
- 14 监测与控制系统安装
- 14.1 一般规定
- 14.2 现场监控仪表与设备安装
- 14.3 线管与线槽安装及布线
- 14.4 中央监控与管理系统安装
- 14.5 质量检查
- 15 检测与试验
- 15.1 一般规定
- 15.2 风管强度与严密性试验
- 15.3 风管系统严密性试验
- 15.4 水系统阀门水压试验
- 15.5 水系统管道水压试验
- 15.6 冷凝水管道通水试验
- 15.7 管道冲洗试验
- 15.8 开式水箱(罐)满水试验和换热器及密闭容器水压试验
- 15.9 风机盘管水压试验
- 15.10 制冷系统试验
- 15.11 通风与空调设备电气检测与试验
- 16 通风与空调系统试运行与调试
- 16.1 一般规定
- 16.2 设备单机试运转与调试
- 16.3 系统无生产负荷下的联合试运行与调试
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475